Iniciar sessão ou registar-se
  1. Colocado por: BKSheepOlá a todos tenho uma VMC de fluxo duplo BAXi RCV300 há quase há um ano numa vivenda nova, mas penso que há algo errado desde início ou mal calibrado . Eu nos Wc's e cozinha sinto um caudal de ar (embora até tenha dúvida se está a extrair ou insuflar) agora na sala e quartos não noto nenhum caudal ou alteração de ar, mesmo quando coloco a vmc na velocidade máxima (ou isso é só válido para a extração ). Ou seja quando se aumenta a velocidade máxima nesta vmc tanto os caudais da extração e insuflação aumentavam os dois? E caso esteja mal será uma questão de configuração na máquina ?


    Coloque um guardanapo junto da grelha/boca de forma a saber se está a extrair ou a insuflar.
    Não tenho a certeza mas penso que se aumentar ou diminuir é nas duas situações em simultaneo. Poderá ser uma questão de balancear os caudais. A máquina tirando a velocidade, a mudança dos filtros e o by-pass penso que não tem mais nenhuma configuração. (e algumas delas só com o comando)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BKSheep
  2. Colocado por: BKSheepOlá a todos tenho uma VMC de fluxo duplo BAXi RCV300 há quase há um ano numa vivenda nova, mas penso que há algo errado desde início ou mal calibrado . Eu nos Wc's e cozinha sinto um caudal de ar (embora até tenha dúvida se está a extrair ou insuflar) agora na sala e quartos não noto nenhum caudal ou alteração de ar, mesmo quando coloco a vmc na velocidade máxima (ou isso é só válido para a extração ). Ou seja quando se aumenta a velocidade máxima nesta vmc tanto os caudais da extração e insuflação aumentavam os dois? E caso esteja mal será uma questão de configuração na máquina ?


    Arranje um medidor de velocidade do ar, sabendo o diâmetro da tubagem com umas contas simples chega aos caudais para ter uma ideia...se for para medir com precisão, necessita de outros equipamentos mais caros...mas para primeira analise serve.
    Concordam com este comentário: NGC
  3. Colocado por: mat2009Bom dia,
    Em relação a conduta,
    Tenciono colocar HEATPEX de 75mm,
    existe com interior corrugado e liso.. o que aconselham?
    Não haverá perda de caudal em escolher o liso? (63mm diâmetro interior).
    É para ficar nos forrinhos portanto o ruído não deverá ser um problema.


    Comercializo tubo da heatpex mas desconheço o tubo corrugado no interior. O diametro vai influenciar no caudal. Mas poderá sempre ligar nas 2 ou 3 ligações do plenum de esquadria para compensar em caso de caudal insuficiente,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mat2009
  4. Colocado por: RUIOLIArranje um medidor de velocidade do ar
    eu fiz isso com o fumo de um pau de incenso 😁 já deu para ter uma ideia do poder de insuflação e extração.

    tenho a máquina a 30% e penso que é suficiente para o dia a dia. faz umas 5 renovações de ar por dia.
    • RUIOLI
    • 12 junho 2024 editado
    Colocado por: mafs4960eu fiz isso com o fumo de um pau de incenso 😁 já deu para ter uma ideia do poder de insuflação e extração.

    tenho a máquina a 30% e penso que é suficiente para o dia a dia. faz umas 5 renovações de ar por dia.


    Acho que deve ter 0,4renovacoes por hora. Eu tenho no médio no dia a dia e máximo nas festas.
  5. Colocado por: RUIOLIAcho que deve ter 0,4renovacoes por hora. Eu tenho no médio no dia a dia e máximo nas festas.
    deve ser menos, porque de lei é 0,5 renovações por hora (máquina de 350m3/h para 575m3).
    a 30% são 96m3/h
      Imagem1.png
  6. Colocado por: Fernandes_

    Coloque um guardanapo junto da grelha/boca de forma a saber se está a extrair ou a insuflar.
    Não tenho a certeza mas penso que se aumentar ou diminuir é nas duas situações em simultaneo. Poderá ser uma questão de balancear os caudais. A máquina tirando a velocidade, a mudança dos filtros e o by-pass penso que não tem mais nenhuma configuração. (e algumas delas só com o comando)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BKSheep


    Fiz isso mesmo, e confirma-se além de estarem trocados, ou seja, nas casas de banho e cozinha está a insuflar e nas restantes divisões é que está a extrair, mas há muito mais a insuflação do que extração. Serão os tubos mal montados na máquina? Dá para inverter na configuração da mesma?
  7. Colocado por: BKSheepSerão os tubos mal montados na máquina? Dá para inverter na configuração da mesma?
    Há máquinas com essa opção. Se não for na máquina, é só trocar os tubos à saída da máquina ou à entrada dos coletores... nada de complicado.
    Concordam com este comentário: RUIOLI
  8. E filtros da BAXI SILA 300, onde comprar a bomba preço?
  9. Colocado por: RUIOLIE filtros da BAXI SILA 300, onde comprar a bomba preço?


    Eu envio-lhe um mail já de seguida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
  10. Colocado por: Fernandes_

    Comercializo tubo da heatpex mas desconheço o tubo corrugado no interior. O diametro vai influenciar no caudal. Mas poderá sempre ligar nas 2 ou 3 ligações do plenum de esquadria para compensar em caso de caudal insuficiente,


    Vende ao publico? Como o podemos encontrar?

    Obrigado
  11. Colocado por: joaoreis

    Vende ao publico? Como o podemos encontrar?

    Obrigado


    Sim. envie-me um mail com o que pretende.
    [email protected]
  12. Colocado por: Fernandes_

    Sim. envie-me um mail com o que pretende.
    [email protected]


    Joel acabei de lhe enviar um email tb relativamente a filtros para VMC da S&P;-)

    Muito obrigado
  13. Colocado por: Fernandes_

    Eu envio-lhe um mail já de seguida.


    também já agora para a Baxi RCV 300 se poder enviar mensagem.
  14. Colocado por: BKSheep

    também já agora para a Baxi RCV 300 se poder enviar mensagem.


    Sim. Envie-me um mail que amanhã respondo. Obrigado
  15. Colocado por: Fernandes_

    Comercializo tubo da heatpex mas desconheço o tubo corrugado no interior. O diametro vai influenciar no caudal. Mas poderá sempre ligar nas 2 ou 3 ligações do plenum de esquadria para compensar em caso de caudal insuficiente,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mat2009



    Obrigado Fernando.
    Sim tem razão, pensei que era corrugado.
    Comercializa? Em que zona do país?
    Tenho outra dúvida, ando as voltas numa solução para ligar o coletor de distribuição a máquina (vl-350 Mitsubishi), se optar por tubo Spiro como é que é feita a união na máquina e no coletor? Tem de ser tubo de 160? A vedação é feita com algum tipo de acessório?
  16. Colocado por: mat2009


    Obrigado Fernando.
    Sim tem razão, pensei que era corrugado.
    Comercializa? Em que zona do país?
    Tenho outra dúvida, ando as voltas numa solução para ligar o coletor de distribuição a máquina (vl-350 Mitsubishi), se optar por tubo Spiro como é que é feita a união na máquina e no coletor? Tem de ser tubo de 160? A vedação é feita com algum tipo de acessório?


    Comercializamos em Leiria/Coimbra/Viseu em lojas físicas e por todo o país com o nosso serviço de logística própria ou via transportadora.

    Essa máquina tem saidas a 150. Terá de ver se o plenum de distribuição é com entrada a 125 ou 150 ou 160 e aumentar ou diminuir a secção mediante as secções. Ou quer fazer tudo em spiro sem plenums de distribuição??
    Fixar na máquina basta aparafusar com parafusos autoroscantes.
    O spiro terá de ser isolado. Pode sempre optar por tubo de alumínio extensível isolado ou tubo EPS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mat2009
  17. Colocado por: Fernandes_

    Comercializamos em Leiria/Coimbra/Viseu em lojas físicas e por todo o país com o nosso serviço de logística própria ou via transportadora.

    Essa máquina tem saidas a 150. Terá de ver se o plenum de distribuição é com entrada a 125 ou 150 ou 160 e aumentar ou diminuir a secção mediante as secções. Ou quer fazer tudo em spiro sem plenums de distribuição??
    Fixar na máquina basta aparafusar com parafusos autoroscantes.
    O spiro terá de ser isolado. Pode sempre optar por tubo de alumínio extensível isolado ou tubo EPS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mat2009


    Estou a pensar fazer tudo com acessórios da HEATPEX.
    Plenos 3x75/125
    Coletor 10x75
    Em relação ao tubo de ligação a máquina, já pensei no tubo flexível de alumínio da mesma marca (o que simplicaria bastante a montagem) mas tenho receio do seu comportamento nas vibrações logo na saida da máquina.
    Não sei se o tubo rígido seria melhor solução.
    Não leva qualquer tipo de vedante na ligação do Spiro e da máquina? E no coletor como fixa?
  18. Colocado por: mat2009

    Estou a pensar fazer tudo com acessórios da HEATPEX.
    Plenos 3x75/125
    Coletor 10x75
    Em relação ao tubo de ligação a máquina, já pensei no tubo flexível de alumínio da mesma marca (o que simplicaria bastante a montagem) mas tenho receio do seu comportamento nas vibrações logo na saida da máquina.
    Não sei se o tubo rígido seria melhor solução.
    Não leva qualquer tipo de vedante na ligação do Spiro e da máquina? E no coletor como fixa?


    Nós comercializamos acessórios Blauberg também. E fica mais em conta. Sinceramente só costumo recorrer à Blauberg em casos mais específicos ou se o cliente quiser mesmo essa marca. Se quiser que lhe faça um orçamento envie-me um mail. Está acima mencionado. O plenum 10x75 só mantém as 10 saidas se colocar o acessório de ligação por cima. Se for frontal já só terá 7 saidas. Ao ligar o spiro nele também basta aparafusar pois o plenum tem uma espécie de o'ring para vedar.
    O tubo flexível pode colocá-lo logo à saida da máquina e até é mais benéfico para amortecer as vibrações nas condutas (se é que a máquina vibre).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mat2009
  19. Colocado por: mat2009mat2009
    instalei a mesma máquina e material Heatpex. Tubo 75 e plenos terminais para um dimensionamento adequado. Utilizei a entrada superior dos coletores, pois precisava de 10 saídas para tubos.
    Recomendo utilizar tubo flexível em alumínio isolado isofónico para a ligação entre a máquina e os coletores, com a utilização de um silenciador junto ao coletor da insuflação do ar no domicílio (ainda não instalei o meu) para garantir ausência de ruído em velocidades superiores da máquina (a 30% é imperceptível).
    Também recomendo uma grelha exterior com rede mosquiteira e um pré-filtro na admissão de ar.
    Concordam com este comentário: RUIOLI
      Imagem WhatsApp 2024-06-14 às 19.42.49_4ff57da9.jpg
 
0.0558 seg. NEW