Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde

    Tenho um recuperador a lenha que aquece depósito de 250lt e piso radiante no entanto o recuperador nunca passa dos 45°
    Comprei a casa com o sistema instalado e não faço ideia de como funciona ou se as bombas estão bem programadas. No entanto nem a água aquece muito bem o piso radiante da grande calor.

    Agradeço a quem consiga ajudar. Já contactei técnicos (os poucos que tenho na minha zona) mas nenhum tem disponibilidade
  2.  # 2

    Deixo algumas fotos
      IMG_20230105_123341_Easy-Resize.com.jpg
      IMG_20230105_123858_Easy-Resize.com.jpg
      IMG_20230105_124030_Easy-Resize.com.jpg
  3.  # 3

    Estas são do piso radiante
      IMG_20230105_124221_Easy-Resize.com.jpg
      IMG_20230105_124214_Easy-Resize.com.jpg
    • Axe
    • 28 janeiro 2023

     # 4

    Faltam aí algumas informações importantes, mas o que descreve acaba por ser expectável. Um recuperador a lenha dificilmente consegue produzir energia suficiente para conseguir aquecer sozinho as aqs e o prh, para tal teria que estar a trabalhar continuamente 24h por dia, o que acredito que não seja o caso.
    Eu próprio tenho essa situação atualmente em minha casa, mas deixei pré instalação para uma bomba de calor, que pretendo instalar brevemente. É um investimento avultado, daí ter ficado para mais tarde, mas em termos de utilização, ficará mais em conta, principalmente se tiver painéis fotovoltaicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: J.V
  4.  # 5

    Vou seguir este tópico, por curiosidade.

    Não sou expert, mas parece-me que água a 42º é mais que suficiente para o piso radiante. Creio é que o terá que ter em funcionamento permanentemente... É o caso?
  5.  # 6

    falta a foto mais importante. a do recuperador acesso.

    quando estavam a instalar o meu recuperador, o instalador contou uma historia que foi chamado a lisboa por causa de um recuperador de calor que tinha instalado que não fazia calor. quando lá chegou estavam a fazer um lume com três pauzinhos meio humidos.

    ele encheu aquilo de lenha, esperou e depois virou-se para o cliente e disse. está a ver que faz calor. São X euros por lhe ter vindo a lisboa colocar lenha no recuperador.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio, HAL_9000
    • Axe
    • 29 janeiro 2023 editado

     # 7

    Colocado por: jorgemlflorencioVou seguir este tópico, por curiosidade.

    Não sou expert, mas parece-me que água a 42º é mais que suficiente para o piso radiante. Creio é que o terá que ter em funcionamento permanentemente... É o caso?
    O recuperador de certeza que chega aos 42 e até mais. O meu chega aos 70 graus sem problemas, mas obviamente que haverá um termostato que fará essa água do recuperador sair de lá para o depósito de inércia e aí a temperatura volta a baixar novamente. O problema está em manter a temperatura do depósito de inércia sempre acima daquilo que o piso está a pedir, para isso acontecer é necessário que o recuperador esteja continuamente a enviar água quente para o inércia, caso contrário o sistema entra facilmente em défice.
    • J.V
    • 29 janeiro 2023

     # 8

    Colocado por: AxeFaltam aí algumas informações importantes, mas o que descreve acaba por ser expectável. Um recuperador a lenha dificilmente consegue produzir energia suficiente para conseguir aquecer sozinho as aqs e o prh, para tal teria que estar a trabalhar continuamente 24h por dia, o que acredito que não seja o caso.
    Eu próprio tenho essa situação atualmente em minha casa, mas deixei pré instalação para uma bomba de calor, que pretendo instalar brevemente. É um investimento avultado, daí ter ficado para mais tarde, mas em termos de utilização, ficará mais em conta, principalmente se tiver painéis fotovoltaicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:J.V

    tem a certeza do que diz!
    tenho ene deles e aquecer, agora tambem tem que ter um recuperador , não lixo.
    • Axe
    • 30 janeiro 2023 editado

     # 9

    Colocado por: J.V
    tem a certeza do que diz!
    tenho ene deles e aquecer, agora tambem tem que ter um recuperador , não lixo.
    No meu caso assim é e conheço mais pessoas com a mesma situação e o feedback é semelhante. Acredito que em casas mais pequenas ou em zonas com clima menos exigente a situação até possa ficar mascarada, mas sejamos honestos, manter um prh com temperatura estável de conforto e aquecer aqs apenas e só com um recuperador a lenha, é impossível, a não ser que o recuperador esteja ligado 24h por dia e com fogo alto.

    O meu recuperador é um adf calida 80 com uma potência de 23.8kw e não poupo na lenha...

    E nessas instalações que fez as aqs no inverno estão efetivamente a ser aquecidas pelo recuperador ou pela resistência elétrica de apoio do depósito? É que já tive quem me afirmasse a pés juntos que o recuperador lhe punha as aqs a ferver no inverno e quando fui ver tinha a resistência ligada 24h por dia...
 