    Bom dia a todos.

    Numa obra com piso radiante no piso 0 o piso radiante estava colocado numa parede em que existiria um armário embutido e posteriormente levava um falso a tapar o colector dentro do armário.

    Problema é que a dona de obra decidiu tirar o armário e è intransigente a ficar ali com uma "porta" no pladur. O canalizador disse que poderiamos subir o colector visto que temos sotão ou seja os tubos andarem no piso superior ou seja iriam subir cerca de 3m e o colector ficaria no piso superior.

    Alguém vê alguma inconveniente? Assim à primeira vista não me parede que 3m de tubo pex a mais em cada circuito faça grande diferença. Arranjar umas mangas pro pex e prontos.

    Estou a pensar bem?

    Obrigado desde já.
    • SrR
    • 25 fevereiro 2024

     # 2

    3 metros nao, 6 metros em cada circuito, em princípio nao haverá problema, mas o radiante ja esta colocado ou ainda vao colocar? Nao dá para colocar noutra zona no piso 0?
  2.  # 3

    Obrigad SrR.

    O radiante já está colocado. Só não esta a betonilha colocada. Mas agora trocar tudo era um bocado chato. Não havendo problema vou então optar por adicionar os 6m até porque já se deixou tubo em espera para fazer esta subida sem emendas.
 