Olá a todos, tenho uma aqui "pequena" dúvida em relação a um termoacumulador eléctrico que tenciono instalar brevemente, nomeadamente quanto à parte eléctrica - será que algum entendido poderia ajudar-me? O modelo em questão é um BOSCH Tronic TR 4000t de 100 litros.
Comecei já a preparar a parte da canalização e não tenho qualquer problema com essa etapa, mas se há coisa que nunca consegui dominar de todo é a questão da electricidade, que é um tópico que simplesmente não me entra na cabeça.
Pergunta concreta: o quadro eléctrico actual (na foto) aguentaria com um termoacumulador deste tipo? Não sei se estou a ver bem, mas parece-me que toda a electricidade da casa passa por um só diferencial de 300ma... isto seria adequado? Li noutros tópicos que se recomenda um diferencial de 30ma para este tipo de aparelho, não compreendo ao certo o porquê.
A vermelho, assinalei os disjuntores ligados às tomadas que se encontram mais próximas do local onde ficará instalado o aparelho. Ainda assim, dado que ficam a um par de metros, provavelmente também seria preciso alguma extensão para ligar o aparelho (pelo menos numa fase inicial, antes de ser feita uma intervenção mais completa à electricidade da casa).
Deixo esta pergunta aqui ao colegas do fórum porque gostava de ter alguma informação antes de contactar algum electricista, que são extramente difíceis de contratar aqui na zona e têm fama de não raras vezes sugerir as intervenções mais caras possíveis, mesmo quando tal não é necessário.
NOTA: Trata-se de uma casa térrea no Baixo Alentejo e que funcionou noutros tempos como estabelecimento comercial, ou seja, nunca teve um chuveiro antes: será a primeira vez que o terá (bem como um termoacumulador, tanto quanto sei).
Obrigado pela resposta, a potência contratada neste caso é de 6,9 kVA e trata-se de uma instalação monofásica; o site da Bosch aponta 2 kW como a potência nominal do aparelho e 230V de ligação eléctrica.
A capacidade da baixada é que não sei, haverá alguma forma de descobrir?
A casa funcionou até 2010 (mais coisa menos coisa) como uma pastelaria, pelo que acredito que tenha tido máquina de café, exaustor e forno industriais entre outras coisas, além de que com toda a certeza teve ar condicionado; mas é quase 100% garantido que nunca terá tido um termoacumulador desta dimensão, nenhum estabelecimento do tipo costuma precisar de 100L.
Além do termoacumulador, a casa costuma ter sempre ligado um frigorífico, alguns desumidificadores (no Inverno, principalmente), algumas luzes, TV, modem e alguns computadores com os respectivos monitores e afins; depois também costumamos usar máquina de lavar loiça/roupa, mini forno eléctrico, placa de indução e mais uma coisa ou outra, mas nunca tudo ao mesmo tempo (p. ex. não temos por hábito pôr nenhuma das máquinas de lavar em funcionamento se estivermos e usar o forno e/ou a placa de indução, ou vice-versa).
No fundo queria certificar-me que o quadro aguenta e que poderei usar o termoacumulador sem ter de me preocupar com riscos iminentes que pudessem ser evitados.
Fácil... De grosso modo, apenas tem que somar as potências dos equipamentos que pretende ligar à correte elêctrica, multiplique pelo factor de simultaneidade 0,4, a fim de apurar se não excede os 6,9 KWh que possui disponível no seu quadro. Se possui essa potência contratada é porque o quadro existente o permite. Depois, apenas tem que mandar instalar um disjuntor, uma linha e espectiva tomada para ligar o TA de 2.000 W