Colocado por: paulosA chaminé tem de ser aberta em toda a volta, para o vento passar e levar o fumo. Com o calor dentro do recuperador a força que o fumo tem a subir é grande, precisa de mesmo muito vento para o empurrar para baixo.
Em zonas ventosas costuma-se usar a chaminé em H que é a que segundo li, que funciona melhor.
Deverá certificar se a dimensão do tubo é a correta (nunca inferior à saída do recuperador) e se o tubo está limpo, desobstruido e sem mais que 2 curvas (45º no máximo).
Respeitando essas regras, tem de funcionar corretamente a não ser que tenha exaustores de cozinha/wc a puxar o ar para fora e para compensar entre pelo tubo da chaminé.
Tire fotos como já disse (para cima e para baixo) ao interior para se tentar perceber como está o tubo.
Colocado por: Varejote
A chaminé já esteve aberta pelo que se vê na terceira foto do "antes".