Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Bom dia,

    Em novembro de 2023 mudei-me para uma casa que comprei e remodelei. A construção original ficou concluída em 2013, e no ano passado fiz umas alterações não estruturais.

    Há coisa de um mês comecei a notar mau cheiro no quintal e na ilha da cozinha (tenho um exaustor embutido na placa, com extração para a rua através dum tubo que passa debaixo do chão). O cheiro era muito semelhante a esgotos, pelo que inicialmente pensei que as caixas coletoras não estavam bem seladas, e podia entrar algum odor pela ventilação do exaustor.

    Há cerca de uma ou duas semanas percebi que afinal o cheiro vinha duns respiradouros exteriores pouco acima do nível do chão da casa. De início pensei que seria ventilação de esgotos mal feita (deveria ser para o telhado), mas após investigar vi que os tubos vão para baixo. Foi aí que percebi e confirmei com o dono antigo que se tratam de respiradouros da caixa de ar que está entre as lajes onde assenta a casa.

    Decidi tapar a ventilação só para ver o que acontecia, e imediatamente me começou a sair odor por tomadas e interruptores na cozinha e sala. Ou seja, a caixa de ar da laje está ligada com as paredes. Isto pode ser óbvio para profissionais mas eu não percebo muito disto.

    Agora o meu problema é diagnosticar a origem do cheiro. A minha teoria é haver alguma fuga de esgotos para a caixa de ar, mas acho estranho não cheirarmos nada antes. Também me falaram que podia ser algum animal morto, mas tenho dúvidas que durasse tanto tempo já e fosse tão intenso.

    Comprei uma câmara com telescópio para tentar ver mas não dá para perceber…

    Alguém sabe se há empresas que façam este tipo de diagnóstico? Não queria estar a partir chão até ter a certeza do que se passa.

    Obrigado
  2.  # 2

    Pode também uma falta de sifonamento algures.
    Terá de levar aí um engº civil ou um construtor
  3.  # 3

    Tem aparelhos de ar condicionado?
  4.  # 4

    Colocado por: zedasilvaTem aparelhos de ar condicionado?


    Tenho sim
  5.  # 5

    Primeiro abrir os respiradouros da caixa de ar.
  6.  # 6

    Colocado por: jorgealvesPrimeiro abrir os respiradouros da caixa de ar.

    Sim, na verdade apenas tiveram fechados durante cerca de uma semana.
  7.  # 7

    Colocado por: tiagogodinhoTenho sim

    Por acaso os condensados não estão a drenar livremente para esse desvão?
  8.  # 8

    Obrigado pelas sugestões. Temos uma nova ideia que pode ter sido um cano antigo que passa pela caixa de ar que não ficou tamponado devidamente aquando das remodelações. Ou seja, pode estar ainda ligado a alguma caixa coletora e a passar cheiro para a caixa de ar.

    Vamos fazer uns testes para a semana que vem. Quando tiver novidades aviso aqui. Obrigado novamente
  9.  # 9

    Colocado por: zedasilvaPor acaso os condensados não estão a drenar livremente para esse desvão?
    isso teoricamente seria um problema no inverno com o sifão seco, ou caso não tivesse sifão seria permanente e não á posteriori.
    Concordam com este comentário: zedasilva
 
0.0137 seg. NEW