Iniciar sessão ou registar-se
    • Cvera
    • 8 abril 2024 editado

     # 21

    Colocado por: Varejote

    Há 14 anos que deixou de existir empresas certificadoras ITED.


    Não tive presente na "inspeção" mas recebi a fatura de uma empresa que fez o serviço senão é certificadora de ITED alguma coisa foi fazer pois quem tratou de tudo foi eletricista que me disse que era obrigatório para os documentos para a licença de utilização.
  1.  # 22

    certamente deverá ter ido fazer o REF.
  2.  # 23

    Colocado por: VarejoteO eletricista pode não estar inscrito na ANACOM como instalador ITED, mas se apanhou o trabalho com instalação ITED para certificar, tem de arranjar alguém que se atravesse por ele.

    Existe projeto ITED, certo?


    Sim, tenho.

    Inclusivamente tenho lá isto:

    ENSAIOS E VERIFICAÇÕES
    A avaliação das ITED é da responsabilidade do instalador, que deve garantir a conformidade das ITED com o projeto e com as normas técnicas
    aplicáveis, de acordo com a alínea c), do n.º 1, do artigo 76.º, do DL123, garantindo que as ITED estão aptas a uma ligação segura às redes de
    comunicações eletrónicas.
    A referida avaliação é conseguida pela aplicação do Procedimento de Avaliação das ITED, de cumprimento obrigatório pelo instalador.
    O referido procedimento é um documento autónomo ao manual ITED, da responsabilidade da ANACOM e disponível na plataforma desta Autoridade.
    Constam do procedimento alguns elementos de emissão obrigatória, tais como o Relatório de Ensaios e Funcionalidade (REF) e o termo de
    responsabilidade de execução.
    O instalador deve ter em consideração o projeto técnico e os requisitos do Manual ITED versão4 (RNG).
  3.  # 24

    Colocado por: J0nasPst0las

    Sim, tenho.

    Inclusivamente tenho lá isto:

    É o normal.
  4.  # 25

    Colocado por: Cvera

    Não tive presente na "inspeção" mas recebi a fatura de uma empresa que fez o serviço senão é certificadora de ITED alguma coisa foi fazer pois quem tratou de tudo foi eletricista que me disse que era obrigatório para os documentos para a licença de utilização.


    Praticamente nenhum instalador tem equipamentos certificados e aferidos para o REF(ensaios), então contrata uma empresa que os tenha, procedimento normal.
  5.  # 26

    Que empresas fazem esses ensaios de ITED? Preços para uma vivenda?
  6.  # 27

    Eu paguei:
    -150 euros pelo elétrico;
    -150 euros pelo ITED;
    -170 euros pelo gás;
    -170 euros pelo térmico;
    -220 euros pelo acústico.
    E ainda 77 euros pela inspeção do IEP.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, rpmmsantos, J0nasPst0las
  7.  # 28

    IEP, ISQ entre outros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, J0nasPst0las
  8.  # 29

    Em relação ao ITED é passado um termo de encerramento, no qual consta relatório de ensaios. Não é certificação, é um relatório de ensaios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: J0nasPst0las
  9.  # 30

    Colocado por: VarejoteIEP, ISQ entre outros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI,J0nasPst0las


    Colocado por: callinasEm relação ao ITED é passado um termo de encerramento, no qual consta relatório de ensaios. Não é certificação, é um relatório de ensaios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:J0nasPst0las


    Por este em este?
    https://lojaonline.isq.pt/?product=ensaios-funcionais-ited

    Depois supostamente o instalador pega no resultado dos ensaios e termo de execução e submete para a ANACOM e dono de obra correcto?
  10.  # 31

    Não tem de ser essa entidade.
    Quem passa o termo do ITED habitualmente trata dos ensaios
  11.  # 32

    Colocado por: J0nasPst0laso o eletricista que me fez a instalação elétrica e ITED, mas diz que passa termo apenas do elétrico e não para o ITED. Diz que tenho de ver com um eng. eletrotécnico. Parece-me haver aqui alguma desonestidade visto que afinal ele não tem


    No meu caso, foi o eletrecista da obra que passou o relatório/certificado ITED.
    Se ele não passa acho que tem de lhe indicar quem o faça, pois se foi ele que fez as instalações ou contratou laguém para as fazer essa pessoa/entidade tem de passar.
  12.  # 33

    Quem passa o termo de responsabilidade de execução ITED é o instalador, independentemente de quem vá fazer os ensaios para ele.

    Se for o ISQ ou IEP a fazer os ensaios para o instalador, quem emite o termo é o instalador.
 
0.0157 seg. NEW