    Boa tarde, tenho uma quinta que decidi restaurar. entre varias coisas tenho a eletricidade para fazer.
    Tenho o contador na casa principal e queria fazer duas derivações desse mesmo quadro para outros dois edifícios.
    Tenho procurado informação em vários locais e fiz esse esquema para ver se estou correto e se alguém me pode dar uma ajuda, isso entende-se que seja com comentários construtivos.
    Obrigado
      quadros eletrico.jpg
      planta .jpg
    • eu
    • 19 outubro 2024

     # 2

    As ligações entre os quadros devem usar condutores de maior calibre. O diferencial principal de 30 mA pode dar-lhe alguns problemas (disparar facilmente). Eu escolhia de 300 mA e deixava um de 30mA só para o WC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Asantos92
  2.  # 3

    provavelmente trocar o diferencia geral por um interruptor geral e colocar esse mesmo ID na fila dos disjuntores gerais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Asantos92
  3.  # 4

    contrate um profissional pois tem demasiados erros basicos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Asantos92
  4.  # 5

    Colocado por: jorgealveserros basicos

    Como por exemplo diferenciais montados em cascata
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Asantos92
  5.  # 6

    Não avance com essa remodelação como tem previsto.
    Tem muitos erros que podem levar a problemas futuros.
    Aconselhe se com um Eng. Electrotécnico, de modo a dimensionar devidamente as instalações e a prever reservas para outros circuitos no futuro.

    Por 500/600€ consegue ter um projecto eléctrico para executar obra em condições.

    Se vai fazer esse tipo de remodelações, pensei também na parte das telecomunicoes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Asantos92
  6.  # 7

    Colocado por: pkasaComo por exemplo diferenciais montados em cascata
    isso é um problema funcional pratico que não compromete a segurança dos utilizadores assim como a utilização de disjuntores unipolares, os mais graves são calibre dos condutores e respectivas proteções.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa, Asantos92
 