Colocado por: systema32O que acham? posso meter o diferencial de entrada também a 30MA?
E incluir o frigorifico no Diferencial de 30mA?
Colocado por: systema32E o que acham dos disjuntores AFCI (anti-arco)?
Colocado por: elfo106Qual é a potência contratada?
Vai aproveitar a tubagem que já tem ou também vai passar nova? Se vai aproveitar a que tem, precisa de ver se os fios que quer passar cabem...
Em vez de diferencial de 300mA eu punha de 30mA, provavelmente mais do que um.
Frigorifico tem que levar com 16A
Estores também é fio 2,5 e disjuntor de 16A
Acho que já respondi...sim é melhor usar 30mA e se usar vários para dividir os equipamentos ainda melhor (pode até ser mesmo necessário ter mais do que um)
Nunca usei mas em teoria parece ser boa ideia. Talvez alguém tenha experiência prática com eles para dar uma opinião
Colocado por: systema32Qual a vantagem de por vários Diferenciais iguais? Já previ um de 30 mA para a parte mais sensíveis e em contacto directo.
Colocado por: systema32Não poderá haver problemas com o diferenciais de 30ma em certos aparelhos?
Colocado por: systema32Ok,
Já agora para finalizar que características dos Diferenciais recomenda-se para uma instalação domestica: Tipico AC?, curvas (típico C ou outro)?, corrente máxima (6KA, 10KVA?), etc)
Muito obrigado pela ajuda.
Colocado por: systema32Sim, são correntes de Curto circuito, ok pelos vistos 3KA chega, ótimo.
e obrigado pelos restantes esclarecimentos.
Colocado por: harsousaA resistividade do cobre é de 0,0225 Ω.mm2 /m.cobre é 0,017ohm/mm2/m
Colocado por: harsousa
Boas.
Se puder, opte antes por disjuntores com potência de corte até 6KA. São mais seguros em caso de curto circuito.
Passo a explicar com cálculos:
A resistência de um circuito é dada pela fórmula: R = (resistividade do cobre x comprimento do circuito) / secção do fio. A resistividade do cobre é de 0,0225 Ω.mm2 /m.
A corrente de curto circuito é dada pela fórmula: I = Tensão de funcionamento / resistência do circuito.
Se tivermos um circuito com 8 metros desde o quadro ao ponto de consumo com secção de 2,5mm2, temos que R = 0,072 Ω
Logo, temos que I = 230 / 0,072 = 3194 A > 3kA
Nesta situação, o circuito pode ficar com uma corrente de curto circuito instantânea superior aos 3kA. Isto pode parecer um preciosismo da minha parte, mais eu fico mais seguro com 4,5 kA ou mesmo 6kA.
Colocado por: harsousa
Boas.
Se puder, opte antes por disjuntores com potência de corte até 6KA. São mais seguros em caso de curto circuito.
Passo a explicar com cálculos:
A resistência de um circuito é dada pela fórmula: R = (resistividade do cobre x comprimento do circuito) / secção do fio. A resistividade do cobre é de 0,0225 Ω.mm2 /m.
A corrente de curto circuito é dada pela fórmula: I = Tensão de funcionamento / resistência do circuito.
Se tivermos um circuito com 8 metros desde o quadro ao ponto de consumo com secção de 2,5mm2, temos que R = 0,072 Ω
Logo, temos que I = 230 / 0,072 = 3194 A > 3kA
Nesta situação, o circuito pode ficar com uma corrente de curto circuito instantânea superior aos 3kA. Isto pode parecer um preciosismo da minha parte, mais eu fico mais seguro com 4,5 kA ou mesmo 6kA.
Colocado por: harsousaSe tivermos um circuito com 8 metros desde o quadro ao ponto de consumo com secção de 2,5mm2, temos que R = 0,072 Ω
Logo, temos que I = 230 / 0,072 = 3194 A > 3kA
Colocado por: BigmouseUtilizar 3kA sem problema nenhum.
Se tiver junto a um PTD então nem o triplo lhe chega.
Colocado por: elfo106
Explica-me como se calcula pf?
Colocado por: Bigmouse
Espero que ajude
Colocado por: Bigmouse
Espero que ajude
Colocado por: harsousaLogo, temos que I = 230 / 0,072 = 3194 A > 3kA