    Bom dia,
    Ando há imenso tempo para pedir a vossa opinião sobre uma possível solução para a melhoria das condições térmicas da minha casa. De qualquer forma como ainda não tinha tomado a decisão de avançar também a pressa não era muito. Entretanto vou decidir.
    Estamos a falar de uma moradia unifamiliar de 4 frentes com a localização dada na primeira foto do anexo. A construção data do início de 80, construção feita em granito e rebocada. Penso que seja toda em granito porque na instalação do AC foi necessário furar a parede ao nível da CAVE e R/C e tal foi verificado. No sotão também consigo verificar as pedras de granito nas paredes interiores que não se encontram rebocadas pelo que deduzo que o 1º andar também seja em granito. Suponho que haja alguma fiada de tijolo encostado ao granito pelo interior mas isso já não tenho a certeza.
    Comnprei em 2021 e fiz as obras no interior. Mudei as caixilharias todas por PVC com vidro duplo. Instalei A/C e tenho recuperador a pellets na sala.
    Ficaram por fazer as obras pelo exterior, em parte porque precisava mudar o mais breve possível e em parte porque ainda não sabia se um dia aplicaria ETICS ou me limitava a pintar.
    Já passei 4 invernos na casa e assim sendo tenho uma sólida opinião sobre o comportamento térmico o qual tenho obrigatoriamente de melhorar.
    Considero que a casa acaba por ter muitas perdas de calor pois com os equipamentos ligados ela não chegar verdadeiramente a ficar confortável, acaba por perder muito calor. Na sala tenho usado mais o recuperador a pellets pois há algo que não me agrada no funcionamento do AC (vou fazer avaliação com o instalador mas fica para outro tópico). A casa fica no litoral norte e a temperatura interior sem aquecimento desce aos 13Cº (foi o mínimo nestes anos). Também verifico que a casa acaba por ter uma humidade relativa bastante elevada (apesar de divisões grandes e arejadas) passamos o inverno com +80% (as casas de banho têm todas janelas que são abertas, excepto nos dias mais frios em que usamos o desumidificador).
    Vou agora colocar algumas conclusões e dúvidas.

    Começando pelas conclusões:
    Há algo que já podia ter feito e que fui protelando (inclusive já abri em tempo tópico) que era de colocar lã mineral na laje de esteira (a fazer antes do próximo inverno).
    As caixas de estore não ajudam mas aqui não há muito a fazer.
    Não há infiltrações.

    Agora as dúvidas:
    O facto de as paredes serem em granito poderão ter um comportamento térmico pior do que se fossem em alvenaria com tijolo?
    O facto de as paredes serem em granito poderão ter um comportamento no que diz respeito à humidade pior do que se fossem em alvenaria com tijolo?
    Colocando ETICS poderei obter melhorias no que respeita à humidade relativa interior?
    Colocando ETICS posso almejar uma melhoria do comportamento térmico significativa?

    Agora a vossa opinião:
    Será tecnicamente uma parvoíce da minha parte propor a elaboração dos seguintes trabalhos:
    - Fachada NO (colocação integral ETICS)
    - Fachada NE (colocação integral ETICS)
    - Fachada SE (colocação a 75% considerando aplicar no 1º andar todo e até à parede dos AC no R/C)
    - Fachada SO (não colocar ETICS)
    As minhas razões são muito simples para a proposta de não colocação de ETICS na fachada frontal e continuação para a porta de acesso principal, nomeadamente devido aos muitos recortes técnicos devido aos grandes vãos das janelas e paredes da chaminé (em lousa preta) que considero dificultarem a sua aplicação devido aos peitoris. Aqui a principal questão é se o ganho térmico obtido pela pouca área a recobrir suplanta as condicionantes da sua aplicação.
      CASA_page-0002.jpg
      CASA_page-0001.jpg
    •  
      taunus
    • 24 abril 2025 editado

     # 2

    Fachada SE
      CASA_page-0005.jpg
      CASA_page-0004.jpg
      CASA_page-0003.jpg
    •  
      taunus
    • 24 abril 2025 editado

     # 3

    Fachada NO
      CASA_page-0007.jpg
  1.  # 4

    Fachada NE
      CASA_page-0006.jpg
    • SrR
    • 24 abril 2025

     # 5

    Não esquecer isolar o sótão muito importante.
  2.  # 6

    Colocado por: SrRNão esquecer isolar o sótão muito importante.

    Fiz essa referência no meu texto. Pretendo fazê-lo nos próximos 6 meses.
  3.  # 7

    Não há mais opiniões?
  4.  # 8

    Colocado por: taunusO facto de as paredes serem em granito poderão ter um comportamento térmico pior do que se fossem em alvenaria com tijolo?

    Sim.

    Colocado por: taunusColocando ETICS posso almejar uma melhoria do comportamento térmico significativa?

    Sim.

    Granito 0,2m
    U=2,38 W/m2.ºC
    Tem de repor 35W/m2 supondo 20°C no interior e 5°C no exterior.
    Temperatura superfície interior: 15,4°C.

    Adicionando por exemplo 7cm de isolamento ao granito de 0,2m teremos:
    U=0,46 W/m2.ºC
    Tem de repor 6,9W/m2 supondo 20°C no interior e 5°C no exterior.
    Temperatura superfície interior: 19,1°C.

    Tijolo simples 0,2m
    U=1,15 W/m2.ºC
    Tem de repor 17W/m2 supondo 20°C no interior e 5°C no exterior.
    Temperatura superfície interior: 17,8°C.

    Adicionando por exemplo 7cm de isolamento ao tijolo de 0,2m teremos:
    U=0,38 W/m2.ºC
    Tem de repor 5,7W/m2 supondo 20°C no interior e 5°C no exterior.
    Temperatura superfície interior: 19,3°C.

    Colocado por: taunusO facto de as paredes serem em granito poderão ter um comportamento no que diz respeito à humidade pior do que se fossem em alvenaria com tijolo?

    Não conheço valores de permeabilidade para cada um dos componentes (tijolo/granito) mas diria que o granito será menos permeável.
    Se numa casa moderna já uma solução adequada de ventilação é "quase" obrigatório, no seu caso depois de:
    Colocado por: taunusMudei as caixilharias todas por PVC com vidro duplo.

    Pondere uma solução VMC.

    Colocado por: taunusColocando ETICS poderei obter melhorias no que respeita à humidade relativa interior?

    Não. Não com uma espessura de 7cm (exemplo).

    Colocado por: taunus- Fachada SO (não colocar ETICS)

    Eu colocaria com as devidas limitações devido aos pormenores arquitetónicos que se mostrem mais relevantes.
  5.  # 9

    Colocado por: SEEING
    Sim.


    Sim.

    Granito 0,2m
    U=2,38 W/m2.ºC
    Tem de repor 35W/m2 supondo 20°C no interior e 5°C no exterior.
    Temperatura superfície interior: 15,4°C.

    Adicionando por exemplo 7cm de isolamento ao granito de 0,2m teremos:
    U=0,46 W/m2.ºC
    Tem de repor 6,9W/m2 supondo 20°C no interior e 5°C no exterior.
    Temperatura superfície interior: 19,1°C.

    Tijolo simples 0,2m
    U=1,15 W/m2.ºC
    Tem de repor 17W/m2 supondo 20°C no interior e 5°C no exterior.
    Temperatura superfície interior: 17,8°C.

    Adicionando por exemplo 7cm de isolamento ao tijolo de 0,2m teremos:
    U=0,38 W/m2.ºC
    Tem de repor 5,7W/m2 supondo 20°C no interior e 5°C no exterior.
    Temperatura superfície interior: 19,3°C.


    Não conheço valores de permeabilidade para cada um dos componentes (tijolo/granito) mas diria que o granito será menos permeável.
    Se numa casa moderna já uma solução adequada de ventilação é "quase" obrigatório, no seu caso depois de:

    Pondere uma solução VMC.


    Não. Não com uma espessura de 7cm (exemplo).


    Eu colocaria com as devidas limitações devido aos pormenores arquitetónicos que se mostrem mais relevantes.


    Obrigado pela resposta científica. São estes dados que ajudam no processo de decisão.

    Só tenho dúvidas como aplicar uma VMC neste caso sem andar a furar tudo. Efectivamente considero importante reduzir a humidade interior, o conforto térmico seria bem melhor.
  6.  # 10

    Colocado por: taunusSó tenho dúvidas como aplicar uma VMC neste caso sem andar a furar tudo. Efectivamente considero importante reduzir a humidade interior, o conforto térmico seria bem melhor.

    Pode considerar uma solução descentralizada. Tem na mesma que fazer furos mas sempre será mais simples do que a solução centralizada.
 
0.0129 seg. NEW