Colocado por: marqOnde era a saída da chaminé que removeu?
Colocado por: marqNão deve ser viável essa ligação que você pensou. Com o funcionamento ao mesmo tempo do extrator e do esquentador vai dar problemas no esquentador.
Já agora o esquentador funciona corretamente? Não eliminaram a sonda de gases, pois não? O tubo do esquentador deveria sair mais reto para cima uns 50cm e depois é que pode fazer ligeira curva para a saída dos gases.
Colocado por: marqJá agora, vai ter inspeção de quê?
Colocado por: sognimO esquentador é ventilado?
É que se não for dificilmente passa na inspecção.
Uma solução é colocar um interruptor em que só liga um de cada vez.
Colocado por: sognimNão sei dizer se é legal, mas para não ter problemas na inspeção, caso opte pelo Y coloque o interruptor (não sei o nome correto, mas se perguntar numa casa de electricidade eles explicam), ou trabalha um ou trabalha o outro.
Essa instalação deve ser num prédio e o diâmetro desse tubo deve ser de 110, o que na minha opinião é pouco para suportar a exaustão dos dois ao mesmo tempo.
Colocado por: sognimNão sei dizer se é legal, mas para não ter problemas na inspeção, caso opte pelo Y coloque o interruptor (não sei o nome correto, mas se perguntar numa casa de electricidade eles explicam), ou trabalha um ou trabalha o outro.
Essa instalação deve ser num prédio e o diâmetro desse tubo deve ser de 110, o que na minha opinião é pouco para suportar a exaustão dos dois ao mesmo tempo.
Colocado por: casinhaDaAvo
Tive isto na minha casa antiga. Exatamente isto, na verdade.
Se é legal não sei, mas na 1a vez (sem comutador) chumbou na inspeção do gás.
Na 2a, com o comutador, passou.
Nunca tive qualquer problema.
Colocado por: OvelheiroNão pode ter o esquentador á mesma conduta do exaustor.
Colocado por: Atiriug
Por lei? Ou não convém?
Colocado por: Ovelheiro
Está na norma e no regulamento técnico de segurança contra incêndio em edifícios
Colocado por: AtiriugSerá isto?