    Bom dia, estou a preparar o projecto de especialidades e reparei que o pé-direito entre os diversos pisos é 2,6m e 25cm de laje. Ainda não falei com a arquiteta, mas gostaria de saber no caso de não seja possível subir a altura do pé direito e a altura da casa (acho que existe um limite de altura qq), quais as alternativas.

    - Gostaria de meter focos no tecto
    - Gostaria de meter VMC duplo fluxo na sala, cozinha e quartos
    - Gostaria de passar os negativos elétricos pelo tecto ou chão.
    - Gostaria de meter as cortinas para dentro do tecto falso

    Gostaria de manter em toda a casa os 2,50m/2,55 mínimo e não tenho noção o que é que cada especialidade "prejudica" o tecto falso.


    Nota: Área da casa é 100m2 por piso e os 2,30 é área técnica no sotão onde irá ficar o inversores paineis solares, maquina VMC etc..
    Dúvidas:
    - É possível o tubo VMC ficar isolado num quanto da sala mesmo que não fique muito bonito, de modo a não perturbar o pé direito da sala.
    - É possível o tubo VMC passar nas paredes em vez do tecto?
    - Quando é que se perde ao fazer tecto falso passando as eletricidades pelo tecto ?
      111.jpg
  2.  # 2

    2.50 finais livres, desconfio.

    Se acabar com 2.40/2.45 talvez dê para passar tudo.
    Não se sabe a complexidade da planta. Pode ser uma coisa simples se tiver sido acautelado ou não…
    São pormaiores a decidir-se em projecto. Inclusivé a complexidade de onde se põem os elementos.
  3.  # 3

    Tentar deixas as tubagens de VMC na laje, 10cms de teto falso ficam para focos, eletricidade e sanca.
  4.  # 4

    Mas eu não poderia ter um vmc num quanto da sala de modo a que não tenha que baixar o tecto todo por causa do vmc ? Existe a possibilidade de passar na vertical por paredes ?
  5.  # 5

    Sim pode
  6.  # 6

    Quais as vantagens de passar a eletricidade pelo tecto ou pelo chão? No meu caso ganhava alguma espaço em passar a eletricidade pelo chão, ou é indiferente que neste caso o chão iria ficar mais alto.

    Obrigado
    Diogo
  7.  # 7

    Diogopms boa noite.

    Estou com a mesma situação que a sua na remodelação de uma moradia. No meu caso tenho um pé direito de 2.55m e queria pôr teto falso com focos de luz e VMC na sala cozinha e casa de banho. Chegou a encontrar alguma solução para o seu caso que não implique descer o pé direito mais de 15cm ou teve ajuda de algum projectista que possa recomendar?

    Cumprimentos,
    Mário Santos
  8.  # 8

    com cerca de 70mm, consegue aplicar focos com GU10.
    VMC, condutas com mínimo de 80mm + estrutura do teto falso normal, vai para os 120 a 140mm.
    Se ao invés de utilizar montagem de teto falso com calhas (sistema tradicional) e utilizar as "bolachas", tipo ATLAS M-system. consegue não ultrapassar os 100mm de altura total.
    https://eurobuild.pt/produto/atlas-m-system/
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: fabsil
  9.  # 9

    Mesma situação. No meu caso, só tenho 10cm para tudo (inclusive teto falso)
  10.  # 10

    Colocado por: diogopmsQuais as vantagens de passar a eletricidade pelo tecto ou pelo chão? No meu caso ganhava alguma espaço em passar a eletricidade pelo chão, ou é indiferente que neste caso o chão iria ficar mais alto.

    Obrigado
    Diogo


    Não vejo porque não passar eletricidade pelo chão. Normalmente as construções novas ja contemplam 15/20cm para contrapiso betonilha de enchimento, precisamente para a instalação de todas essas infraestruturas.

    Agora... situações como iluminação ou outras onde seja economicamente mais viável/próximo passar pelo teto... faz sentido.
  11.  # 11

    Colocado por: fabsilcontrapiso

    betonilha de enchimento.
  12.  # 12

    Colocado por: Pedro Barradas
    betonilha de enchimento.


    Isso. Obrigado.
  13.  # 13

    Pedro Barradas

    Sabe que faz esse serviço das bolachas Atlas M-system a quem possa pedir orçamentos? Se conseguisse não ultrapassar os 100mm ainda ponderava... Mas ficar com um pé direito menos que 2.40 já acho pouco.

    Obrigado
  14.  # 14

    Existem sistemas de VMC que usam tubos com 50mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas
  15.  # 15

    acho estranho num projeto de raiz ter ali representado uma laje de piso com um total de apenas 25 cm, eu pelo menos preconizo sempre 35 cm no minimo.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  16.  # 16

    Sr. Jorge Alves. Tem conhecimento de algum distribuidor/instalador que me possa recomendar?
 