  1.  # 1

    Olá,
    Com estes dias de vento, verifiquei que numa das caixilharias entra, uma boa quantidade de ar.

    O ar entra pela junta que existe entre a caixilharia e a parede.

    Na altura da construção, foi decidido pelos técnicos que para ficar um acabamento mais “limpo”, o pladur, na junta com a caixilharia, levasse um perfil, em vez de ficar unido e levar uma fita de silicone..

    Ou seja, o pladur, não une com a caixilharia e entra ar por aí.

    Pergunto, com as cosas feitas dessa forma, era suposto entrar ar? a caixilharia Nao devia vedar completamente independentemente de ter ou não uma fita de silicone.

    O acabamento ficou assim:
      7bb8f151-1b64-407c-8039-3e5979dfe1a3.jpeg
    • size
    • 29 janeiro 2025

     # 2

    Colocado por: Bragas V
    O ar entra pela junta que existe entre a caixilharia e a parede.


    Vedar com um cordão de silicone.
  2.  # 3

    Colocado por: Bragas VNa altura da construção, foi decidido pelos técnicos que para ficar um acabamento mais “limpo”, o pladur, na junta com a caixilharia, levasse um perfil, em vez de ficar unido e levar uma fita de silicone..

    Poderia ter sido feito isso desde que estivesse garantida a estanquicidade na face exterior da caixilharia.
    Como está isso resolvido no exterior?
  3.  # 4

    No exterior, foi colocada a caixilharia e posteriormente encostado o capoto..
    Na caixa de estore, falta ainda uma “chapa”, que tapa inacessível visual ao rolo..

    Mas não creio que seja k papel dessa chapa isolar o que quer que seja..
  4.  # 5

    * o acesso visual
  5.  # 6

    Colocado por: Bragas VNo exterior, foi colocada a caixilharia e posteriormente encostado o capoto..


    Antes do capoto não levou nenhuma fita própria entre caixilharia e alvenaria para garantia de estanquicidade?
  6.  # 7

    Creio que levou espuma..
    Estive a ver as fotos, e primeiro foi colocado o capoto, depois a caixilharia entrou por dentro e encostou..

    Depois aquando da “pintura” do capoto, levou uma espécie de fio de silicone mas apenas por fora..

    Posto isto, creio que o vento só poderá estar a entrar por cima pela união com a caixa de estores, ainda que se sinta apenas nas laterais..
  7.  # 8

    Colocado por: Bragas Vcreio que o vento só poderá estar a entrar por cima pela união com a caixa de estores, ainda que se sinta apenas nas laterais..

    Essa laterais de pladur estão fixas á parede de que forma?
    Em calhas, por pontos ou com barramento integral?
  8.  # 9

    tem um perfil de remate.. creio que com barramento integral..
  9.  # 10

    Colocado por: Bragas Vcreio que com barramento integral..

    Se tem barramento integral em principio o vento que entra na caixa de estore não deveria descer por essa zona.
    Deve é estar a descer entre a caixilharia e o perfil de remate.
    Isso ou está mesmo a entrar pela caixilharia.
    Tem um daqueles mobilizadores de aromas **** que as senhoras poem em casa?

    P.S.
    Vou ser cruxificado pelos técnicos de diagnóstico de patologias que compraram aparelhos de centenas de euros para isso
    :)))
  10.  # 11

    Colocado por: zedasilvamobilizadores de aromas


    Boa dica para testar pontos de possíveis problemas antes de fazer um blowerdoor test. Mesmo comprando, deve ficar mais barato do que ter de repetir o teste mais tarde :D
  11.  # 12

    Colocado por: zedasilva
    Se tem barramento integral em principio o vento que entra na caixa de estore não deveria descer por essa zona.
    Deve é estar a descer entre a caixilharia e o perfil de remate.
    Isso ou está mesmo a entrar pela caixilharia.
    Tem um daqueles mobilizadores de aromas **** que as senhoras poem em casa?

    P.S.
    Vou ser cruxificado pelos técnicos de diagnóstico de patologias que compraram aparelhos de centenas de euros para isso
    :)))


    Sim, o vento sente-se entre o perfil de remate e a caixilharia.. o que eu queria dizer é se não poderá estar a entrar pela caixa de estores e descer até sair por essa zona..

    Tenho que ver o que é um mobilizador de aromas. :-)

    Provavelmente resolvia com uma linha de silicone não? Mas perdia a lógica com que foi feito..
  12.  # 13

    Colocado por: jpmassenaBoa dica para testar pontos de possíveis problemas antes de fazer um blowerdoor test.


    Quem não tem cão, caça com gatos.
      fumo.JPG
  13.  # 14

    Colocado por: Bragas VCreio que levou espuma..
    Estive a ver as fotos, e primeiro foi colocado o capoto, depois a caixilharia entrou por dentro e encostou..

    Depois aquando da “pintura” do capoto, levou uma espécie de fio de silicone mas apenas por fora..

    Posto isto, creio que o vento só poderá estar a entrar por cima pela união com a caixa de estores, ainda que se sinta apenas nas laterais..


    Muitas empresas usam espuma a volta mas isso não é autorizado para a vedaçao ar/água, só deveria servir para enchimento.
    A única coisa que serve de estanquidade são as fitas expansivas que se deveria por a toda a volta, so isso garante estanquidade ao ar
 