Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 121

    Colocado por: PalhavaQueimar chão sintético, deve dar cá uma moca!



    Pois , junta se o útil ao agradável. ;)
  2.  # 122

  3.  # 123

    ☠️
    Concordam com este comentário: Joao Dias
  4.  # 124

    Colocado por: hangasEu agora que pude consultar as internets e a documentação, percebi que podia ter forçado o Huawei a trabalhar em modo off-grid mesmo sem a smart-box.

    Andei lá perto, mas faltou-me um passo importante, shuntar 2 pinos na porta de comunicações, que é o que a box faz quando comuta.

    Claro que isto requer os mesmos cuidados que ligar um gerador à rede da casa.
    É preciso garantir a TODO O MOMENTO uma separação absoluta entre a casa e a rede, mas isso já tinha assegurado.

    Mas para a próxima já sei.. só preciso de mais um clip.

    Atenção: Não recomendo sequer tentar este processo a quem não saiba exatamente o que esta a fazer!
    Diria que na melhor das hipóteses queimam o inversor e fica por ai.


    Muitos curiosos pedem umas dicas, uns vídeos DIY, depois pode acontecer isto, que por sorte foi só o início...
      Screenshot_20250430_131337_WhatsApp.jpg
  5.  # 125

    Colocado por: VarejoteMuitos curiosos pedem umas dicas, uns vídeos DIY, depois pode acontecer isto, que por sorte foi só o início...


    Qual foi a causa?
    parece ter sido o borne do neutro no pente de distribuição...
  6.  # 126

    Colocado por: hangas

    Qual foi a causa?
    parece ter sido o borne do neutro no pente de distribuição...


    Aparentemente, neutro flutuante, mau aperto ou fora do sítio de aperto(só encostado).

    Carregavam VE há algum tempo.
    Por acaso quando começou o cheiro, estavam na garagem, telefonaram e mandei logo desligar a alimentação.

    Se fosse durante a noite sem lá ninguém, não se sabe se podia propagar ou não.
  7.  # 127

    Supostamente tem de ser tudo em material auto-extinguível...
  8.  # 128

    Colocado por: ClioIISupostamente tem de ser tudo em material auto-extinguível...


    Se não fosse provavelmente pegava fogo, o problema é que têm uma garrafeira de EPS por baixo do quadro elétrico da garagem.
  9.  # 129

    Este apagão está muito mal explicado.
  10.  # 130

    Colocado por: PalhavaEste apagão está muito mal explicado.

    Ainda nem foi explicado pois a cegonha espanhola não deixou vestígios. Eu percebia muito pouco de eletricidade e fiquei confuso com algumas coisas que nunca tinha ouvido falar. E curiosamente foi durante a construção da Central de Carvão de Sines que ganhei bastante no meu 1º emprego em Portugal.
  11.  # 131

    Esta situação fez me crescer a necessidade de comprar uma Power station.
    No dia do apagão deu para refletir as reais necessidades e no final sentimos, primariamente, necessidade de ter energia no frigorifico (consumo medio 90w) e arca (consumo medio de 80w). Numa segunda fase, luzes e estores. Numa terceira linha, já nao tao necessaria, microndas e bomba de calor...
    Tenho a casa toda eletrica com sistema FV com inversor que não é hibrido. O stand-by noturno é 200-250w.

    Alguem que esteja nesta fase de pesquisa ?
  12.  # 132

    Apenas uma posta de pescada para o ar:
    Quem tem casas e paines fotovoltaicos, tem que ter um sistema que permita estar offgrid em caso de necessidade.
    Caso contrário "só serve" para vender energia à rede abaixo do preço de compra da mesma...
  13.  # 133

    Atenção que o consumo médio do frigorífico é 90 w mas quando o compressor funcionar é
    muito mais. só para o frigorífico um gerador pequeno deve dar. Quem more em moradia pode arranjar um inversor 12/220 e usar o carro como gerador .
  14.  # 134

    Claro que o SIRESP não funcionou.

    É tudo elétrico. Até o telefone fixo.

    Não havia internet nem Rede em muitos sítios!
  15.  # 135

    Colocado por: JosebaApenas uma posta de pescada para o ar:
    Quem tem casas e paines fotovoltaicos, tem que ter um sistema que permita estar offgrid em caso de necessidade.
    Caso contrário "só serve" para vender energia à rede abaixo do preço de compra da mesma...

    O argumento não reflete a realidade. Até pode ser aplicado a alguns utilizadores (se calhar a muitos, visto a facilidade com que muita gente assume compromissos sobre os quais não entende a lógica a ser aplicada), mas não serve para todas as situações.
    Embora já tenha sido amplamente debatido, a justificação (ou não) para a instalação de um sistema fotovoltaico depende de caso para caso, não podemos generalizar, sendo que a questão offgrid é só um extra e não o principal fator para investir num sistema fotovoltaico.
    Dizer que só serve para vender energia (seja a que preço for) é muito redutor.
  16.  # 136

    Colocado por: dppinhalEsta situação fez me crescer a necessidade de comprar uma Power station.
    No dia do apagão deu para refletir as reais necessidades e no final sentimos, primariamente, necessidade de ter energia no frigorifico (consumo medio 90w) e arca (consumo medio de 80w). Numa segunda fase, luzes e estores. Numa terceira linha, já nao tao necessaria, microndas e bomba de calor...
    Tenho a casa toda eletrica com sistema FV com inversor que não é hibrido. O stand-by noturno é 200-250w.

    Alguem que esteja nesta fase de pesquisa ?


    Estou eu.
    No meu caso Arca horizontal e frigorífico, pouco mais de 120 watt/h fazem. Não usando tem momentos de estar nos 20 ou 40 wh.

    Quando se seu apagão tinha a bateria a 65% , 10 horas depois estava a 61%.
    De resto tenho alguns Shelly, microondas, placa, forno, máquina roupa , louça máquina de secar para ter ideia dos consumos. É isso que pretende?


    No meu caso o que ando a inspeccionar é:
    1. Porque motivos os inversores de rede não arrancaram, porque a bateria não forneceu a energia a pelo menos 50 hz de maneira a que os inversores produzissem durante o dia ;
    2. O inversor carregador de bateria tem saída tipo backup, que foi essa saída que deu energia à casa e modo manual, depois de desligar o disjuntor de corte geral, ora, será que tenho mesmo que desligar esse disjuntor?

    Placa de indução 600wh - 1,5 kWh por refeição
    Forno - 500-900 wh por refeição
    Máquina da louça - 800 - 1 kWh lavagem rápida completa
    Máquina de lavar roupa a 20° - 600 wh por lavagem
    Máquina de secar roupa - 2 kWh total .secagem de 3 horas, ou seja por secagem.
  17.  # 137

  18.  # 138

    Colocado por: callinas

    Estou eu.
    No meu caso Arca horizontal e frigorífico, pouco mais de 120 watt/h fazem. Não usando tem momentos de estar nos 20 ou 40 wh.

    Quando se seu apagão tinha a bateria a 65% , 10 horas depois estava a 61%.
    De resto tenho alguns Shelly, microondas, placa, forno, máquina roupa , louça máquina de secar para ter ideia dos consumos. É isso que pretende?


    No meu caso o que ando a inspeccionar é:
    1. Porque motivos os inversores de rede não arrancaram, porque a bateria não forneceu a energia a pelo menos 50 hz de maneira a que os inversores produzissem durante o dia ;
    2. O inversor carregador de bateria tem saída tipo backup, que foi essa saída que deu energia à casa e modo manual, depois de desligar o disjuntor de corte geral, ora, será que tenho mesmo que desligar esse disjuntor?

    Placa de indução 600wh - 1,5 kWh por refeição
    Forno - 500-900 wh por refeição
    Máquina da louça - 800 - 1 kWh lavagem rápida completa
    Máquina de lavar roupa a 20° - 600 wh por lavagem
    Máquina de secar roupa - 2 kWh total .secagem de 3 horas, ou seja por secagem.


    Tambem tenho tudo automizado em instancia HA. Só nao tenho medidor na placa e forno. De resto tudo tem ou um rele medidor ou tomada zigbee.

    Estou a tentar perceber qual a melhor solução sem investir mais do que tenho.
    Consumi o ano passado cerca de 61% da produção FV. Portanto ainda posso melhorar nesse aspeto.
    Perguntas que me coloco:
    1 - Sera que um investimento numa bateria vale a pena ?

    2 - Sera que o investimento de um powerstation apenas para o consumo prioritario numa falha energetica é a opçao mais low cost?
    2.1 - Das que vi (bluetti, all powers, oupes) as de media capacidade sao o suficiente para frigorifico/arca e possivelmente o stand by nocturno?
    2.2 - Sera que conseguia carregar a powerstation de dia num apagao com os meus FV (possivelmente nao, porque o meu inversor da erro de rede)

    Ainda estou num estadio de questoes se vale a pena ir por este ramo ou ir para algo gasoil
  19.  # 139

    Colocado por: callinas

    Estou eu.
    No meu caso Arca horizontal e frigorífico, pouco mais de 120 watt/h fazem. Não usando tem momentos de estar nos 20 ou 40 wh.

    Quando se seu apagão tinha a bateria a 65% , 10 horas depois estava a 61%.
    De resto tenho alguns Shelly, microondas, placa, forno, máquina roupa , louça máquina de secar para ter ideia dos consumos. É isso que pretende?


    No meu caso o que ando a inspeccionar é:
    1. Porque motivos os inversores de rede não arrancaram, porque a bateria não forneceu a energia a pelo menos 50 hz de maneira a que os inversores produzissem durante o dia ;
    2. O inversor carregador de bateria tem saída tipo backup, que foi essa saída que deu energia à casa e modo manual, depois de desligar o disjuntor de corte geral, ora, será que tenho mesmo que desligar esse disjuntor?

    Placa de indução 600wh - 1,5 kWh por refeição
    Forno - 500-900 wh por refeição
    Máquina da louça - 800 - 1 kWh lavagem rápida completa
    Máquina de lavar roupa a 20° - 600 wh por lavagem
    Máquina de secar roupa - 2 kWh total .secagem de 3 horas, ou seja por secagem.

    Uma coisa que não parece estar a entrar em consideração são os picos de consumo, só com as potências médias não tiram conclusões efetivas
  20.  # 140

    Eu estou a ver se é exequível colocar um victrom multiplus e uma bateria de 15kw
 
0.0214 seg. NEW