    Boa tarde,
    Tenho uma placa a gás e pretendo trocar por uma de indução.
    Chamei um técnico para verificar se é possível e ele disse-me que não porque os fios que tenho na zona da placa são de 2,5mm e seria necessário de 6mm. Não dará sequer para os trocar pois o tubo por onde passam é muito fino.
    Eu tinha-lhe dito que a placa que estava a pensar comprar era de 7.200W.
    No entanto verifiquei que existem placas de 4.600w.
    Para essas placas já seria possível instalar com os fios de 2,5mm?
    O rendimento dessas placas é muito inferior ao das de 7.500w?
    Se alguem poder ajudar agradeço.
  1.  # 2

    Pode comprar a de 7200w, mas tem de limitar a potência na placa, ou não ligar mais de 2 zonas.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfas
  2.  # 3

    Veja aqui.... tem placas de 3,6kW... tenho uma há 12 anos e sem problemas... mas há mais de outras marcas a 16A.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfas
  3.  # 4

    Só precisa de 6 mm^2 de fio se tencionar usar a placa com elevada potência em todas as zonas em simultâneo.

    Só que essa simultaneidade nunca acontece na prática.

    O tubo existente será, em princípio, de 16mm: é o tubo para 3 condutores de 2.5mm^2.

    Nesse tubo pode passar legalmente 3 fios de 4mm^2.

    Com um disjuntor de 25A a proteger, dá para ir até quase 6000W em simultâneo.

    Isto que lhe estou a descrever não é teoria: é exatamente aquilo que fiz há alguns anos quando mudei de gás para indução. Troquei os fios e os disjuntores para os calibres que descrevi.

    Nunca tive problema de falta de potência na placa nem de disjuntores a disparar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfas
 