Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 281

    Colocado por: setaevraComo se pode justificar o uso de uma solução integrada de impermeabilização, utilizando tela pitonada ou asfálticas sem emendas, como opção mais robusta e eficaz contra infiltrações e redução da manutenção nas fundações?

    Justifica se com o desejo do DO não ter patologias futuras derivadas das humanidades ascendentes.
    Concordam com este comentário: setaevra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: setaevra
  2.  # 282

    A tela co areia é para soluções em que a tela fica exposta às intempéries.

    Finalizar com uma barreira física como tijolos ou em cimento para proteger durante o aterro?
  3.  # 283

    Colocado por: setaevra
    Finalizar com uma barreira física como tijolos ou em cimento para proteger durante o aterro?

    Para proteger as telas durante o aterro e até depois, basta a bem dita tela pitonadas.
    Pitons virados para a tela para funcionar igualmente como lâmina de drenagem
    Concordam com este comentário: rubengr
    Estas pessoas agradeceram este comentário: setaevra
  4.  # 284

    Colocado por: zedasilva
    Justifica se com o desejo do DO não ter patologias futuras derivadas das humanidades ascendentes.


    Mas por norma a soluções/pormenores apresentados em projecto reflectem uma junção de materiais em camadas, mas não se mostra preocupação em de facto isolar a 100% de forma integrada, e para isso acho que não deveriam existir remendos.

    Também fico na dúvida, como é que no desvão, é feita a drenagem de potenciais aguas no interior do mesmo. Apenas de fala muito do dreno que anda à volta do exterior da fundação.
  5.  # 285

    Colocado por: MarcopomPorquê que não aplicam telas betuminosas nas fundações? É sempre mais eficaz que qualquer emulsão betuminosa ou tela pitonada... ou não?

    Emulsão betuminosa + tela asfáltica é o que?
  6.  # 286

    Colocado por: zedasilva
    Para proteger as telas durante o aterro e até depois, basta a bem dita tela pitonadas.
    Pitons virados para a tela para funcionar igualmente como lâmina de drenagem
    Concordam com este comentário:rubengr
    Estas pessoas agradeceram este comentário:setaevra

    Os pítons não são para fora?
  7.  # 287

    Colocado por: setaevra

    Mas por norma a soluções/ pormenores trata-se uma junção de materiais em camadas, mas não se mostra preocupação em de facto isolar a 100% de forma integrada, e para isso se nao haver remendos, consegue-se +/- assegurar.

    Também fico na dúvida, como é que no desvão, é feita a drenagem de potenciais agua no interior do mesmo. Apenas de fala muito do dreno que anda à volta do exterior da fundação.

    Fala se do dreno á volta por é moda.
    A grande parte dos drenos que se vemos não são drenos mas sim taques para acumular água junto às fundações.
    Nós continuamos a copiar coisas/técnicas sem nos preocupar nos em perceber o seu funcionamento.
    Enquanto técnico de fiscalização, preocupa me esta falta de profissionalismo dos projetistas e dos executante e muitas vezes a falta de exigência dos DO.
    Enquanto técnico de Diagnóstico de patologias, agradeço a oportunidade de novos nichos de mercado
  8.  # 288

    Colocado por: zedasilva
    E porque é que tem que haver fixação do XPS?
    A tela co areia é para soluções em que a tela fica exposta às intempéries. Coisa que deve ser sempre evitada

    É necessário colocar a tela inteiror e depois outra mineral desfasada ou não faz sentido e é só torrar dinheiro? A tela tem de ser aplicada da vertical ou pode ser na horizontal?
  9.  # 289

    Aproveito para perguntar se estes cuidados todos sao imprescindíveis em todas as fundações, mesmo que os terrenos sejam muito diferentes e a quota / altitude sejam também diferentes?

    Terreno num alto arenoso vs um terreno numa baixa barrento? Terão os mesmos problemas no futuro?
  10.  # 290

    Colocado por: rubengr
    Os pítons não são para fora?

    Rubengr
    Tente perceber a lógica.
    Quais as duas funções que se pretende que a tela tenha?
    1 proteção da impermeabilização contra agressões mecânicas provocadas pelo aterro.
    2 criar uma zona de drenagem de água encaminhando a para os drenos junto as sapatas.
    Para criar a zona de drenagem tenho que ter um espaço vazio. Esse espaço é garantido pelos pitons virados para a tela
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rubengr
  11.  # 291

    Colocado por: zedasilvaAs telas asfálticas serão sempre a melhor solução.
    O custo é residual se houver verdadeira preocupação em garantir uma verdadeira impermeabilização.
    As pinturas asfálticas e as bem ditas telas pitonadas são soluções para mostrar que se faz quando não se está preocupado em fazer
    as telas asfalticas sao a melhor solução sim, mas tudo o resto tem de acompanhar.
    Neste caso depois não se pode furar para meter ferrinhos de batente da cofragem, os próprios calços do ferro convem nao ser aqueles pequenitos com uns 5cms porque acaba por “picar” a tela, et. Etc
    Mas com algum cuidado a tela asfaltica é resistente e sem duvida que fica bem.
  12.  # 292

    Colocado por: zedasilva
    Rubengr
    Tente perceber a lógica.
    Quais as duas funções que se pretende que a tela tenha?
    1 proteção da impermeabilização contra agressões mecânicas provocadas pelo aterro.
    2 criar uma zona de drenagem de água encaminhando a para os drenos junto as sapatas.
    Para criar a zona de drenagem tenho que ter um espaço vazio. Esse espaço é garantido pelos pitons virados para a tela
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rubengr

    Verdade. Tem toda a lógica o que disse. Obrigado!
  13.  # 293

    Colocado por: setaevraAproveito para perguntar se estes cuidados todos sao imprescindíveis em todas as fundações, mesmo que os terrenos sejam muito diferentes e a quota / altitude sejam também diferentes?

    Terreno num alto arenoso vs um terreno num baixa barrento?

    As preocupações e técnicas devem ser ajustadas às realidades.
    Esse é outro do nosso mal.
    Copiamos coisas que até podem funcionar numa determinada situação e aplicamos a torto e a direito sem qualquer preocupação em.saber se é a adequada ao nosso caso
  14.  # 294

    A grande parte dos drenos que se vemos não são drenos mas sim taques para acumular água junto às fundações.

    Isto parece-me o oposto do que se pretende, que é fazer com que a água ande longe das fundações.
  15.  # 295

    Colocado por: DR1982as telas asfalticas sao a melhor solução sim, mas tudo o resto tem de acompanhar.
    Neste caso depois não se pode furar para meter ferrinhos de batente da cofragem, os próprios calços do ferro convem nao ser aqueles pequenitos com uns 5cms porque acaba por “picar” a tela, et. Etc
    Mas com algum cuidado a tela asfaltica é resistente e sem duvida que fica bem.

    Que cofragen? A tela só se aplica no final, já não deverá haver confragens.
  16.  # 296

    Colocado por: setaevraou asfálticas sem emendas,
    isto nao é muito possível, as telas asfalticas tem normalmente apenas 1m de largura pelo que emendas tera de ter sempre.
  17.  # 297

    Colocado por: setaevra
    Isto parece-me o oposto do que se pretende, que é fazer com que a água ande longe das fundações.

    Acredita que cada vez que peço para fazer teste á capacidade de escoamento dos drenos olham para mim como se estivesse a dizer uma blasfémia?
  18.  # 298

    Colocado por: rubengr
    Que cofragen? A tela só se aplica no final, já não deverá haver confragens.

    Idealmente a tela asfaltica fica por baixa da fundação.
  19.  # 299

    Colocado por: zedasilva
    Acredita que cada vez que peço para fazer teste á capacidade de escoamento dos drenos olham para mim como se estivesse a dizer uma blasfémia?

    Como faz isso?
  20.  # 300

    A tela só se aplica no final, já não deverá haver confragens.


    Então é como digo, no final é so emendas.
    Um pedaço por baixo da sapata, outro pedaço pelo lado de dentro, e outro no exterior. Se não for bem aplicado, com rigor fica uma bela *

    as telas asfalticas tem normalmente apenas 1m de largura

    Deveriam ser feitas específicas para este fim.
 
0.0251 seg. NEW