    Só mais uma coisa...esse comando liga-se a qq unidade interior, mas fica a comandar todas as interiores da mesma exterior...certo?...e é mesmo fácil instalar?...tem esquema, certo?...Como fizeste?...Ficou uma calha a descer/ sair do split e apertaste-a á parede?...

    Abraço, Pedro


    Sim, liga-se a qualquer unidade interior e tem controle de grupo, isto é, controla todas as unidades interiores em simultâneo. É muito fácil, tem quatro fios, liga-se e tem cores, logo basta respeitar a ligação por cores. É só desligar a unidade exterior da corrente, abrir a unidade interior e nos quatro fios que liga a unidade exterior, ligar em simultâneo (serie) os quatro fios do comando, como as cores são iguais, não tem que errar. Na parte de trás dos comandos, tem o esquema com as ligações.

    Estou a tentar disfarçar o fio, ainda não o fiz. Como estou a espera do técnico para me ajudar a fazer isso, depois coloco aqui as fotos. Mas a solução mais simples é mesmo uma pequena calha.

    Abr

    Paulo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Fernandes
  2.  # 362

    Boa noite. Estou na fase de instalar AC no meu Apartamento (moro no último andar - 1º ), com 3 frentes, Norte, Este e Oeste (do lado Sul fica outro apartament). O isolamento térmico não é grande coisa. Os quarto (quadrados, com 18m2 e 15 m2 ficam virados para poente). A sala ( rectangular,29m2) e a cozinha (rectangular 17m2) ficam para nascente. Apenas disponho de 1 varanda do lado da sala/cozinha (nascente, onde ficarão as máquinas exteriores) . A apartamento T2 possui de área 105 m2 úti.
    A distância da varanda aos quartos é cerca de 10 metros (extremos do apartamento).


    Tenho as seguintes opções:

    Opção 1 :

    SALA: Libero LG CS12AQ (Interior + Ext- 12000 BTU) Monosplit - 960 €
    Cozinha e quartos- Multisplit: 3 X LG MS 09AH (Multisplit,Interior,9000 BTU cada): (320€ X 3) - 960 €
    Unidade Exterior LG MU3M21 (Multisplit) - 1250,00 €
    Montagem, instalção e material: 600 €

    Total: 3770 € já com IVA;


    Opção 2:

    Sala: Samsung AQV 12 EWA Monosplit (Int+Ext): 750 €
    Cozinha e 2 quartos (Multisplit- 3 X Unid. interior ) : MH 026 FAEA Multisplit - 900€ (3X300€);
    Samsung MH 060 FXEA3B - Unidade exterior Multisplit (3 unid.) : 1050 €;
    Montagem, instalção e material: 600 €

    TOTAL 3300 € já com IVA;

    1 - Se me pudessem ajudar, goastaria de saber se consideram a potência de cada AC adequado para as àreas aqui indicadas (Penso que o Mono Split da Sala poderia ser de 9000 BTU, uma vez que fica virada para Nascente e é relativamente pequena - rectangular).

    2- Será preferível esta configuração (1 MonoSplit + 3 unidades em Multisplit) ou apenas Multispli (4 unid. interiores de 9000 BTU) e apenas 1 unidade exterior?


    Obrigado .

    l
  3.  # 363

    finalmente chegou a factura EDP após ter instalado os meus AC Multisplit Samsung
    18+9+9 com uma MH70 exterior

    307 € pelos dois meses que têm de instalação, muito bom, contando que no ano passado paguei pelo mesmo período 600 €, e agora que o ETICS está colocado (Só falta o barramento final à cor, mas o tempo não tem ajudado) a factura diminuirá um pouco mais.

    O ano passado para aquecer a casa liguei a lareira todos os dias com recuperador de calor, durante 15 dias ainda tive um daqueles aquecedores a combustível (que agora não recordo o nome) aquecedor a oleo no quarto das crianças e termo ventilador no meu. Os wc com aquecimento por resistência na altura dos banhos... Agora só AC e tenho tido a casa sempre entre os 20º e 21º

    Tudo o resto em minha casa é eléctrico, forno, placa de indução e aquecimento agua quando os painéis não chegam... por isso 150 € mês nesta época do ano, com AC 24/24... excelente, o melhor investimento que fiz.
  4.  # 364

    bom dia

    será que me podem dar uma ajuda? tenho 2 orça/s para istalção de ar condicionado, gostaria de saber qual será melhor relação preço/qualidade e se estão +/- nos valores

    Mitsubishi heavy industries
    1 unid.ext. scm40zj-s ---- 1050.00
    2 unid.ext. scm50zj-s ---- 1395.00 / cada
    3 unid.int. srk25zj ---- 328.00 / cada
    2 unid.int. srk35zj ----- 374.00 / cada
    1 unid.int. srk50zj ----- 525.00
    Total. 6126.19 + iva, 5% desconto


    Samsung
    1 unid.ext. mh050fxea2b --- 1250.00
    2 unid.ext. mh060fxea3b --- 1450.00 / cada
    4 unid.int. mh026fnea ---- 299.00 / cada
    2 unid.int. mh035fnea ---- 359.00 / cada
    Total . 6093.19 + iva, 25% desconto

    Pré istalação já efectuada
    Obrigado
  5.  # 365

    Colocado por: jose luis rosasserá que me podem dar uma ajuda? tenho 2 orça/s para istalção de ar condicionado, gostaria de saber qual será melhor relação preço/qualidade e se estão +/- nos valores


    porque 3 maquinas exteriores?

    não pode colocar só 2 com a mesma capacidade?

    em relação a ambas as soluções acho que para quem tem pré-instalação estam caras, principalmente as Samsung em que subiram o preço para depois darem desconto e ficarem mais ou menos no preço normal.

    se procurar mais um bocado arranja melhores preços que esses,
    Jorge Alves
  6.  # 366

    Bom dia,


    Podem ajudar-me relativamente à questão colocada acima??

    Outra dúvida: É preferível 4 Mono Splits OU 1 unidade monosplit + ( multisplit: 3 unidades inter. + 1 unidade exterior)??

    Parece-me que as máquinas interiores Monosplit têm mais "features/opções" que as máquinas interiores da mesma marca (modelo equivalente) ! É mesmo assim?

    Obrigado.
  7.  # 367

    Colocado por: jlmfrOutra dúvida: É preferível 4 Mono Splits OU 1 unidade monosplit + ( multisplit: 3 unidades inter. + 1 unidade exterior)??


    no meu ponto de vista é escolher sempre o maior numero de unidades interiores sobre uma exterior, vai ficar mais equilibrado e gasta menos na aquisição e gasta menos de consumo, para produzir nalguns casos até mais, em relação aos monosplit´s é sempre de evitar pois são maquinas mais simples e sujeitas sempre a maior numero de avarias, logo menos fiáveis.

    Colocado por: jlmfrmáquinas interiores Monosplit têm mais "features/opções" que as máquinas interiores da mesma marca (modelo equivalente)


    esta não percebi,
    normalmente até são as mesmas com exactamente as mesmas características e funcionalidades, a potencia que disponibilizam é que é sempre variável, podendo disponibilizar menos do que o nominal na configuração mono-split,
    Jorge Alves
  8.  # 368

    Colocado por: jlmfr1 - Se me pudessem ajudar, goastaria de saber se consideram a potência de cada AC adequado para as àreas aqui indicadas (Penso que o Mono Split da Sala poderia ser de 9000 BTU, uma vez que fica virada para Nascente e é relativamente pequena - rectangular).


    para os quartos está correcto,
    acho que ficaria melhor servido com uma unidade de 8Kw e 1 interior de 3,5Kw para a sala e de 2,5kw para os quartos e cozinha,
    a razão da maquina de 3,5Kw para a sala e permitir abrir as portas e aquecer hall ou corredor que penso existirem, e na versão multi-split o diferencial de preço é relativamente baixo.
  9.  # 369

    Obrigado.

    Mas são apenas 4 unid. interiores e não 6.

    1 MonoSplit para a sala (28 m2 virada a nascente - 12000 BTU) e 3 unidades inter. 9000 BTU (com 1 exterior para os 3) para cozinha (virada a nascente, 17 m2, quarto com 18 m2 e quarto com 15m2, ambos virados para poente).

    A área total do apartamento é cerca de 105 m2. A poteência de 12000BTU para a sala não será demais (virada a nascente)? 9000 BTU será suficiente?

    É preferível 1 unidade apenas Exterior para 4 interiores (todos com 9000 BTU)? Em termos de avaria ou funcionamento consideram melhor?
  10.  # 370

    Colocado por: jlmfrMas são apenas 4 unid. interiores e não 6.


    confundi o seu post com o imediatamente anterior, depois editei mas já estava online.

    no comentário ACTUAL já esta a resposta as suas questões, se tiver mais duvidas, disponha
  11.  # 371

    Quer isto dizer que a configuração (1 Mono Split para sala (12000 BTU) + MultiSplit para as restantes 3 divisões (3 unid. int. de 2.6 KW e 1 exterior de 6KW) será preferível a uma instalação apenas Multisplit (para as 4 divisões)?


    Relativamente às marcas LG e Samsung, será preferível alguma delas ou apenas q ue apresentar preços mais baixos?

    Obrigado.
  12.  # 372

    Colocado por: jlmfrQuer isto dizer que a configuração (1 Mono Split para sala (12000 BTU) + MultiSplit para as restantes 3 divisões (3 unid. int. de 2.6 KW e 1 exterior de 6KW) será preferível a uma instalação apenas Multisplit (para as 4 divisões)?


    não, é exactamente o contrario,

    Colocado por: jlmfrRelativamente às marcas LG e Samsung, será preferível alguma delas


    como são equivalentes em características, prestações e garantias é escolher a que melhor lhe servir, o preço é um dos factores, ainda que a qualidade da instalação seja um outro factor e mais importante, mas esse só se vê no fim, infelizmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 25 janeiro 2011 editado

     # 373

    A smasung oferece são 3 anos de garantias para o AC (vi no site) e a LG são 2.

    É que o vendedor disse que seria preferível 1 individual para a sala e multisplit para as restantes divisões, uma vez que uma eventual reparação de 1 multi split (unidd. Exter.) seria mais caro e se avariasse ficaria sem Ac em toda a CAsa (não é grave, uma vez que moro em Vila do Conde - a cerca de 1 Km da praia - tenho Aquecimento central a gas em casa - e o clima não é assim tão extremo).

    Muito Obrigado pela Ajuda.
  13.  # 374

    Colocado por: jlmfrA smasung oferece são 3 anos de garantias para o AC (vi no site) e a LG são 2.

    É que o vendedor disse que seria preferível 1 individual para a sala e multisplit para as restantes divisões, uma vez que uma eventual reparação de 1 multi split (unidd. Exter.) seria mais caro e se avariasse ficaria sem Ac em toda a CAsa (não é grave, uma vez que moro em Vila do Conde - a cerca de 1 Km da praia - tenho Aquecimento central a gas em casa - e o clima não é assim tão extremo).

    Muito Obrigado pela Ajuda.


    Isso não faz muito sentido, a mim disseram-me o mesmo. Houve até um vendedor que disse que era preferível ter todas as unidades individuais, felizmente não fui na conversa ... senão hoje estava muito arrependido.

    Essa que fica mais barato a reparação de uma unidade individual poderá não ser verdade. Se precisar de substituir apenas a unidade exterior ou a interior, muito marcas não vendem separado, obrigando a deitar ao lixo tudo e comprar um sistema todo novo. Nos multisplits, mesmo que tenha de substituir uma das unidades pode comprar separadamente sem qualquer problema.

    Além disso, gasta mais electricidade com duas unidades externas, mesmo sendo uma individual ... do que apenas uma para todo o piso. No caso dos multisplit devemos sempre pensar em aquecimento de piso e não por divisões. Assim devemos ligar todas as unidades em simultâneo para atingir mais rapidamente a temperatura desejada no piso todo e posteriormente poupar no consumo.

    Foi assim que fiz em minha casa e estou contente com os resultados ... e posso andar em todas as divisões que tenho sempre a mesma temperatura ... nem preciso de andar a preocupar-me a fechar portas para poupar.

    Cpts

    Paulo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  14.  # 375

    Colocado por: jlmfrseria mais caro e se avariasse ficaria sem Ac em toda a CAsa


    1º as avarias são a grande maioria em maquinas monosplit,

    2º o consumo de 5 mono-split´s é superior em 20% a 25% do que um multisplit, sem qualquer ganho na eficiência,

    3º tem que colocar um "monte de gaiolas", enquanto na outra opção é só uma ou duas

    4º uma maquina multisplit tem SEMPRE uma reparação mais economica e como TODOS os multi-split fazem controle de funcionamento, antes de parar dá avisos e chega a bloquear funcionamento sem avariar nada, coisa inexistente nos monosplit´s.

    5º menor ruído de operação.

    6º maior distancia de tubagem admitida.

    como é que se pode aconselhar mono-split´s com todas as vantagens do lado inverso, a menos que não se comercialize multi-split´s ou se pretenda despachar aquilo que se tem em casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 25 janeiro 2011 editado

     # 376

    Muito Obrifgado pelos vossas opiniões.

    Penso que irei optar pelo sistema MultiSplit (4 unidades interiores e 1 exterior). 3 unidades com 2.6Kwh (9000 BTU) para 2 quartos e cozinha e 1 unidade 3.5KWh (12000 BTU) para a sala (com apenas 27~28 m2).

    Neste caso será recomendável a unidade externa MH070FXEA4B (7 KW) ou MH080FXEA4B (8KW)?
    Obrigado.
  15.  # 377

    Colocado por: jlmfrserá recomendável a unidade externa MH070FXEA4B (7 KW) ou MH080FXEA4B (8KW)


    Como em utilização normal será usada uma parte da casa ou outra, penso que o ideal será a unidade MH070FXEA4B, menos potente, mas com capacidade para todas as maquinas.
  16.  # 378

    Viva,

    Para essas combinações (9000+9000+9000+12000) tem que ser a MH080.

    Poderá ver melhor na tabela de combinações aqui.

    Se reduzir para (7000+9000+9000+12000) já poderá escolher a MH070.

    Cpts

    Paulo
  17.  # 379

    Olá boa tarde,

    aproveito para perguntar quantos amperes contratou á EDP para a sua casa?

    Obrigado
  18.  # 380

    Colocado por: nasei_27Poderá ver melhor na tabela de combinaçõesaqui.

    Se reduzir para (7000+9000+9000+12000) já poderá escolher a MH070.


    o ideal mesmo seria 9.000(cozinha)+7.000+7.000(quartos)+12.000(sala) com MH070,
    não perde nada na potencia que chega e sobra para os quartos e fica com reserva na sala e na cozinha, e é mais barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
 
0.0287 seg. NEW