Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Estou a comprar casa já equipada com VMC duplo fluxo. A cozinha é open space com a sala e a meio da obra reparei que a saida de ar da cozinha estava muito proxima da entrada de ar da sala. Pedi para mudar a entrada para outra extremidade da sala e limitaram-se a fechar uma entrada e abrir na outra extremidade sem levar o tubo ate lá. Neste caso o ar de entrada vai andar atrás do teto falso da sala antes de entrar propriamente dentro da area da sala. Foi me dito que não ha problema de ficar assim mas não estou satisfeito com o argumento. Podem me ajudar a esclarecer este assunto?
    Obrigado
  2.  # 2

    Colocado por: Pjota87o ar de entrada vai andar atrás do teto falso da sala antes de entrar propriamente dentro da area da sala. Foi me dito que não ha problema de ficar assim
    se o restante tem a mesma qualidade, essa VMC vai servir para nada.



    Colocado por: Pjota87limitaram-se a fechar uma entrada e abrir na outra extremidade sem levar o tubo ate lá
    nem sei que responder mas está errado.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  3.  # 3

    Colocado por: jorgealvesse o restante tem a mesma qualidade, essa VMC vai servir para nada.


    A questão é que paguei para colocar um melhor (siber df optima 2) do que o inicialmente colocado (autogyre df70) e estou a ver que não vou estar a aproveitar ao máximo essa melhoria. Devo então pedir para que o tubo seja prolongado ate à saida de ar da sala.
    Obrigado
  4.  # 4

    Ao alterar o VMC também alteraram a localizacao da entrada de ar do exterior. Inicialmente a uma altura de aprox. 2,30m agora a aprox. 1m de altura do chao. Estou a pensar que assim pode estar mais susceptível à entrada de poeiras. Devia estar mais alta?
  5.  # 5

    Colocado por: Pjota87Devia estar mais alta?
    evidentemente
    • NGC
    • 3 outubro 2024

     # 6

    Pjota87 por curiosidade fez projeto AVAC?
  6.  # 7

    Colocado por: NGCPjota87 por curiosidade fez projeto AVAC?

    A casa é chave na mão, gostava de acreditar que sim, mas atendendo a todos os percalços não acredito que haja.
    • HFSF
    • 9 outubro 2024

     # 8

    Quando instalei a minha diziam a altura minima da admissão.

    Não só por poeiras mas pela possivel concentração da radão. Isso está no manual do fabricante caso queria argumentar com o construtor.
    • HFSF
    • 9 outubro 2024

     # 9

    Essa de trocar a boca e não levar lá o tubo...

    Veja também que a saida do ar da VMC deve estar a uma distancia minima da entrada se possível até em paredes com diferentes orientações.
  7.  # 10

    Colocado por: HFSFa saida do ar da VMC deve estar a uma distancia minima da entrada
    regulamentarmente 4metros de afastamento se no mesmo plano
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaoreis
  8.  # 11

    Colocado por: HFSFEssa de trocar a boca e não levar lá o tubo...

    Veja também que a saida do ar da VMC deve estar a uma distancia minima da entrada se possível até em paredes com diferentes orientações.

    Isso está, a admissão está para a frente casa e a extração para o telhado.
  9.  # 12

    Colocado por: HFSFQuando instalei a minha diziam a altura minima da admissão.

    Não só por poeiras mas pela possivel concentração da radão. Isso está no manual do fabricante caso queria argumentar com o construtor.

    Não acho essa distância minima nas especificações tecnicas da VMC.
 
0.0138 seg. NEW