Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Viva,

    Tenho acesso a água por periodos de tempo limitado que provem de uma fonte (A) a 3m de altura de um reservatório (B) IBC 1000 litros.

    Tenho outro tanque (C) a 50m de distância e 3 metros de diferença de altura, mas com um percurso do tubo com subidas e descidas e que retem algum ar (quando o abastecimento em (A) é cortado), que recebe a água do IBC (B) a partir da descarga de fundo deste.

    A minha questão é se há alguma válvula especial - três vias com flutuador, por exemplo - que me permita o fluxo direto do IBC (B) para o tanque (C) sem perder a pressão que já vem da fonte (A)? Ou terei de fazer algum sistema de eletroválvulas para o efeito?

    Obrigado
      00206B0D8658240802153001.jpg
  2.  # 2

    O que pretende fazer em concreto?
    Quer uma válvula para evitar a presença de ar no circuito?
  3.  # 3

    Já coloquei umas válvula de purga de ar, que se nota a trabalhar por causa do ruído da passagem de ar, num ponto mais alto, entre "B" e "C", logo depois de uma zona onde o tubo desce para passar enterrado sob um caminho e tem de subir 50cm para passar sobre a padieira de um barraco. Ainda assim, continua a acumular ar quando o abastecimento é cortado.

    O que penso que vai poder resolver é dar um pouco mais de pressão, a minha sugestão é, se conseguisse uma válvula que, com o enchimento do reservatório "B", desviasse automaticamente para o tanque "C" e mantinha a pressão que vem de "A".
  4.  # 4

    Para controlar abertura e fecho de circuitos o ideal é um par de eletroválvulas.
    Qual o diametro da tubagem?
  5.  # 5

    O diâmetro é 25mm.
    Não tenho eletricidade, mas posso procurar uma solução solar.
  6.  # 6

    a partir do momento que A fica vazio perde pressão pois a altura manómetrica que conta passa a ser a do B e não do A.

    O que pretende fazer? Quando A esvazia perde pressão imediatamente, coloque uma bomba solar
  7.  # 7

    Colocado por: RicardoPortoa partir do momento que A fica vazio perde pressão pois a altura manómetrica que conta passa a ser a do B e não do A.

    O que pretende fazer? Quando A esvazia perde pressão imediatamente, coloque uma bomba solar

    Se tiver uma válvula no circuito de saida do A a montante do T e a jusante do T na linha do C, já não perde a pressão da altura manométrica do A.
    • SrR
    • 8 agosto 2024

     # 8

    Valvula 3 vias e uma boia de nivel no depósito B
    Concordam com este comentário: htavares73
 
0.0117 seg. NEW