Iniciar sessão ou registar-se
    • PAN
    • 8 julho 2024

     # 1

    Comprei casa com a indicação que tinha a pré instalação de ar condicionado. No entanto verifiquei que os cabos eletricos não estão instalados, nem tão pouco existem interruptores diferenciais ou disjuntores para cada máquina, isto é mesmo assim? a pré instalação não deveria contemplar os cabos eletricos e e proteção no quadro?
    obrigado
  1.  # 2

    Colocado por: PAN. No entanto verifiquei que os cabos eletricos não estão instalados, nem tão pouco existem interruptores diferenciais


    Mas tem as condutas de cabos dos locais até ao quadro e espaço para os disjuntores?
    • PAN
    • 8 julho 2024

     # 3

    Sim,tem conduta para cabos e existe espaço suficiente no quadro
  2.  # 4

    se não tiver de andar a fazer roços nas paredes e já tiver cano para a condensação, parece-me ser suficiente para ser considerado pré-instalação...
  3.  # 5

    Pré-instalação de tubos ocos ahah
  4.  # 6

    Colocado por: pedrodmsousaPré-instalação de tubos ocos ahah

    Sempre é melhor que andar agora a partir paredes...
    Para qualificação como pré-instalação de AC já considero o mínimo como sendo a tubagem de cobre para o gás, e as condutas para os cabos elétricos. Até se pode argumentar que não se sabe que máquinas vão ser instaladas e como tal a secção do cabo elétrico terá de ser definida com base no equipamento, assim como os dispositivos de proteção no quadro...
  5.  # 7

    Por mim só deixa mesmo a parede oca, nem tubos levava :) Se quem fez acha que vai levar um A/C de 22.000 BTU nos quartos de hoje em dia (11-15m2), tenho medo de quem mete lá a mão.
    • PAN
    • 8 julho 2024

     # 8

    Ok, obrigado
 
0.0091 seg. NEW