Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Estou a pensar em instalar uma placa de indução no lugar do gás e estive a ver alguns modelos e elas podem gastar até mais de 7000w.
    Eu cheguei a comprar uma, mas depois a vendi por era menor do que o espaço aberto no tampo da cozinha. Na época, a placa não ligava e ver um técnico da marca aqui em casa, confirmou o defeito e trocaram por outra. Então ele voltou aqui e fez a instalação e ficou a funcionar sem problemas.
    Agora a minha dúvida, estive a olhar o quadro de eletricidade e vi que o fio que vai pousar onde é suposto ligar a placa é de 2,5mm. Estes fios aguentam no máximo 4400w, certo? Sendo assim, teus que mudar o fio do mesmo para 4mm se quiser ter uma placa destas?
    Deixo uma foto do quadro. O interruptor que liga é segundo da esquerda para direita.
    quarto elétrico
  2.  # 2

    Link para imagem do quadro elétrico: https://freeimage.host/i/JmFMS7p
  3.  # 3

    Condutores 2.5mm é para estarem protegidos com disjuntor 16A.

    De 4mm com 20A.

    O primeiro da esquerda tem 2.5mm já com disjuntor de 20A.

    Qual é a potência contratada?
  4.  # 4

    Boa tarde,
    Se instalar uma placa com uma potência de 7KW tem que certificar-se que tem potencia contratada que suporte o consumo da placa e do resto do equipamento elétrico da casa.

    Depois é necessário que a instalação esteja dimensionada para essa potência. Nada adianta substituir o condutor entre a placa e o disjuntor, se o condutor entre o diferencial e o disjuntor ou entre o limitador de potência da operadora e o diferencial, não tiverem a secção indicada.

    Provavelmente um condutor de 4mm2 não é suficiente porque o dimensionamento depende também da distância entre a placa e o quadro elétrico.
    Quanto maior a distância maior deverá ser a secção do condutor. Provavelmente o mínimo indicado será um condutor de 6mm2.

    Além disso o disjuntor de 16 A também não está dimensionado para 7KW.

    O procedimento mais adequado e sensato neste caso é, aconselhar-se com um eletricista credenciado e que este faça uma visita ao local para verificar as condições existentes e considerar as eventuais alterações de acordo com a legislação e normas de segurança em vigor.

    A eletricidade é perigosa e deve levar-se muito a sério o cumprimento de todas as regras de segurança para evitar infortúnios.

    Bom domingo para todos.
  5.  # 5

    Colocado por: VarejoteCondutores 2.5mm é para estarem protegidos com disjuntor 16A.

    De 4mm com 20A.

    O primeiro da esquerda tem 2.5mm já com disjuntor de 20A.

    Qual é a potência contratada?


    O primeiro da esquerda, nem sei para que serve, eu o desligo e nada deixa de funcionar. Rsrsrs. A potência é de 5,75.
  6.  # 6

    Colocado por: CamõesBoa tarde,
    Se instalar uma placa com uma potência de 7KW tem que certificar-se que tem potencia contratada que suporte o consumo da placa e do resto do equipamento elétrico da casa.

    Depois é necessário que a instalação esteja dimensionada para essa potência. Nada adianta substituir o condutor entre a placa e o disjuntor, se o condutor entre o diferencial e o disjuntor ou entre o limitador de potência da operadora e o diferencial, não tiverem a secção indicada.

    Provavelmente um condutor de 4mm2 não é suficiente porque o dimensionamento depende também da distância entre a placa e o quadro elétrico.
    Quanto maior a distância maior deverá ser a secção do condutor. Provavelmente o mínimo indicado será um condutor de 6mm2.

    Além disso o disjuntor de 16 A também não está dimensionado para 7KW.

    O procedimento mais adequado e sensato neste caso é, aconselhar-se com um eletricista credenciado e que este faça uma visita ao local para verificar as condições existentes e considerar as eventuais alterações de acordo com a legislação e normas de segurança em vigor.

    A eletricidade é perigosa e deve levar-se muito a sério o cumprimento de todas as regras de segurança para evitar infortúnios.

    Bom domingo para todos.


    Eu não pretendo um de 7kw. Mas de qualquer maneira, já consegui tirar minhas dúvidas. Obrigado a todos.
  7.  # 7

    O facto da placa ter 7KW quer dizer que, se todos os pontos estiverem a trabalhar ao mesmo tempo essa vai ser a potencia consumida.

    Eu tenho uma vitro ceramica de 7.2KW ligada a um disjuntor de 16A.
    Isso naturalmente limita o que posso usar, mas ate hoje apenas disparou uma vez: No dia que fiz o teste e liguei tudo no maximo ao mesmo tempo.

    Se o uso que costuma ter é 2 elementos de aquecimento ao mesmo tempo, não deverá ter qualquer problema. Um 3º elemento, tambem deve funcionar bem se nao estiverem todos no maximo.

    A placa que tenho tem uns elementos mais pequenos e uns maiores. consigo usar o mais pequeno e 2 medios ao mesmo tempo sem qq problema.


    Cuidado é com o circuito de onde essa alimentação vem. Idealmente deverá ser um circuito dedicado e não vale passar um condutor adicional nos tubos existentes. Duvido que estejam dimensionados para 2 x 16A.

    Como sugerido em cima, fale com um electricista para analisar correctamente a sua situação.
  8.  # 8

    As placas de indução, ja com algum nível tecnológico , tem ajuste permanente da potencia maxima, a minha por exemplo e de 7,2kw, e por vários motivos tenho a limitada a 3.5kw cerca de 14 Amp. Os cabos são de 4 mm2 e o disjuntor de 16 A
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Camões
 