Colocado por: nielskyGas natural ou de bilha?
Colocado por: nielskyPode ser sujidade (menor probabilidade)
Pode ser a membrana deteriorada (maior probabilidade).
Ha quanto tempo não é feito uma manutenção ao esquentador?
Colocado por: bluthunder82Se souber como o tirar de uma limpeza ao mesmo para ver se resolve
Colocado por: nielsky
É só fazer uma sopragem. Se tiver um spray de ar, é só dar um toque.
Parece-me mais ser da membrana porque não se mantem tempo suficiente para abrir a valvula principal do gás .
Colocado por: nielskyPode.
Desliga o gás.
Liga o esquentador para purgar o pouco gas que fica no sistema.
Colocado por: peetman
Ok vou fazer isso. Obrigado.
Mas tenho outra dúvida, a faísca não deveria estar a arrancar mesmo não acendendo por completo? é que eu nem ouço a faísca.
Colocado por: peetman
Obrigado, fiz isso e continua igual.
Fiz outro teste. Desliguei o gás e puxei a água quente. Neste caso a faísca ficou sempre a tentar arrancar. Mas a partir do momento que ligo o gás a faísca quase não trabalha e o piloto não acende por completo.
Colocado por: bluthunder82
Então em princípio será mesmo a membrana danificada, assumindo que o injetor e o tubo estão limpos
Colocado por: peetman
obrigado, nesse caso seria necessário chamar técnico para a troca. vou optar pela troca por um termoacumulador então, e assim fecho a janela da cozinha que me arrefece o apartamento todo.
tem alguma sugestão até 200€? abri outro tópico aqui
https://forumdacasa.com/discussion/94636/termoacumulador-50l-ate-200/#Item_2
Colocado por: bluthunder82
Foi coisa que nunca fiz, por isso não o consigo ajudar.
A nível de termoacumulador não sou a pessoa indicada para o ajudar já que nunca tive nenhum, mas estou certo que alguém o consegue ajudar.
Tome atenção à capacidade do mesmo face ao número de pessoas habituais em casa.