Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde

    Tenho instalado uma bomba de calor Daikin Altherma EHSXB16P50B, que tem os comandos na própria bomba e depois tenho um display remoto no interior da habitação.
    Quando tento colocar a bomba de calor a funcionar no modo arrefecimento ela trabalha durante uns minutos e depois fica no modo de espera.
    Julgo que seja algum parâmetro mal configurado e necessitava de ajuda para ver se coloco a bomba de calor em funcionamento.
    Junto anexo algumas fotos.
    Penso que os parâmetros que o instalador deixou são:
    TExtiniArrefecimen - 24ºC
    Textmaxarrefecimen - 35ºC
    SetupiniArrefe. - 18ªC
    Setup T-maxArrefec. - 8ºC
    Já tentei alterar estes valores mas continua sem funcionar.
    Agradeço desde já a atenção dispensada.
    Obrigado
      1 (3).jpg
      1 (2).jpg
      1 (1).jpg
  2.  # 2

    + fotos
      1 (6).jpg
      1 (5).jpg
      1 (4).jpg
  3.  # 3

    + fotos
      1 (9).jpg
      1 (8).jpg
      1 (7).jpg
  4.  # 4

    +fotos
      1 (11).jpg
      1 (10).jpg
  5.  # 5

    qual o parâmetro TEMP AMB 1 no ROCON ambiente? qual a temperatura actual?

    isso é para ventilo-convectores?
  6.  # 6

    Colocado por: jorgealvesqual o parâmetro TEMP AMB 1 no ROCON ambiente? qual a temperatura actual?

    isso é para ventilo-convectores?



    Boa noite é para piso radiante hidráulico.
    A temp ambiente estopins está nos 22 graus
  7.  # 7

    Piso radiante com água a 8°C???

    Altere o valor setup max arrefec para 16°C

    Qual a temp ambiente lida pelo controlador interior?
  8.  # 8

    Colocado por: jorgealvesPiso radiante com água a 8°C???

    Altere o valor setup max arrefec para 16°C

    Qual a temp ambiente lida pelo controlador interior?


    A temperatura ambiente está a 25 graus, tenho pedido nos termostatos de cada divisão 23 graus. Já alterei pra 16 graus no entanto como a temp exterior é de 20 graus ainda não ligou. Assim que suba a temperatura exterior dou feedback. Obrigado pela ajuda
  9.  # 9

    A máquina não está configurada para arrefecimento
  10.  # 10

    Boa tarde

    Obrigado desde já pelas respostas jorgealves.
    Então o que falta para configurar para arrefecimento, será que está a entrar em conflito à programação remota do controlador que tenho no interior da casa?
    Quando coloco em standby e depois volto a colocar em arrefecimento, a válvula regula e a bomba da indicação de estar a funcionar, mas passado uns 2 minutos fica a lua em arrefecimento.
    Obrigado
  11.  # 11

    Aparentemente a máquina está com a programação de fábrica e as parametrizações dependem de muitos fatores externos, não existe uma configuração padrão que sirva todos os cenários.
  12.  # 12

    Colocado por: jorgealvesAparentemente a máquina está com a programação de fábrica e as parametrizações dependem de muitos fatores externos, não existe uma configuração padrão que sirva todos os cenários.


    Isso quer dizer que só um técnico vindo à instalação pode resolver, ou pode fornecer-me indicações da programação que a bomba de calor deveria ter?

    Testei hoje colocar a funcionar com a display que está na bomba de calor e depois passar a remoto e parecem-me estar a fazer frio.
  13.  # 13

    Fotos
  14.  # 14

    Fotos
      IMG_5122.jpeg
      IMG_5123.jpeg
      IMG_5124.jpeg
 
0.0164 seg. NEW