Colocado por: callinasNão terá o extrator do WC, ligado para o interior do tecto falso ?
Colocado por: LrLisboaO problema será a passagem do ar aquecido da divisão que quando encontra a superfície fria o vapor condensa. E se já tem teto falso e com isolamento não deveria acontecer. Embora 50mm seja pouco para uma laje de teto, mesmo assim é estranho acontecer.
Na minha opinião, se tem fácil acesso para fazer isso, sim. Estende a manta com kraft virado para baixo (divisão aquecida) e põe por cima as outras placas cruzadas, se conseguir, de maneira a que o isolamento seja contínuo. Total de isolamento com os dois de 100/120mm.
Colocado por: Nortenho
A lã de rocha a que eu me referi está assente por cima das placas de pladur. No entanto, por cima da cobertura (e por baixo da camada de impermeabilização) está aplicado um outro material cujo nome não me recordo (creio que é uma espécie de lã mineral mas muito densa), pelo que o isolamento térmico está também aí.
O problema é mesmo a ponte térmica na viga onde as vigotas assentam, dado que coincide com a única parede exterior da casa que não tem ETICS aplicado (está revestida com um material "especial" e o construtor achou que não era preciso aplicar ETICS aí). Consequentemente as vigotas frias acabam por ficar literalmente molhadas com o acumular da condensação, ao ponto de algumas das vigas metálicas do pladur para onde as gotículas vão pingando já estarem completamente oxidadas.
Colocado por: LrLisboaEntão o problema é localizado apenas junto a essa parede?
Colocado por: LrLisboaE não quer experimentar adicionar mais isolamento só naquela zona?