Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde,

    Para os entendidos é normal isto?



    O comercial do betão disse me que se tiver muito vento no dia da betonagem que isto pode acontecer, e foi o caso. Mas diz que a fissura é superficial e não me parece bem que seja. O que acham?
  2.  # 2

    falta a foto
  3.  # 3

    Colocado por: zedasilvafalta a foto

    Eu vejo a foto
  4.  # 4

    Colocado por: rubengrO que acham?


    não sou especialista, apenas curioso, mas tenho ideia que numa laje aligeirada o suporte é dado pela vigas, não pela betão que coloca lá para cima.

    quando era mais novo ainda ajudei a encher umas quantas placas em que o betão era feito na obra a olho com umas minis pelo meio.

    essas fissuras numa lage maciça, podiam ser um problema, agora numa laje aligeirada pode não ser um problema tão grave quanto parece.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães
  5.  # 5

    Colocado por: pauloagsantos

    não sou especialista, apenas curioso, mas tenho ideia que numa laje aligeirada o suporte é dado pela vigas, não pela betão que coloca lá para cima.

    quando era mais novo ainda ajudei a encher umas quantas placas em que o betão era feito na obra a olho com umas minis pelo meio.

    essas fissuras numa lage maciça, podiam ser um problema, agora numa laje aligeirada pode não ser um problema tão grave quanto parece.


    Entendo, não é os 5 cm de betão que dá resistência, mas também não são as abobadilhas que partem com um pé em cima. A minha ideia é que a laje aligeirada serve quase só como cofragem descartável.
  6.  # 6

    Um laje aligeirada nunca é estrutural.
    Dito isto, pode ser "normal" a existência de fissuras de retração por todas e mais algumas razões.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, rubengr
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rubengr
  7.  # 7

    Aproveitando este tópico ainda recente, tenho o projeto de estabilidade com abobadilhas de 25 cm de altura, quando penso em abobadilha penso nisto (foto 2) que foi o considerado na arquitetura (sei que a confirmar depois com a estabilidade). Na estabilidade vem outra coisa (foto 1) já questionei o tecnico e aguardo resposta, mas já sei que a resposta é que o calculo não dava. Tenho vaos de 7,30mt, mas o que vejo na obra é sempre a abobadilha de 12cm de espessura, densidade 100. Devo pedir a outro técnico para fazer a viabilidade de execução desta laje? ou optar por maçica? A construção tem desvão variavel de 150mt a 220mt, e a construção por cima da laje é em wood frame. É que com abobadilhas de 25cm a laje fica o dobro do valor.
      foto 22.jpg
      Foto 1.jpg
  8.  # 8

    Anexo foto de alçado e planta com estudo de vigotas inicial (agora tem de ser alterado conforme a estabilidade).
    O que acham, devo fazer novo estudo?
      Alçado.jpg
      foto 3.jpg
  9.  # 9

  10.  # 10

    Não percebi a questao dos 5cm .., o que perguntei é se a abobadinha de eps pode ser de 12cm em vez dos 25cm.
  11.  # 11

    Colocado por: Cris.pereirao que perguntei é se a abobadinha de eps pode ser de 12cm em vez dos 25cm.

    As lajes tem regras de dimensionamento... Tem de validar opções com o autor do projeto de estrutura.
    Concordam com este comentário: marco1, Na_mouch
  12.  # 12

    Colocado por: Cris.pereirao que perguntei é se a abobadinha de eps pode ser de 12cm em vez dos 25cm.

    A resposta é: Não
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira
  13.  # 13

    Colocado por: nunogouveia"Um laje aligeirada nunca é estrutural." errado !
    "não é os 5 cm de betão que dá resistência" errado!

    A camada de compressão é tão importante como as vigotas. O conjunto cria o binário de resistência ao momento fletor. A vigota apenas tem uma resistênciaMUITOmenor do que completada com o betão acima.
    fdc-aligeirada-161017

    https://poetandpoem.com/prejudice'>poem against prejudice
    " alt="null" />
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Cris.pereira


    Só agora vi a imagem e percebi! vou procurar onde encontrar estas abobadilhas de EPS com 25 de altura. Só encontrei um sitio ainda e cada 1 é 12€, daí a minha preocupação, se a laje no final ficar ao preço de uma maciça prefiro maçica. Obrigada pela ajuda !
    Bem aja
  14.  # 14

    Eu cheguei a pensar fazer a minha placa com eps, mas mudei de ideias e passei para abobadilha em tijoleira devido ao preço. Ia ficar muitíssimo mais caro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira
  15.  # 15

  16.  # 16

    Tem é de discutir a solução com o projetista. se muda para maciça, as cargas no resto da estrutura e o comportamento da mesma serão diferentes.

    PS: com vãos de 7m.. .nunca iria para solução aligeirada.
  17.  # 17

    Caros Senhores, tenho em vista a execução de uma garagem com 32M2, 8,00X4,00. Pretendo fazer a placa de pavimento com caixa de ar, abobadilha de EPS, paredes em bloco térmico e cobertura em chapa sandwich de 80 mm. Julgo com isto ter um isolamento térmico quase perfeito, contudo tenho algumas duvidas em relação à robustez da placa de pavimento pelo facto de ser em EPS. Será que alguém me pode dar algum aconselhamento. Muito Obrigado.
  18.  # 18

    As abobadilhas em eps não são problema, pois estão lá apenas para encher e servir de cofragem á camada de betão por cima,
    a robustez é dada pelas vigotas e depois o tal enchimento
    tem é que ter mais cuidado em fase de obra ao andar por cima.
  19.  # 19

    Se é uma garagem, certamente que o piso irá ter cargas significativas.
    O cálculo dessa lage deve ter isso em conta
  20.  # 20

    oops
    pensava que era cobertura
    realmente para a laje de pavimento isso parece algo duvidoso
    raios partam os desvãos sanitários :(
 
0.0176 seg. NEW