Colocado por: sami78Boas a todos.
Tenho uma instalação com 4 circuitos.
Um circuito C1, C2, C3 e C4.
Tudo tomadas:
Diferencial=?????? para:
Disjuntor C3 -> tomada de 16A
Disjuntor C4 -> tomada de 16A
Diferencial de 32A para:
Disjuntor C1 -> tomada de 16A
Disjuntor C2 -> tomada de 16A
Questão/ dúvida:
Qual o diferencial principal (a montante ) do corte geral a utilizar ? Quantos amperes?
Imagem em anexo
Colocado por: BigmouseQue tipo de instalação? habitação, industrial, comercio e serviços?
Não existem diferençais de 32A. 25A/...mA ou 40A/...mA
de onde efetuara a alimentação do corte geral? qual a protecção a montante?
a alimentação do segundo diferencial deve ser realizada a partir de disjuntor dedicado. o disjuntor deverá seletividade amperimetrica com os disjuntores instalados a jusante.
Estes equipamentos ficam todos instalados dentro do mesmo quadro?
Colocado por: sami78
Boas. é uma habitação.
Para o diferencial principal (montante), vem da edp.
Colocado por: BigmouseQual a potencia viabilizada da instalação?
Colocado por: BigmouseNo mínimo deverá ser 63A.
A sensibilidade deverá ser ajustada à finalidade das alimentações.
O esquema que tem desenhado tem outros problemas que deveriam ser analisados
Colocado por: sami78Qual o problema com o meu esquema? Será que é por causa do segundo Diferencial estar a ser alimentado por um -disjuntor de 16 A?
Colocado por: sami78Então como chegou aos 63 A?
Colocado por: Bigmouseesse é um dos pontos a analisar.
pela potencia viabilizada.
Colocado por: Varejote
17.25kva trifásico dá 25A por fase.
Colocado por: Bigmousee 13,8kVA monofásico dá 60A ou mesmo 10,35kVA dá 45A.
pela diferencia de custo entre o de 40A ou 63A.