    Pretendo realizar uma instalação VMC na minha cave com cerca de 180m2 e 2,30m de altura.
    O ar será insuflado na parte mais distante da cave, que também é a mais saturada e retirado no outro extremo.

    A minha questão prende-se com a utilização de tubos retangulares com a dimensão de 160x60mm no traçado mais distante, com cerca de 20m. No final, deste tubo existirá outro em T com aprox. 6m, com as bocas de regulação da saída de ar.

    Pareceu-me bem imaginar o tubo retangular no teto. Este tubo retangular é recomendado? Alguém já teve experiencia com este tubo? Parece-me que as ligações dos acessórios são muito frágeis e permite facilmente a fuga de ar. Embora não seja grave, fica sempre com marcações dessa saída.

    Também poderá ser redondo, mas não encontro à venda tubo redondo, branco,150mm e respetivos acessórios para este fim.

    A renovação do ar terá que ser aproximadamente 2 vezes o volume da cave por hora e segundo os meus cálculos de vasão, o diâmetro da conduta para o ar com velocidade máxima de 7m/s, deverá ser de 150mm de diâmetro.

    Toda a instalação terá que ficar à vista.

    Agradeço opiniões
    • SrR
    • 10 julho 2024

     # 2

    A Siber tem tubagem redonda e rectangular
  2.  # 3

    Colocado por: [email protected]A renovação do ar terá que ser aproximadamente 2 vezes o volume da cave por hora
    assumindo que estamos somente a falar de renovação de ar a taxa de renovação recomendada é 0,5 0,6 renovações hora
  3.  # 4

    existem diversos fabricantes com tubagens quadradas em PP e respectivos acessorios.
  4.  # 5

    Colocado por: jorgealvesassumindo que estamos somente a falar de renovação de ar a taxa de renovação recomendada é 0,5 0,6 renovações hora


    Obrigado Jorge,

    Se é 0,5 vezes por hora, isso reduz substancialmente a secção da tubagem e do VMC duplo fluxo.

    Vou verificar melhor essa marca.
  5.  # 6

    Colocado por: [email protected]velocidade máxima de 7m/s,
    a velocidade máxima deverá ser 5m/s e mesmo assim tem uma brutal perda de carga gerando muito ruido

    Sucintamente está a fazer mal os calculos
 