Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Estimados obreiros,
    boa tarde.

    Recebi hoje um projeto mais detalhado da arquiteta. Imagens muito giras, alçados, vãos, geometrias,... e a imagem que colo infra.
    Da vossa opinião, o que acham? Alguma coisa que mudariam?

    Obrigado, um abraço
  2.  # 2

    qual imagem? não apareceu nada
  3.  # 3

    Toda a ajuda é bem-vinda :D
      IMG_4954.jpg
  4.  # 4

    Colocado por: marco1qual imagem? não apareceu nada


    estava no processo de upload! obrigado, abraço
  5.  # 5

    Isolamento por dentro e por fora porque?
    O geodreno envolvido em geotextil vale pouco.
  6.  # 6

    Eu não gosto nada dessas caixas de ar por baixo da laje.

    Preferia colocar uma tela (TNT polipropineno) na terra, depois 10 de brita 1 por cima, depois xps, manta para vapores e a laje.

    Já vi algumas casas com esses desvãos, e o que se vê é água a pingar da laje.
  7.  # 7

    Pormenores cheio de erros e muito provavelmente feito sem a mínima noção da cota de firme.
    Se isso é um pormenor do projeto de execução a coisa promete
  8.  # 8

    Colocado por: zedasilvaPormenores cheio de erros e muito provavelmente feito sem a mínima noção da cota de firme.
    Se isso é um pormenor do projeto de execução a coisa promete


    Pode explicar o que está de errado ali para um leigo?
  9.  # 9

    Colocado por: HideCodePode explicar o que está de errado ali para um leigo?

    _ Caixa de ar é uma zona de condensados. Não está prevista nenhuma impermeabilização da parte inferior da lage nem das vigas de fundação.
    _ Não está prevista a impermeabilização da base das sapatas.
    _ Está prevista a impermeabilização das faces externas de sapatas e vigas de fundação mas não existe qualquer proteção contra as agreções mecânicas à tela.
    _ A tela deve subir na parede e andar por detrás do isolamento
    _ O tubo de drenagem não deve ter geotêxtil.
    _ Duplo isolamento (pelo exterior e pelo interior)
    _ È proposto isolamento projetado pelo interior e pladur colado diretamente. Tecnicamente é quase impossível fazer isto.
    _ Na lage é proposto isolamento para piso radiante, depois betonilha e depois o piso radiante. Demonstra que o projetista nunca viu um piso radiante.
    Concordam com este comentário: nunogouveia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HideCode
  10.  # 10

    Realmente assim é muito complicado para o DO, paga um serviço e aparentemente muita coisa é ao lado. Como confiar?

    Em relação ao ultimo ponto o certo seria algo deste genero:
      PRH.png
  11.  # 11

    ??
  12.  # 12

    Colocado por: HideCode??

    Sim!
    Com a ressalva que para substituir a "camada de betonilha" e " Barreira antifissuras" existem argamassas especiais que pode ou não fazer sentido usar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HideCode
  13.  # 13

    Então neste caso se o projetista tivesse ussado o Chatgpt tinha feito melhor trabalho do que o que fez.
  14.  # 14

    Colocado por: HideCodeEntão neste caso se o projetista tivesse ussado o Chatgpt tinha feito melhor trabalho do que o que fez.

    Não sei mas se tivesse a preocupação de perceber o que estava a fazer e tivesse massa critica, certamente que faria bem melhor
  15.  # 15

    Muitos deviam de passar uns dois 2 dias por semana em obra.
    É com cada coisa que tenho apanhado...
  16.  # 16

    esse pormenor é fraco.
  17.  # 17

    Colocado por: nunogouveiaesse pormenor é fraco.


    Qual?
 