    Estou de férias e quero aproveitar para refazer a instalação elétrica na parte de trás (dois anexos) da minha casa, a instalação que tem lá é dos anos 60 e na altura que vim para aqui, renovei a instalação só fiz na casa e não na parte de trás dos anexos, no entanto pedi para meter lá uma caixa de derivação com ligação direta ao quadro para um dia quando houvesse obras já pegar por ali. Mas até agora ainda não houve nada e tenho o termo acumulador e máquina de lavar ligadas numa extensão ligada a uma tomada com anos e anos. E como já estou abusar da sorte queria dar então a renovadela com só materiais eletricos de qualidade.

    No entanto tenho 2 questões.

    É possível uma pessoa que sabe o basico de instalação elétrica fazer isso? Meter umas 3/4 tomadas e 2/3 pontos de luz tudo com cabo 2,5mm a luxar da caixa 2/3 fios para mais 2/3 caixas de derivação e siga?

    E a outra é posso puxar de uma tomada (as novas que tem duas entradas) um cabo para um interruptor e depois luz? Ou tenho de fazer cabo separado a vir de uma caixa? Como quero fazer tudo o mais seguro possível e não sou especialista desconfio destas coisas que vejo pela internet

    Obrigado desde de já pela atenção.
  2.  # 2

    Iluminação secção minima 1,5mm2.
    Tomadas secção mínima 2mm2.
    Não se deve fazer puxadas das tomadas para a Iluminação, e vice versa.

    Se está à vontade, desliga a alimentação no quadro e faz o que quer.
    Se tem muitas dúvidas, perde o amor ao dinheiro e contrata um profissional da área.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: João B.
  3.  # 3

    Já agora outra questão, então para colocar num local uma tomada e luz, tenho sempre de ter uma caixa de derivação e usar os conectores?
    • eu
    • há 2 dias

     # 4

    Colocado por: nielskyTomadas secção mínima 2mm2.

    2,5 mm2
    Concordam com este comentário: mafgod, nielsky
    Estas pessoas agradeceram este comentário: João B.
  4.  # 5

    Circuito de tomadas 16A, 2,5mm2 max 7 tomadas por circuito.

    Iluminação 10A, 1,5mm2.

    Eletrodomésticos de grande potência deverão ter 1 circuito de 16A, 2,5mm2, exemplo cilindro elétrico, maquinas de lavar a loiça e roupa.
  5.  # 6

    Tomada para carregamento de veículo elétrico...
  6.  # 7

    Colocado por: oliveira99Circuito de tomadas 16A, 2,5mm2 max 7 tomadas por circuito.


    É necessário calcular o consumo previsto. Esse número é meramente indicativo e vale o que vale.
  7.  # 8

    Colocado por: João B.Já agora outra questão, então para colocar num local uma tomada e luz, tenho sempre de ter uma caixa de derivação e usar os conectores?

    Depende de como tem o circuito.
    Pode ser feito sem caixas de derivação.
 