Colocado por: Casa da HortaCredo! Tanta eficiência assusta!
Pedi a mudança de potência da área cliente da EDP, em 10 min recebi sms a dizer que iam intervir, e em menos de 1 hora já aparece a mudança no site!
Colocado por: mafgodTenho 25A contratado e carrego a 16A, e tudo elétrico em casa :-)
Colocado por: pcspinheiro
Hum... pois, mas nos fds com máquinas a bombar, a sra a passar a ferro, VE a carregar, etc, chego a ver mais 6 kWh. E sinceramente, não me apetece andar no "liga de um lado/desliga no outro"...
Colocado por: VarejoteO contador só faz de limitador de potência, não para correntes de fuga à terra.
Se tivesse, tinha de referir qual a sensibilidade, 30ma, 300ma, 500ma.
Já que gosta de telefonar para a eredes, telefona e pergunta qual é a sensibilidade em "ma"(miliamperes), da função diferencial do contador.
Depois coloque aqui a resposta.
Colocado por: taunus
Não se habitue
Colocado por: Casa da Horta
Se fosse mesmo de gostar de ligar até o fazia, mas como não é coisa que me preocupe. Por acaso perguntei ao rapaz que esteve lá e disse-me que não sabia dar essa informação. Por mim não preciso dela, basta-me as coisas funcionarem bem.
O meu receio é mais sentir falta destas coisas boas que a EDP tem. Mudei um contrato para a Plenitude e vamos ver se as coisas também acontecem de forma tão fluida.
Colocado por: Casa da Hortamas como não é coisa que me preocupe
Colocado por: Varejote
Neste momento não tem proteção contra contatos indiretos na instalação, caso tenha defeito de isolamento em algum electrodoméstico e ficar lá algum familiar "agarrado", vai lembrar do que lhe disse.
Colocado por: taunus
O tal disjuntor diferencial que falam é algum destes?
Colocado por: taunus
Não se habitue
Colocado por: Varejote
Neste momento não tem proteção contra contatos indiretos na instalação, caso tenha defeito de isolamento em algum electrodoméstico e ficar lá algum familiar "agarrado", vai lembrar do que lhe disse.
Se não ia colocar diferencial no quadro elétrico, mais valia ter ficado quieto, ao menos ainda tinha o diferencial trifásico 500ma da eredes.
Colocado por: Casa da Horta
Obrigado pela importante chamada de atenção. Vou mandar instalar um diferencial de 300 mA ao lado do corte geral no quadro elétrico.
Colocado por: Varejote
Esse não tem DCP da eredes, só contador.
O quadro de baixo não tem diferencial, o de cima tem 3 diferencial, 1 trifásico, 2 monofásico.
Colocado por: taunus
E a mesma instalação só que é a caixa externa e a interna. Portanto está tudo bem.
Colocado por: Varejote
Sim, não disse o contrário, desse da rua, se tiver a alimentar outros quadros sem ser o principal da foto, também devem ter diferencial de proteção.
A título de exemplo, como tenho vários quadros parciais, se tiver um defeito no circuito de tomadas do 1° andar, só desliga esse, o resto continua a funcionar, são independentes e não estão em cascata.
Colocado por: trivialNa minha opinião... 30mA, pelo menos nos WC's
Tenho de 30mA para a casa toda e nunca tive problemas, mas isso depende de instalação para instalação
300mA é um liminar entre o "choque" ser ou não mortal
Colocado por: Varejoter
Sei que teve problemas noutra instalação com 30ma e não quer colocar 30ma, mais vale ter um de 300ma que não ter nada, o da eredes era de 500ma, 300ma é mais sensível.
Nesse caso a troca é simples, fica no lugar do interruptor bipolar existente.