Colocado por: jorgealvesNa gama dos Altermas (domestico), Não
na gama industrial vai até 715Kw agua\agua ou 615Kw ar\agua
Colocado por: jorgealvesO COP só quer dizer que consome menos, a produção é sempre de 16Kw ou menor na Alterma ou de 21Kw na Dimplex,
Jorge Alves
Colocado por: Pedro Azevedo7821KW...
Que área tem para climatizar? E em que zona do país?
Piso radiante? Ventiloconvectores? Radiadores?
É que 21KW é bastante...
Colocado por: josecfmOk, ja agora qual a sua opiniao sobre estas 2 marcas?
Colocado por: Pedro Azevedo78É que 21KW é bastante...
Colocado por: josecfmTras os montes
Colocado por: josecfm
+- 300 m2
Piso radiante
Tras os montes
Colocado por: Pedro Azevedo78
Sabe me dizer atemperatura mínima anual por essas bandas? E o pé direito da sua casa?
Como é a casa em termos de isolamento?
Envidraçados: PVC? Alumino normal ou com RPT? Vidros duplos? Normais ou baixo emissivos?
Se me der estes dados posso lhe dar uma ideia da potência da bomba a instalar...
Colocado por: josecfm
Cappoto
Aluminio com RPT
Vidros(nao tenho aqui os dados)
Colocado por: Pedro Azevedo78
Colocado por: Pedro Azevedo78Para climatizar 300m2, casa bem isolada, com uma temperatura de conforto de 20ºC numa zona com temperatura minima anual de -3ºC precisa de uma bomba de 15KW para cobrir 100% das suas necessidades.
Se a temperatura minima anual for de -5ºC precisa de uma de 16KW
Ou seja a Altherma de 16KW parece servir perfeitamente (mas ainda tem as resistências para um ou outro dia que faça mesmo MUIIIITO frio), mas a Dimplex de 21KW parece-me disparatada.
Colocado por: Pedro Azevedo78Para climatizar 300m2, casa bem isolada, com uma temperatura de conforto de 20ºC numa zona com temperatura minima anual de -3ºC precisa de uma bomba de 15KW para cobrir 100% das suas necessidades.
Se a temperatura minima anual for de -5ºC precisa de uma de 16KW
Ou seja a Altherma de 16KW parece servir perfeitamente (mas ainda tem as resistências para um ou outro dia que faça mesmo MUIIIITO frio), mas a Dimplex de 21KW parece-me disparatada.
Colocado por: ?
disparatada poderá ser a potencia,porque "Dimplex" é sinonimo de alta qualidade!!
Colocado por: ?Colocado por: ?e se tivesse 320m2??
Colocado por: ?se fossem 330m2 a Daikin já não tinha bomba.