Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa noite a todos

    Estou a criar uma clinica com 120m2, e necessito de uma vmc (não tem janelas no espaço ).

    Em conversas com o arquiteto e uma loja de venda de material (falei com o engenheiro da loja) , o engenheiro disse-me que uma maquina que faça 260m2/h é suficiente, contudo o arquiteto disse que teria que ser uma de 260m3/h .

    A diferença entre uma e outra são 350€

    As minhas questões é se é mesmo necessário esta maquina superior ou nao vale a pena ?
    Outra questão na zona dos corredores é necessário colocação de vavulas para renovaçao de ar ? ou basta nos gabinetes wc e recepção ?

    Obrigado a todos
  2.  # 2

    O caudal é medido em m3/h e não m2/h.
  3.  # 3

    Colocado por: Ruisilva45Estou a criar uma clinica com 120m2
    o caudal deverá ser para 1,5 renovações hora do espaço total.
    assumindo que tem 120m2 de área e tem um pé direito de 2.7m precisa de um equipamento que garantidamente faça 324m3/hr, pelo que deverá escolher um equipamento que faça pelo menos 350m3/hr.

    ps: para estabelecimentos de saúde existem normas próprias rigorosas a cumprir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
 
0.0060 seg. NEW