  1.  # 281

    Não gosto muito dessa bateria que todos falam de 15 kW.
    Alguém conhece baterias modulares assim gamas económicas?
  2.  # 282

    Colocado por: callinasNão gosto muito dessa bateria que todos falam de 15 kW.
    Alguém conhece baterias modulares assim gamas económicas?


    Há outras do mesmo fabricante e algumas delas modulares.
    https://www.felicityess.com/product-category/battey-low-voltage/. A Gama Lux-X Stackable por exemplo.


    Mas apesar de chinesice parece-me ser razoavelmente boa (a julgar por review de varios modelos).
    Aparentam ter boa construção, e boa segurança - nomeadamente mecanismos de supressão de incêndio.

    Sobre a Lux-y vi este video (que embora seja promovido pela marca e não isento) que mostra a produção e testes feitos:
    https://youtu.be/mz-cVsEMiac?si=T5EEcTVCba6ArGn3&t=145

    Os chineses neste campo já estão muito à frente. Fabricas automatizadas, controlo de qualidade muito completo, etc.
    Por exemplo o video mostra uma area de Aging test.
    Por isso quando eles dizem que faz 6000 ciclos a 80% discharge é porque devem ter relatórios a confirmar isso.


    A FelicityESS usa celulas quer CATL, LGChem e BYD (como a grande maioria de outros fabricantes) mas não é fácil saber o que vem em cada modelo. Ha relatos nas internets de malta que já abriu modelos mais antigos e as identificou, mas desta nova LuX-Y ainda não ha relatos.


    Do que vi, a bateria parece-me bem construida. O baixo preço por kWh parece-me vir de varios pontos:
    - Uso de celulas com pouca densidade energetica (mais baratos) mas mais peso e volume por kWh (140kh por 15Kw está entre os valores mais altos para esta quimica)
    - Construção não modular. Reduz os custos de produção ao ser configuração fixa. Embora permita a expansibilidade com equipamentos idênticos em paraleo. basicamente é so ligar as BMS umas às outras e cada uma faz a gestão do seu sistema fechado.
  3.  # 283

    Colocado por: callinasAlguém conhece baterias modulares assim gamas económicas?


    Há também estas: https://www.basengreen.com/product-category/eu-warehouse/
  4.  # 284

    Colocado por: callinas
    Alimentação do quadro ao bastidor.
    Diferente de tubos de vários quadros parciais ao bastidor.
    Em tempos falamos disso aqui forum ... Não sei não sou entendido


    lembrei-me de outro negativo que tenho (fiquei com dois pontos, apesar de só usar um EVSE numa schuko) e que vejo amiúide em edifícios novos: duplo tubo ao quadro e ited ou só ao quadro principal vindo da garagem/lugar de garagem.
  5.  # 285

  6.  # 286

    Cuidado com essas passagens de muitos condutores no mesmo tubo, não é só uma questão de lá caber, as normas pressupõem que a secção dos condutores só ocupa uma certa % da secção do tubo.
    Concordam com este comentário: bluthunder82, hangas
  7.  # 287

    Colocado por: AlexRibeiroCuidado com essas passagens de muitos condutores no mesmo tubo, não é só uma questão de lá caber, as normas pressupõem que a secção dos condutores só ocupa uma certa % da secção do tubo.
    Concordam com este comentário:bluthunder82


    Sim, já fiz uma contas e neste momento o plano foi mudado um bocado.

    depois de comprar os cabos de 6mm, fiz uns testes numa amostra de tubo gris 25mm (diâmetro interno 21mm) e vou passar para 10mm2

    Mas mesmo com 4 cabos de 10mm2 + 1 de 6mm2 da-me uma taxa de ocupação de 42%, um bocadinho acima do limite recomendado que acho que são 40%.

    E porque passar para 10mm2? Porque 4 cabos energizados no tubo, leva a um factor de correção de 0.70.
    portanto a corrente maxima do cabo de 10mm2 (50A em metodo B1 ou B2, tubo em alvenaria) baixa para 35A.

    Como vao ser protegidos as 32A está dentro do limite. De qualquer forma a corrente maxima esperada vai ser de 20A.
    Seja pelo limite 4.60VA da rede ou os 5000VA do inversor.

    Julgo que tenho alguma margem.
  8.  # 288

    porque aplica um factor de correção de 0,70?

    Colocado por: hangasE porque passar para 10mm2? Porque 4 cabos energizados no tubo, leva a um factor de correção de 0.70.
  9.  # 289

  10.  # 290

    Colocado por: Bigmouseporque aplica um factor de correção de 0,70?



    Porque pelos vistos li mal a tabela (ou a tabela errada) :)

    Devia ser 0.65, não era? (ref 1, 4 circuitos)

    E entendi que cada cabo com energia é um "circuito". i.e. uma fase e um neutro como 2 circuitos, logo 4 neste caso.
    (523.5.1 e 523.5.3 do RTIEBT). (isto tb com base numa discussão que vi no forum de electricidade)
      Screenshot 2025-05-23 at 11.39.42.png
  11.  # 291

    Mas vai passar 4 circuitos monofásicos no mesmo tubo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  12.  # 292

    Um cabo de fase neutro e terra é um circuito. Se tiver dos cabos em paralelo ou dois circuitos independentes são considerados 2 circuitos, obtendo um factor de correção de 0,80.

    Só são considerados para factores de correções, circuitos cujo a corrente ultrapasse 30% da corrente admissível do cabo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  13.  # 293

    Colocado por: BigmouseMas vai passar 4 circuitos monofásicos no mesmo tubo?


    Por essa definição seriam então apenas 2.

    Colocado por: Bigmousem cabo de fase neutro e terra é um circuito.


    Ok interpretei que o neutro também contava, o que me fez sentido por a corrente vai retornar pelo neutro.
    523.5.1 O número de condutores a considerar num circuito é o correspondente ao dos efetivamente
    percorridos pela corrente.


    São 2 fases, 2 neutros e 1 terra. Sendo assim serão então 2 circuitos, e com 0.80 poderia proteger a 40A, mas não preciso mais que os 32.

    Obrigado pelo esclarecimento. Estava a ser demasiado conservador.

    Mas ainda assim estou a pensar manter os 10mm, até porque tenho os quadros todos com barramentos de 10mm, e como isto é um troço para levar a entrada da rede a um quadro parcial e de certa forma retornar ao principal, gostaria de manter todo o "backbone" a 10mm.
  14.  # 294

    Colocado por: RUIOLI

    https://www.basengreen.com/product/51-2v-600ah-30kwh-push-pull-cooling-battery-pack-lifepo4/

    Esta de 30 kw parece um excelente este preço

    Como se transportam 200 kg?
  15.  # 295

    Colocado por: callinasComo se transportam 200 kg?


    Numa palette :)

    Hoje chegou-me uma de 163Kg.
    Veio num camião com porta-palettes.

    Agora quero ver é como é que a meto dentro de casa :D
      Screenshot 2025-05-23 at 15.03.32.png
  16.  # 296

    Colocado por: hangas

    Por essa definição seriam então apenas 2.



    Ok interpretei que o neutro também contava, o que me fez sentido por a corrente vai retornar pelo neutro.
    523.5.1 O número de condutores a considerar num circuito é o correspondente ao dos efetivamente
    percorridos pela corrente.


    São 2 fases, 2 neutros e 1 terra. Sendo assim serão então 2 circuitos, e com 0.80 poderia proteger a 40A, mas não preciso mais que os 32.

    Obrigado pelo esclarecimento. Estava a ser demasiado conservador.

    Mas ainda assim estou a pensar manter os 10mm, até porque tenho os quadros todos com barramentos de 10mm, e como isto é um troço para levar a entrada da rede a um quadro parcial e de certa forma retornar ao principal, gostaria de manter todo o "backbone" a 10mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
      Captura de ecrã 2025-05-23 151354.png
  17.  # 297

    Ui..... quantas baterias de 15kWh estão aí? :-)
  18.  # 298

    Colocado por: hangas

    Numa palette :)

    Hoje chegou-me uma de 163Kg.
    Veio num camião com porta-palettes.

    Agora quero ver é como é que a meto dentro de casa :D
      Screenshot 2025-05-23 at 15.03.32.png



    Convida 3 ou 4 amigos para ir beber ai qualquer coisa e como quem não quer nada, diz já agora...
    Concordam com este comentário: hangas, fpacardoso
  19.  # 299

    Colocado por: mafgodUi..... quantas baterias de 15kWh estão aí? :-)


    uma só! :)
  20.  # 300

    Colocado por: hangasAgora quero ver é como é que a meto dentro de casa :D


    Abre a caixa e transporta o conteúdo em diferentes tranches.