Iniciar sessão ou registar-se
    • Dags
    • 16 outubro 2024

     # 1

    Boas..
    Venho pedir a vossa ajuda.
    Estou para instalar uns extrator de ar elétricos nas casas de banho.
    Estava a pensar por em cima do douche para extração mais rápida .
    Mas o meu problema é como faço para a saida do vapor no sótão??
    Tenho o sotao coberto de lã e o vapor a sair para o sótão pode estragar a lã.
    Alguém pode ajudar??

    Obrigado a todos
    • SrR
    • 16 outubro 2024

     # 2

    Tem que fazer a extração para o exterior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dags
  1.  # 3

    Se tiver telha no sótão, compra uma telha de ventilação, são umas tipo chaminé, e liga um tubo (80,100 ou 120mm) do extractor à telha.

    Assim garante extração directamente para o exterior.

    Ou se o telhado for bem ventilado, por exemplo ver-se frechas de luz e sentir-se o vento a assoprar, deixa este tubo pendurado junto às telhas e pronto, não se preocupa mais com isso. Evite é cotovelos e curvos como L e C. O mais vertical possivel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dags
    • Dags
    • 16 outubro 2024

     # 4

    Se puser o tubo direito nao há o risco de quando o vapor arrefecer cair para o extrator??
    Obrigado a todos
  2.  # 5

    Precisamente por isso é que tem de ser vertical.

    Se tiver curvos vai condensar na parede horizontal e ficar sempre com agua estagnada na conduta. E essas condições são uma creche para a legionela.

    Uma vez este vapor fora do tubo, o vento "leva-o" para fora do telhado. Não vai ser banhos de 5 minutos que vão fazer ter escorridos de água, a não ser que tenha saunas em casa.

    Se tiver com medo que o vapor condense antes de sair do tubo, compre tubo com isolamento, para evitar choques térmicos e condensação na parede do tubo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dags
  3.  # 6

    E mantenha o extractor sempre ligado. Opte por um permanente 24/24h e não um ligado a um interruptor.
    Concordam com este comentário: Dags, zemvpferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dags
    • Dags
    • 16 outubro 2024

     # 7

    Obrigado a todos pela ajuda.
  4.  # 8

    Já que vai colocar o tubo para o sótão, coloque um ventilador inline e não os normais de WC. Mais eficaz e menos barulho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira, Dags
    • Dags
    • 16 outubro 2024

     # 9

    Manelvc qual e a diferença entre inline e os normais??
    Obrigado
    • Dags
    • 16 outubro 2024

     # 10

    Ja agora a instalação seria melhor no tecto ou parede??
    Ob
    • Dags
    • 16 outubro 2024

     # 11

    Obrigado a todos pela ajuda.
  5.  # 12

    Colocado por: DagsManelvc qual e a diferença entre inline e os normais??
    Obrigado


    Por exemplo:


    https://www.rolearmais.pt/pt/produtos/ventilacao/product/sp-gama-industrial/sp-in-line-serie-td-silent/

    Só pela redução do barulho já compensa.

    Basicamente os normais são colocados na parede. Os inline são colocados ao longo da conduta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dags
    • Dags
    • 16 outubro 2024

     # 13

    manelvc se souber poderá me dizer se a instalação seria melhor no tecto por cima do douche com as saídas de ar nas telhas??

    Ou na parede da casa de banho??
    mas a parede do WC que dá para a rua é a que tem janela e pelo k percebi o extrator devia estar situado o mais longe da janela possível.

    Obrigado
  6.  # 14

    Vou aproveitar e deixar uma pergunta também: Para um caso típico de um T2/T3 em Lisboa, para que caudal de extracção contínua deveria apontar? Talvez cerca de 100m3/hora?
    • Dags
    • 4 novembro 2024

     # 15

    Bom dia a todos
    Estou para por 2 extrátores independentes de casa de banho ligados em um tubo em Y numa saida de telha de barro.
    Alguém sabe se vai causar interferências caso nao estejam ligados ao mesmo tempo??
    Obrigado
  7.  # 16

    O ideal é que cada ventilador tenha retenção
    • Dags
    • 4 novembro 2024

     # 17

    Colocado por: manelvcO ideal é que cada ventilador tenha retenção


    Colocado por: manelvcO ideal é que cada ventilador tenha retenção

    manelvc cada extrator que comprei tem válvula anti retorno.
    É isso que está a falar??
    Obrigado
    • Paio
    • 27 janeiro 2025

     # 18

    Boas pessoal, hoje foi ao meu sótão e deparei com dois tubos de pvc de 50mm que saem para o exterior, para que efeito será esses tubos?
  8.  # 19

    Colocado por: PaioBoas pessoal, hoje foi ao meu sótão e deparei com dois tubos de pvc de 50mm que saem para o exterior, para que efeito será esses tubos?

    Ventilação dos esgotos?
    Concordam com este comentário: ffteixeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio
    • paulos
    • 28 janeiro 2025 editado

     # 20

    Colocado por: Dagse um T2/T3


    Tem razão, nas instruções dos S&P dizem isso mesmo, desde que o tubo tenha uma ligeira inclinação para as condensações escorrerem e saírem não tem problema. Na vertical cai no motor e pode avariar.

    Eu fui contra essa regra e coloquei direto vamos ver como corre.
 
0.0178 seg. NEW