Colocado por: CiccardiBom dia,
O condutor SL é para dar o sinal ao ventilador para o funcionamento temporizado.
O condutor que pode deixar desligado é o SL, o L tem que ligar obrigatoriamente.
Pode ligar somente os condutores L e N e o ventilador funciona normalmente em função da humidade relativa com o higrostato incorporado.
O nível de humidade a partir do qual o ventilador liga, pode ajustá-lo você mesmo no respetivo potênciometro.
Se tiver o microswitch S1 ligado, o ventilador funciona em modo contínuo, ou seja, quando a humidade subir acima do valor selecionado o ventilador aumenta para a velocidade máxima e quando o nível de humidade voltar a baixar o ventilador fica a funcionar constantemente a uma velocidade muito reduzida.
Se tiver o interruptor S1 na posição “OFF” o ventilador liga e desliga em função da humidade relativa. Neste caso o ventilador desliga completamente quando o nível de humidade descer abaixo do nível selecionado .
Também existe este ventilador com sensor de movimento incorporado, e neste caso o funcionamento temporizado é acionado pelo sensor PIR incorporado, não sei se é este o seu modelo.
No manual do ventilador encontra certamente toda a informação necessária…
Colocado por: PoweronPortanto, segundo o que me disse, se eu conectar o fio fase que vem do interruptor ao L, poderei usar o extrator normalmente, sempre que o switch do interruptor tiver On, ele ligar-se-a' e executar baseado nos parametros de humidade e de velocidade estabelecidas, e' isso?
Colocado por: Ciccardi
A fase que tem no local da instalação do ventilador é interrompida pelo interruptor da luz da divisão?
O ventilador tem que ser alimentado constantemente com energia elétrica pela fase e neutro (Ligação L e N).
A ligação SL é opcional e serve para dar sinal ao ventilador que alguém usou a divisão da casa onde está instalado e depois de desligar o interruptor, o ventilador vai funcionar durante um determinado período de tempo (que você pode ajustar no respetivo potênciómetro).
Se a fase que tem agora a alimentar o ventilador está em paralelo com a lâmpada, aconselho-o a ir ao interruptor e lugá-la no pólo do interruptor onde entra a fase.
De qualquer das formas, acautele a sua segurança ao efetuar qualquer intervenção na instalação ou em equipamentos elétricos.
Desligue o interruptor geral da instalação elétrica e certifique-se de que ninguém o liga inadvertidamente.
A corrente elétrica é perigosa e pode provocar graves danos.
Se não se sente à vontade para efetuar a reparação você mesmo, seria aconselhável chamar alguém credenciado para fazer esse trabalho.
Colocado por: CiccardiQual é a variante do seu ventilador?
E-100 G?
E-100 GT?
E-100 GTH?