    Tenho um mistério que não consigo resolver num prédio, já antigo, onde tenho uma casa.

    Problema:automático não agarra com lâmpadas totalmente de led

    Ora o prédio tem 5 botões para activar o relógio;
    4 candeeiros - um por piso

    O problema está em que se tiver 4 lâmpadas led os automáticos nunca "agarram", se tiver 2 lâmpadas de Halogéneo agarra SEMPRE!

    Algum alquimista que me ajude?
  2.  # 2

    Marca e modelo do automático.

    Provavelmente é um automático sem neutro.
  3.  # 3

    Colocado por: VarejoteMarca e modelo do automático.

    Provavelmente é um automático sem neutro.


    https://www.theben.pt/pt/elpa-8-0080002

    É um theben elpa 8 e já lá esteve um schneider electric 15363. :(
  4.  # 4

    As lâmpadas não devem consumir o suficiente para fazer funcionar o automático.
  5.  # 5

    Esses Elpa 8 são bons, funcionam independentemente do consumo, até podem não ter nenhum lâmpada ligada, pode estar com algum problema, coloque um novo.
  6.  # 6

    Colocado por: VarejoteEsses Elpa 8 são bons, funcionam independentemente do consumo, até podem não ter nenhum lâmpada ligada, pode estar com algum problema, coloque um novo.


    Tem 5 dias!

    Está como o anerior.. Será que posso tentar trocar os cabos "3" e "4" sem queimar nada?
  7.  # 7

    Tem o sistema 3 ou 4 fios?

    Conforme o sistema de lado no Elpa8 tem um seletor 3 ou 4.

    Portanto se tem o sistema 3 fios o seletor tem de estar no 3, não no 4.
  8.  # 8

    No total temos 4 fios.. é que 2 electricistas cá estiveram e nunca se resolveu a coisa.

    Mas para funcionar está em modo "3", se ficar no "4" não liga ao carregar nos interruptores.


    (Curiosidade: se colocar no "4" e clicar para estar sempre as luzes ligadas e depois desactivar o relogio funciona, e a determinado tempor a luz dos interruptores liga-se, e se carregar nos interruptores o relogio volta ao inicio da contagem decrescente. Mas ao chegar ao fim, já volta a não aceitar comandos dos interruptores.)
  9.  # 9

    Tem de confirmar se no tubo que vem da coluna tem 3 ou 4 fios.

    E nos botões de pressão que cores de fio estão ligados.
  10.  # 10

    Nos interruptores dos pisos só há sempre 2 fios e estão todos ligados da mesma forma.

    No tubo que chega ao quadro vem 2 fios, confirmo amanhã.
  11.  # 11

    Colocado por: polomotionNos interruptores dos pisos só há sempre 2 fios e estão todos ligados da mesma forma.

    No tubo que chega ao quadro vem 2 fios, confirmo amanhã.


    Cor dos fios.
  12.  # 12

    Colocado por: Varejote

    Cor dos fios.


    Nos interruptores, são sempre 2 pretos, um com carga e outro sem.
  13.  # 13

    Colocado por: polomotion

    Nos interruptores, são sempre 2 pretos, um com carga e outro sem.


    1 branco e tres pretos chegam à caixa do quadro!🙃
  14.  # 14

    Viva! Sei que está uma desgraça, mas o material novo está pronto a colocar no sitio, assim que consiga perceber o que está incorrecto.

    https://i.ibb.co/qpFWMST/20230204-144006-copy-1134x2016.jpg

    Portanto, tenho:

    - Interruptores com LED de presença (há dois fios em cada caixa de interruptor, 1 positivo outro negativo)

    - No AUTOMATICO tenho:
    L -> 220v
    3 -> 0v (220v quando activado num qualquer interruptor)
    N -> neutro
    4 -> 220V sempre

    Como disse no quadro chega-me 3 fios, 1 branco (unido ao neutro no bloco); 1 preto sem corrente (liga no 3 do autom.); 1 preto (liga no 4 do autom.)
  15.  # 15

    O ligador do neutro(fio azul e branco) tem quantos fios? Só vejo 2.

    Se tem 3 fios no tubo será o sistema 3 fios.

    Nos botões não pode ter 230v, no botões liga o neutro e o retorno a ligar no 4.

    3 linha lâmpadas.

    P.s Quadro old school, baquelite e fusíveis gardy.

    Terra só nos vasos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: polomotion
  16.  # 16

    Colocado por: VarejoteO ligador do neutro(fio azul e branco) tem quantos fios? Só vejo 2.

    O ligador tem 3 fios, 1 neutro do "quadro", 1 que vai para o N do automatico; 1 que vem do tubo das iluminação da escada

    Se tem 3 fios no tubo será o sistema 3 fios.

    Posicão 3, correcto?

    Nos botões não pode ter 230v, no botões liga o neutro e o retorno a ligar no 4.

    Sei que liga o busca-polos num dos fios, não medi a voltagem :/

    3 linha lâmpadas.

    P.s Quadro old school, baquelite e fusíveis gardy.

    Terra só nos vasos.

    Nem isso :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:polomotion
  17.  # 17

    Nos botões, liga o branco(neutro) e o preto que liga no 4.

    No 3 o preto que alimenta as lâmpadas.
    • size
    • 5 fevereiro 2023 editado

     # 18

    Colocado por: polomotion

    Problema:automático não agarra com lâmpadas totalmente de led



    Realmente grande mistério;
    Se alimenta normalmente as lâmpadas incandescentes, (as ligações estarão correctas), porque razão não alimenta as lâmpadas LED ?

    Também estou curioso
  18.  # 19

    Colocado por: VarejoteNos botões, liga o branco(neutro) e o preto que liga no 4.

    No 3 o preto que alimenta as lâmpadas.


    Não funciona nada se lhe meter o branco junto com o preto do 4.

    No entanto tive agora a meter led em todas, só ficam ligadas enquanto se carrega no botão. mas a do último andar fica sempre com uma espécie de luz de presença ...
  19.  # 20

    O esquema é este, tem de bater os cabos, para ver se bate certo com o esquema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: polomotion
      0080804the schema 3 fils 1.jpg
 