    Bom dia,na passada quarta feira veio aqui a casa a inspeção do gás e reprovaram por causa do retorno de gases (esquentador-exaustor) eu tinha um esquentador atmosférico montado e por causa desse defeito o inspector mandou me por um esquentador ventilado, e assim o fiz. A minha questão é a seguinte eu como moro num apartamento e tenho mais 2 andares por cima posso ligar o tudo de exaustão do aparelho a conduta do prédio? sem que na próxima inspeção seja reprovada por estar ligado a conduta ou terei de fazer um ponto de extração nos respiros da marquise?
  2.  # 2

    Tem de ligar à conduta, mas pode acontecer que a mesma tenha um diâmnetro pequeno e não aguente o exaustor e o esquentador a funcionar ao mesmo tempo.
    Neste caso tem de instalar um interruptor/inversor para que apenas possa ligar um dos aparelhos.
    Mas para não ter surpresas e ficar com o gáz desligado o melhor é chamar aí um técnico para fazer a ligação e uma pré inspeção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Daniel Sousa
  3.  # 3

    no ano passado tambem tive de mudar de atmosférico para ventilado (gas propano), o técnico apenas "enfiou" cerca de 1.5 m o tubo de exaustão pela chaminé a dentro. Já foi feita posteriormente a inspeção e estava tudo bem.