Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa noite,

    Comprei recentemente uma caldeira da Ekallor. Uma CEC 35 Pro Auto.
    Está tudo instalado e aparentemente a funcionar.
    Mas uma coisa que se passa que sempre achei estranho que é, programo a caldeira para ligar e atingir a temperatura de 55C. A caldeira faz a ignição, a temperatura sobe e quando passa os 55C mostra o sinal de que está a “arrefecer” para baixar a temperatura e voltar aos 55C conforme programado.
    Mas tal não acontece, o que acontece é que a caldeira passa os 55C e continua a subir até os 60C +- e só depois é que começa a “arrefecer”.
    A temperatura baixa de facto mas chega aos tais 55C e continua a baixar até que a caldeira “desligue” e depois ela volta ao estado ignição e o processo começa todo de novo!
    O comportamento esperado, acredito que seja, a temperatura passe um pouco dos 55C mas o objectivo é manter e não ultrapassar tanto e muito menos desligar.
    O que o Picheleiro que me disse foi que está takacionado com os termoestatos dos radiadores que tem níveis (de 1 a 5). Disse que para se resolver esta situação da caldeira os termoestatos dos radiadores tem de ser daqueles simples, sem níveis ou temperaturas associadas, só de abrir e fechar!

    Quero perceber aqui com os profissionais se isso está correcto e se faz sentido, ou caso contrário algo de errado está a acontecer com a caldeira ou então com a instalação.

    Muito Obrigado
  2.  # 2

    À partida esse funcionamento não é o desejado. E uma caldeira que implique que as torneiras dos radiadores sejam de um tipo específico, deixa muito a desejar também.

    O que diz o manual da máquina?
  3.  # 3

    Colocado por: jorgemlflorencioÀ partida esse funcionamento não é o desejado. E uma caldeira que implique que as torneiras dos radiadores sejam de um tipo específico, deixa muito a desejar também.

    O que diz o manual da máquina?

    Obrigado pelo comentário.
    Eu não percebo nada do assunto e no manual não menciona nada disso!
    O instalador passou-me essa mensagem porque ele contactou um técnico da marca e que lhe disse isso!
  4.  # 4

    Isso das torneiras resolve-se bem. Abre-as todas no máximo e logo vê.

    Veja é se a caldeira não está a desligar por excesso de pressão, por exemplo.

    Liga -> Aquece -> excesso de pressão -> Desliga -> Arrefece -> Pressão volta ao normal -> Liga -> Aquece -> Etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlexNeiva
  5.  # 5

    Deixe as torneiras todas abertas como já disseram e teste novamente.

    Sere dessas torneiras ou das outras não faz sentido. Essas fecham automaticamente as outras manualmente, se você quiser ter menos calor nas divisões tem de as fechar por isso o comportamento da caldeira não me parece de todo normal.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlexNeiva
    • SrR
    • 28 janeiro 2025

     # 6

    35kw é muita fruta, quantos elementos de radiador tem? Ou quantos m2 tem a casa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlexNeiva
  6.  # 7

    Colocado por: ClioIIIsso das torneiras resolve-se bem. Abre-as todas no máximo e logo vê.

    Veja é se a caldeira não está a desligar por excesso de pressão, por exemplo.

    Liga -> Aquece -> excesso de pressão -> Desliga -> Arrefece -> Pressão volta ao normal -> Liga -> Aquece -> Etc...


    A caldeira não se queixa de pressão alta. Aliás está programada para desligar caso atinha os 2,4psi e nunca chega.
    As torneiras dos radiadores estão todos abertos, radiadores e toalheiros.
    A casa tem 253m área útil. Os radiadores não são daqueles de elementos. Os radiadores são estes:
    https://jaga.com/ex/radiators/linea-plus-wall/

    Obrigado pelos comentários
    • SrR
    • 28 janeiro 2025

     # 8

    É fazer o somatório da potência total que os convectores debitam e ver se a caldeira não está sobre dimensionada, se produzir mais do que dissipa ela deveria modelar mas não sei qual o funcionamento dela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlexNeiva
 