Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa noite a todos.

    Alguém que tenha umas fotos dos barramentos terra em ATI que na minha ideia eram obrigatórios pois em todos os projectos que vi existe esse barramento?

    Tenho olhado para uma data de ATI e grande parte delas não encontro o barramento terra que supostamente deveria lá estar.

    Este barramento não tem de estar no ATI?

    Obrigado.
      Barramento.png
  2.  # 2

    Colocado por: sergioemsEste barramento não tem de estar no ATI?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
      Captura de ecrã 2024-06-12 223955.png
  3.  # 3

    Obrigado Bigmouse.

    Já agora esse tubo de hidronil que aparece em projecto que levará o terra ao mastro das antenas precisa de existir? É que também assim como o barramento fiquei na dúvida pois não o vejo em lado nenhum. Obrigado pela ajuda.
  4.  # 4

    deve ter colocado hidronil por ficar à vista, presumo.

    necessita de ter um tubo entre o barramento geral de terra do edifício e a zona da PAT. esse tubo "deverá" passar pela fachada do edifício embebido ou não.


    Colocado por: sergioemsObrigado Bigmouse.

    Já agora esse tubo de hidronil que aparece em projecto que levará o terra ao mastro das antenas precisa de existir? É que também assim como o barramento fiquei na dúvida pois não o vejo em lado nenhum. Obrigado pela ajuda.
  5.  # 5

    Ok. Percebido. Mas o que me farto de ver é casas terminadas sem qualquer antena montada. Esse terra só é obrigatório caso tenha antena? Ou as antenas ainda são obrigatórias? E já agora esse terra que vai à PAT não pode ir junto com o tubo do PAT que vai do ATI?

    Obrigado mais uma vez.
  6.  # 6

    .
      Captura de ecrã 2024-06-12 225657.png
      Captura de ecrã 2024-06-12 225702.png
      Captura de ecrã 2024-06-12 225717.png
  7.  # 7

    as antenas so são obrigatórias em edifícios com 2 ou mais fogos.

    mas terá de deixar a tubagem instalada para a PAT e a rede de terras.

    a ligação da terra da PAT deverá ser executada diretamente ao barramento geral de terras do edifício.

    Colocado por: sergioemsOk. Percebido. Mas o que me farto de ver é casas terminadas sem qualquer antena montada. Esse terra só é obrigatório caso tenha antena? Ou as antenas ainda são obrigatórias? E já agora esse terra que vai à PAT não pode ir junto com o tubo do PAT que vai do ATI?

    Obrigado mais uma vez.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
      Captura de ecrã 2024-06-12 225915.png
  8.  # 8

    Neste caso é uma moradia então não preciso das antenas. Sendo assim preciso de um tubo ATI -PAT ou seja um tubo do ATI para a cobertura e de um tubo Barramento Terra Edificio - PAT ou seja também para o mesmo sitio da cobertura sem qualquer fio colocado. Apenas preparado para uma necessidade de antena.

    Certo o raciocínio?

    Obrigado mais uma vez.
  9.  # 9

    sim, esta correto.

    Colocado por: sergioemsNeste caso é uma moradia então não preciso das antenas. Sendo assim preciso de um tubo ATI -PAT ou seja um tubo do ATI para a cobertura e de um tubo Barramento Terra Edificio - PAT ou seja também para o mesmo sitio da cobertura sem qualquer fio colocado. Apenas preparado para uma necessidade de antena.

    Certo o raciocínio?

    Obrigado mais uma vez.
    Concordam com este comentário: sergioems
 
0.0136 seg. NEW