  1.  # 1

    Olá a todos! Tenho aqui uma questão referente a eletricidade. Há alguns meses, comprei na Leroy um espelho com retroiluminação para a casa de banho (modelo Teide) que deixou de funcionar após umas duas semanas depois de instalado. Achei que era um problema do artigo e solicitei a troca por outro - isto foi há 2 meses. No entanto, eu noto que o led está sempre a "oscilar", não é constante como devia ser.

    Na semana passada, a lâmpada de teto da mesma casa de banho fundiu. Contactamos um eletricista que verificou que a tensão no apartamento está sempre nos 250v (ele verificou a ligação do espelho, numa tomada e no quadro geral), e disse para contactarmos a e-redes pois isto não era normal.

    Hoje veio cá um técnico da e-redes que disse que sim, é normal que esteja até os 253v e que o problema deve ser da instalação no apartamento.

    Outras informações que podem ser relevantes: (1) na outra casa de banho tenho um espelho igual e não tive nenhum problema em 1 ano desde que o comprei. (2) Noto a mesma oscilação em outros dois candeeiros de teto nos quartos, também comprados na Leroy e que foram dos mais baratos. (3) no driver do LED do espelho diz "Input: 220-240VAC"

    Questões: é mesmo normal ter a tensão sempre nos 250v? O que poderia estar a causar estes problemas numas lâmpadas e noutras não? Há algo que eu consiga fazer por conta própria?

    Agradeço qualquer "luz", já que o eletricista disse que o problema é da e-redes e a e-redes disse que o problema não é deles. :|

    Obrigado
  2.  # 2

    Por lei o máximo são 230v + 6% = 243,8v.

    Não mais 10% que daria 253v.

    Para baixo é que são 10%, 207v.

    Quanto ao que a eredes vai fazer, provavelmente nada.
    Concordam com este comentário: elfo106
  3.  # 3


    Por lei o máximo são 230v + 6% = 243,8v.


    Sabes qual a lei em específico? Só consegui encontrar referência à NP EN 50160 e pelo que percebi o limite é mesmo 10%.
  4.  # 4

    Colocado por: radagast

    Sabes qual a lei em específico? Só consegui encontrar referência à NP EN 50160 e pelo que percebi o limite é mesmo 10%.


    Pode consultar nas RTIEBT, parte 5
    313.1.1.2 Tensões
    Estas pessoas agradeceram este comentário: radagast
  5.  # 5

    Colocado por: radagast

    Sabes qual a lei em específico? Só consegui encontrar referência à NP EN 50160 e pelo que percebi o limite é mesmo 10%.


    Norma CEI 38 após 2003.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: radagast
  6.  # 6

    no ponto 5 do .pdf tem os indicadores de qualidade de energia que são necessários cumprir.

    Para aferir se realmente estão a ser cumpridos esses valores, deverá ser realizada uma campanha de medição de pelo menos uma semana, com equipamento aferido para o efeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas, radagast
  7.  # 7

    Colocado por: Bigmouseno ponto 5 do .pdf tem os indicadores de qualidade de energia que são necessários cumprir.

    Para aferir se realmente estão a ser cumpridos esses valores, deverá ser realizada uma campanha de medição de pelo menos uma semana, com equipamento aferido para o efeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hangas


    Olá Bigmouse, esse documento fala numa tensão rms com limites +10% -15%. Afinal por onde é que nos temos de orientar? É por esta NP ou pela CEI ou RTIEBT??
  8.  # 8

    Os limites de tensão, terão de ser lidos, também com as percentagem de medida.

    os valores entre 10% e -15% tem de acontecer todo o tempo de fornecimento de serviço.
    Ou seja, durante a campanha de medição não poderá qualquer valor registado inferior a -15% ( a não ser cavas ou cortes de alimentação).
    também terão de garantir que os valores medidos entre +10%/-10%, em 95% porcento, ou seja, poderá haver 5% desse periodo, cujo os valores podem estar acima dos 10% ou abaixo dos 10%.
  9.  # 9

    no procedimento definido pela ERSE, indica a utilização da NP.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: radagast
      Captura de ecrã 2024-09-23 231126.png
  10.  # 10

    outro documento que ajuda a entender como são efetuados as verificações.
    como é de 2012, pode já não estar atualizado

    https://www.ualg.pt/sites/ualg.pt/files/ise/Electrica/qenergia.pdf
  11.  # 11

    para efeitos de verificação da qualidade de fornecimento de energia elétrica, o que se encontra em vigor é a NP EN 50160.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: radagast
  12.  # 12

    Colocado por: Bigmousepara efeitos de verificação da qualidade de fornecimento de energia elétrica, o que se encontra em vigor é a NP EN 50160.


    Obrigado :)

    Então os 253V são válidos tal como o técnico da e-redes disse ao radagast e o que está nas RTIEBT e no CEI que o Varajote indicou, na prática não valem de nada. Alguém devia uniformizar isto para não dar azo a confusão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: radagast
  13.  # 13

    isso é um dos grandes problemas nestes pais.

    e agora com a mobilidade elétrica e os fotovoltaicos ainda esta pior.

    Colocado por: elfo106Alguém devia uniformizar isto para não dar azo a confusão.
  14.  # 14

    depois tem o Decreto Regulamentar n.º 90/84 que estabelece condições das redes de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão, ou seja as redes que se estabelecem entre os postos de transformação e as portinholas/quadros de entrada/quadros de coluna...
      Captura de ecrã 2024-09-23 233813.png
  15.  # 15

    A propósito da „salada“ que temos de leis, decretos, normas, regulamentos e afins…
      IMG_2939.jpeg
  16.  # 16

    Então pelos documentos citados pelo Bigmouse a tensão está dentro dos limites. Vou tentar perguntar a uns vizinhos se isso acontece com mais alguém, se não acontece deverá ser algo da instalação dentro do meu apartamento.

    O eletricista também mencionou que é possível instalar qualquer coisa no quadro, algo como um "redutor" (não lembro bem o nome) para limitar a tensão, mas disse que isto era em último caso.

    Obrigado pelos comentários de todos.
    • HFSF
    • 24 setembro 2024

     # 17

    E não será que o piquete foi aí num momento em que a tensão estava "baixa" para si?
    Até pode estar dentro da norma nesse momento mas como oscila durante o dia pode realmente ter valores fora de parametros.

    Você com muita tensão e eu com 170 :)
  17.  # 18


    E não será que o piquete foi aí num momento em que a tensão estava "baixa" para si?

    O eletricista quando veio já era por volta das 19h, o piquete da e-redes veio era 11 e tal da manhã e os valores foram bem semelhantes, 250.X, por isso acho que é constante. Eu perguntei ao piquete se não poderia estar a ocorrer picos, já que o valor constante já é muito próximo do limite, mas ele disse que isso não tinha como ele identificar.
    • HFSF
    • 24 setembro 2024

     # 19

    Não tem como verificar porque é preciso fazer uma analise com um intervalo temporal mais alargado. Entendo eu atenção que não sou eletricista.

    A minha casa na maioria do tempo tem tensões perto do normal.
  18.  # 20

    Isto é só um "achismo" meu mas também acho estranho que lhe tenha fundido uma luz só porque está a receber uma tensão de 253V. É alta mas não me parece nada por aí além. Provavelmente houve aí um pico maior que isso...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: radagast
 