Colocado por: DR1982quais são as diferenças entre viga e viga invertida a nível de resistência ou é igual?
Colocado por: DR1982Ha algum problema em betonar as vigas invertidas em 2 vezes?
Colocado por: zedasilvaAmbas devem ser calculadas para as funções que vão desempenhar pelo que o nível de resistência estará sempre assegurado.mas uma viga invertida leva mais ferro do que uma viga para o mesmo sitio?
Colocado por: DR1982mas uma viga invertida leva mais ferro do que uma viga para o mesmo sitio?
Colocado por: zedasilvano meu caso nao da para usar as vigas invertidas como platibanda, porque a platibanda está saida em relação aos muros/vãos.
Leva ferro em locais diferentes mas por norma sim.
No seu caso em concreto, quando lhe sugeri vigas invertidas era para que pudessem funcionar já como platibandas.
Ou seja, gasta de um lado mas poupa em outro.
No final provavelmente até gastaria menos ferro e ficava com os tetos limpinhos como pretende
Colocado por: carlota74A mim foi-me dito que sim.que leva mais ferro?
Colocado por: carlota74Existem engenheiros que usam mais as vigas invertidas que outros. Se tivesse entregue as especialidades á mesma equipa de arquitetura teria um projeto com vigas invertidas. Decidi escolher outro gabinete não por este motivo claro , e neste até indicaram a viga normal uma vez que pedi um orçamento contido e que não descurassem as maneiras possíveis de poupar recursos.pois é isso que gostava de perceber… quando falei em vigas invertidas deram me a entender que eu estava a complicar e gostava de saber porquê…
Colocado por: DR1982no meu caso nao da para usar as vigas invertidas como platibanda, porque a platibanda está saida em relação aos muros/vãos.
Colocado por: zedasilvaNo teto da cave e talvez no miolo do andar por causa de tubagens de VMC, senão tenhonde ter teto falso com a altura das vigas mais 12 cms para passar tubos.
Nesse caso não faz sentido ter vigas invertidas.
Quer vigas invertidas onde?
No teto da cave ou do andar?
Colocado por: paulovalenteSó de imaginar que aquilo é betonado em duas vezespode ser tudo de uma vez, da um poucoais de trabalho mas também se faz
Colocado por: DR1982No teto da cave
Colocado por: DR1982alvez no miolo do andar por causa de tubagens de VMC
Colocado por: zedasilvaPara quê?porque é mais fácil de cofrar, Evita-se de cortar placas e fica tudo com 2.50m de pé direito livres.
Você adora gastar dinheiro com coisa que não fazem sentido. Aquilo não é só para dependurar o porco uma vez por anos?
Colocado por: DR1982Se isso não interferisse com a resistência da coisa, não havia motivo para não fazer assim
Colocado por: ParamonteEra esse tipo de resposta que pretendia, se a mesma viga, sendo invertida pode menos, então é fácil de decidir.
Pois, mas pode interferir e muito. Mas cada um sabe de si...
Colocado por: RRufinoDo ponto de vista estrutural o eventual acréscimo de armadura numa viga invertida seria na armadura transversal (estribos) por necessidade de suspender a carga. Para os casos correntes, de cargas correntes e vãos moderados, geralmente a armadura transversal para cálculo apenas de esforço transverso é suficiente.obrigado.
Observadas as boas normas de execução, a resistência à flexão é igual em ambas as situações. Infelizmente já vi casos de vigas invertidas onde a armadura da face inferior da laje passava por fora da armadura da viga e pior, já assisti ao mesmo em caso de apoios indiretos viga-viga. Também é uma situação que costuma dar erros de obra com lajes de vigotas.
Vigas interiores invertidas em coberturas planas geralmente dá chatices com a drenagem.
Pessoalmente não aprovaria vigas betonadas em duas fases.