  1.  # 1

    Bom dia,

    Preciso de uma ajuda dos entendidos.

    Remodelei uma casa que tinha aquecimento central com caldeira a gasóleo. Instalei uma bomba de calor e troquei só alguns radiadores (os que estavam piores a nível estético). Mas troquei as válvulas a eles todos.

    A bomba de calor está na garagem, piso 0.
    Os radiadores novos encontram-se no piso 1 e os antigos no piso 2.

    Este é o meu primeiro inverno inteiro nesta casa e noto que no piso 2 a temperatura é mais baixa que no piso 1. Os radiadores do piso 1 têm a temperatura toda por igual nos elementos todos mas nos radiadores do piso 2 não. Muito quente nos primeiros mas morna para o fim.

    Alguma ideia?
  2.  # 2

    Provavelmente antes já estaria assim com a caldeira. Pode depender do circuito, da forma como a água passa de radiador para radiador.
    A primeira coisa a fazer será tentar ajustar as válvulas de retorno do piso 2 para equilibrar a temperatura entre todos os radiadores.
  3.  # 3

    Colocado por: Bruno.AlvesProvavelmente antes já estaria assim com a caldeira. Pode depender do circuito, da forma como a água passa de radiador para radiador.
    A primeira coisa a fazer será tentar ajustar as válvulas de retorno do piso 2 para equilibrar a temperatura entre todos os radiadores.


    Neste caso fecho a válvula até achar um ponto de equilíbrio entre todos os elementos?
    Não será coincidência os radiadores novos estarem todos uniformes e os velhos não? Ou será por o piso 2 estar mais longe da bomba de calor?
  4.  # 4

    Agora até tenho aqui um que ouço constantemente a trabalhar. Parecem barulhos metálicos, nem sei explicar
  5.  # 5

    Colocado por: MaganoNeste caso fecho a válvula até achar um ponto de equilíbrio entre todos os elementos?

    Por exemplo:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=853150
    Há vários vídeos sobre "equilibrio radiadores", depois de se lhes apanhar o jeito não é particularmente difícil (mas é demorado).

    Colocado por: MaganoNão será coincidência os radiadores novos estarem todos uniformes e os velhos não? Ou será por o piso 2 estar mais longe da bomba de calor?

    Pode acontecer que os do andar superior não estejam completamente purgados, podem radiar menos calor para a mesma temperatura da água por serem mais velhos e de certeza que também é por estar mais longe da BC, claro. Provavelmente terá de forçar os de baixo a estarem um pouco menos abertos para chegar mais calor lá acima.
    • Magano
    • 21 dezembro 2023 editado

     # 6

    Fui purgar os radiadores. Realmente não sabia que isto se fazia. Ao fim de 5min de purga já tinha os radiadores todos a bombar. Acontece que passado uns 15min voltaram ao mesmo. Quente no início, frio no fim. Será mais ar pelo sistema? Tenho que fazer várias purgas?

    Tentei purgar outra vez e chegou a ponto em que não ouvir nem ar nem saìa água. É normal?
  6.  # 7

    Se não sai ar nem água está sem pressão. Tem de injetar mais água no circuito
  7.  # 8

    Colocado por: Bruno.AlvesSe não sai ar nem água está sem pressão. Tem de injetar mais água no circuito


    Tinha a pressão desligada. Quem instalou deixou desligada por segurança. Agora já está automática e tudo a funcionar. Obrigado
 