Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 81

    8.50m uma viga de 40 de altura invertida. :)))) nao me faças rir, está bem calculado está. alias basta olhar para os estribos afastados a 14 cm para perceber que foi calculado segundo o antigo regulamento REBAP.;) e na outra direção uma banda de 25x25 a fechar e a descarregar na viga de 40. Avé maria cheia de graça....
  2.  # 82

    Colocado por: DR1982engenheiros que se aproveitem poucos há, são quase tão raros como os fiscais:)

    O DR anda mesmo enganadinho.
    Mas acha que quer uns quer outros percebem alguma coisa de obras?
    Inventa-se uma tretas e lá se vai enganado o pessoal
  3.  # 83

    Colocado por: riscos8.50m uma viga de 40 de altura invertida. :)))) nao me faças rir, está bem calculado está. alias basta olhar para os estribos afastados a 14 cm para perceber que foi calculado segundo o antigo regulamento REBAP.;) e na outra direção uma banda de 25x25 a fechar e a descarregar na viga de 40. Avé maria cheia de graça....
    sim foi calculado pelo REBAP, mas então quer dizer que tudo o que foi feito antes dos eurocodigos vai cair:)
    Tinhas dito ha uns meses que isto não caia 😂
  4.  # 84

    Colocado por: zedasilva
    O DR anda mesmo enganadinho.
    Mas acha que quer uns quer outros percebem alguma coisa de obras?
    Inventa-se uma tretas e lá se vai enganado o pessoal
    Eu já nem acho é nada, feliz daquele que fecha os olhos e depois logo se vê😂
  5.  # 85

    Cair não cai. E a madeira dessa cofragem foi falta de plaina na obra!
  6.  # 86

    Colocado por: RicardoPortoCair não cai. E a madeira dessa cofragem foi falta de plaina na obra!
    nem em caso de sismo cai?
    Mesmo que não caia se a flecha for grande ainda tenho problemas com as caixilharias…
  7.  # 87

    Colocado por: riscos8.50m uma viga de 40 de altura invertida. :)))) nao me faças rir, está bem calculado está. alias basta olhar para os estribos afastados a 14 cm para perceber que foi calculado segundo o antigo regulamento REBAP.;) e na outra direção uma banda de 25x25 a fechar e a descarregar na viga de 40. Avé maria cheia de graça....

    isto, realmente não me tem aparecido casos assim, coisa esquisita
    o eng. do meu ultimo projeto testa toda a estrutura lá num programa qualquer e aquilo tem de bater certo ao milimetro já com todas as flechas etc...
  8.  # 88

    Não é para isso que se usam os programas? :)
  9.  # 89

    Supostamente isto também foi feito pelo programa, o engenheiro fala muitas vezes em meter isto ao programa de cálculo…
    Então como é que o programa de cálculo dá uma coisa que ao que parece está mal?
  10.  # 90

    Ricardo

    há programas e programas e tambem muitos metem no cype dados da situação mal avaliados ou demasiado simplificada e o programa debita a chapa, portanto é preciso saber que informação e ponderar o que se está a meter no programa.
    Vi uma vez de relance e aquilo gera um 3D da estrutura para alem de muitos numeros e não valida facilmente as soluções e ai ele lá tem a sua arte para ir mexendo aqui e ali para o programa validar com todas essas questões de flechas, sísmicas etc...
  11.  # 91

    E enquanto isso quel se lixa é o DO.
    Tenho 3 engenheiros a dizer que está mal e a menos que me convença que estão os 3 errados e assobie para o lado, tenho de pagar novo projeto. Não edtamos propriamente a falar de uns tostões, enfim
  12.  # 92

    Bom dia,
    Não é possível comentar o projecto nem mesmo a viga sem conhecer o todo.
    Contudo, sendo onde é pode subir a viga em relação à laje
  13.  # 93

    Colocado por: bettencourtBom dia,
    Não é possível comentar o projecto nem mesmo a viga sem conhecer o todo.
    Contudo, sendo onde é pode subir a viga em relação à laje
    o projeto todo é este, a viga ja esta mais alta que a laje, é uma viga invertida de 40cms e a laje faz 25
      37B4E259-1F08-43A0-AE4F-5AC573C88AF1.jpeg
  14.  # 94

    Então é fazer conforme o projeto. Tem dúvidas é colocá-las por escrito ao projectista. Abraço
  15.  # 95

    Colocado por: bettencourtEntão é fazer conforme o projeto. Tem dúvidas é colocá-las por escrito ao projectista. Abraço
    E o que acha que o engenheiro iria dizer, que estava mal?
    Mesmo que diga que está bem, então os outros 3 estão errados?
  16.  # 96

    O que está mal ao certo?
    Os conceitos são muitos, isso é uma viga de bordadura que serve para dar rigidez no topo da laje, não conhecendo a distribuição de cargas. O que posso dizer é que a fazia mais alta, ficando com uns 60cm, também não entendo o porque de tanto estribo. E veja se isso foi dimensionado para betão à vista
  17.  # 97

    Segundo o engenheiro , nao percebe como conseguirqm verificar q estabilidade da viga, palavras dele…
  18.  # 98

    Qual engenheiro?
  19.  # 99

    Colocado por: bettencourtQual engenheiro?
    um outro engenheiro que consultei para tirar dúvidas.
  20.  # 100

    DR

    não ligue muito aos nossos bitates, isso apenas tem de ser calculado mais nada
    eu tenho a sensação que essa viga devia ou mais altura ou ser mais larga em vez de ter apenas 25 cm, mas como digo "acho"
 
0.0198 seg. NEW