  1.  # 1

    Boa tarde!
    Cá estou eu com mais um pedido de ajuda...

    Temos já instalado o piso radiante hidraulico e todas as ligações para bomba de calor e paineis solares fotovoltaicos (eu trabalho a maior parte do tempo em casa, por isso faz-nos sentido tirar proveito da energia desta forma). Quando orçamentámos com o empreiteiro pedimos para colocar também um recuperador de calor a água porque temos lenha própria por isso boa parte do ano poupamos muito nas águas quentes (até porque nós somos gente de acender a lareira todos os dias). Sei que é possível de integrar não só com as águas quentes sanitárias mas também de alguma forma com o PRH, nomeadamente através de um depósito de inércia, creio.

    Ora, quando terminaram a instalação das tubagens eu achei estranho não ver nenhum tubo de água na zona do recuperador, questionei o empreiteiro que ficou surpreso a dizer que achava que o recuperador era só Ar e que seria difícil agora resolver. Isto tendo nós debatido a coisa no local, e tendo sido uma das coisas que frizámos bem antes de fazerem o orçamento, que queríamos aproveitar ao máximo a lenha que temos. Vale dizer que o engenheiro que fazia os orçamentos saiu da empresa e o nosso projecto foi apanhado no meio e já vimos que por ali há informações que ficaram perdidas... O facto é que o valor orçamentado dá para o recuperador a água e eu fui irredutivel que tinham de arranjar forma de o colocar.

    Depois de ter consultado os instaladores lá chegaram à conclusão que é possível colocar a tubagem para o recuperador a água mas dizem-nos que ele só pode alimentar as águas sanitárias, ou seja, que fica tudo a funcionar em separado e o PRH alimentado exclusivamente pela bomba de calor. Isto faz sentido? Está a fazer-me confusão, porque acho um desperdício de energia que nós temos gratuitamente e, mesmo com os fotovoltaicos de dia, à noite a bomba de calor vai estar sempre a gastar.

    Opiniões?? Sugestões?
    Vamos falar novamente com eles sobre isto, porque entretanto eles têm estado a terminar outras coisas, mas quero estar de alguma forma preparada e ter alguma informação e opiniões diferentes para poder questionar, porque senão são apenas profissionais a darem opinião que não temos como rebater.
    Também importa dizer que isto foi uma alteração ao projecto, porque inicialmente não estava previsto o PRH, e ao incluir foram mudando coisas em cascata. Perguntarão o que nos diz o nosso técnico, pois que ainda estou à espera...

    Agradeço a ajuda!
    • SrR
    • há 5 dias

     # 2

    Sim é possível fazer a interligação entre o recuperador e o radiante.
    Concordam com este comentário: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: i.seabra
    • SrR
    • há 5 dias

     # 3

    A bomba de calor já está escolhida? Normalmente as diferentes marcas têm varios esquemas hidráulicos para ligação de várias fontes de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  2.  # 4

    Colocado por: SrRA bomba de calor já está escolhida? Normalmente as diferentes marcas têm varios esquemas hidráulicos para ligação de várias fontes de calor.


    Bom dia!
    Obrigada. Penso que sim, mas eu não lhe sei dizer qual é, e como não está instalada ainda, só estão lá as tubagens, ainda é possível optar por outra.
    Então a sua sugestão seria uma bomba de calor que permita gerir isso? Será a solução mais fácil, então?
    Vou questionar os instaladores para saber qual é o esquema que estão a propor e perceber qual a bomba de calor.
    Muito obrigada.
  3.  # 5

    Tem de ter em atencao que um recuperador de calor a lenha nao controla a temperatura da agua.
    Se colocar para la muita lenha, a agua ficar a ferver

    o PRH é suposto funcionar a baixas temperaturas. Os tubos nao estao preparados para agua com 80 / 90 graus que pode estar a sair do Recuperador de calor.

    Para alem disso o chao nao deve estar preparado para uma temperatura tão elevada. o que pode fazer rachar a betonilha assim como rachar / descolar Azuleijos.

    O sistema tem de ser desenhado para receber essa agua a alta temperatura, mistura-la, e conseguir enviar agua a temperatura "normal" para o PRH.
    Inclusive pode ter de deitar agua quente fora se a temperatura estiver a chegar ao ponto de ebulição.

    Mas o SrR e JorgeAlves podem explicar isto muito melhor que eu.
    • SrR
    • há 2 dias

     # 6

    Não é assim uma coisa de outro mundo, aliás o Jorge já postou para aqui vários sistemas desses, recuperador mais bomba de calor, com uso de várias técnicas e soluções de modo a garantir o funcionamento da coisa.
  4.  # 7

    Colocado por: PiafinhoTem de ter em atencao que um recuperador de calor a lenha nao controla a temperatura da agua.
    Se colocar para la muita lenha, a agua ficar a ferver

    o PRH é suposto funcionar a baixas temperaturas. Os tubos nao estao preparados para agua com 80 / 90 graus que pode estar a sair do Recuperador de calor.

    Para alem disso o chao nao deve estar preparado para uma temperatura tão elevada. o que pode fazer rachar a betonilha assim como rachar / descolar Azuleijos.

    O sistema tem de ser desenhado para receber essa agua a alta temperatura, mistura-la, e conseguir enviar agua a temperatura "normal" para o PRH.
    Inclusive pode ter de deitar agua quente fora se a temperatura estiver a chegar ao ponto de ebulição.

    Mas o SrR e JorgeAlves podem explicar isto muito melhor que eu.


    Por alguma razão um recuperador a água tem que ter um bom depósito de inércia associado, principalmente com prh
  5.  # 8

    Por experiência própria, eu tenho essa solução que você pretende. BC+RC e PRH, tudo interligado. O que não tenho é o RC a fazer AQS isso fica ao cargo apenas da BC. O instalador disse que com um acumulador diferente também dava para pôr, mas as BC são bastante económicas a fazer apenas AQS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: i.seabra
    • r.v
    • há 2 dias

     # 9

    Da sim senhora, tenho n recuperadores e fogões a lenha de ligados a piso radiante, tem é que levar um deposito de inercia ,por exemplo para 180m2 pode ser de 300lt, mas já coloquei um de 500 para 180m2 também, e tem que levar um grupo de mistura.
    do deposito de inercia ainda pode tirar uma linha para toalheiros ligado a uma bomba com termostato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: i.seabra
    • r.v
    • há 2 dias

     # 10

    aqui vai
    Estas pessoas agradeceram este comentário: i.seabra
      67234576_10206135712868276_6997363858264293376_o.jpg
    • r.v
    • há 2 dias

     # 11

    1
    • r.v
    • há 2 dias

     # 12

    1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: i.seabra
      67426280_10206135692587769_3500707858763218944_o.jpg
    • r.v
    • há 2 dias

     # 13

    2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: i.seabra
      67586865_10206135693267786_8722969520366419968_o.jpg
    • r.v
    • há 2 dias

     # 14

    3
    • r.v
    • há 2 dias

     # 15

    3
    • r.v
    • há 2 dias

     # 16

    3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: i.seabra
      67635278_10206135700187959_277354891893014528_o.jpg
    • r.v
    • há 2 dias

     # 17

    4
    Estas pessoas agradeceram este comentário: i.seabra
      67786504_10206135695467841_6384058720422199296_o.jpg
    • r.v
    • há 2 dias

     # 18

    5
    Estas pessoas agradeceram este comentário: i.seabra
      67582501_10206135703708047_3187865314255699968_o.jpg
    • r.v
    • há 2 dias

     # 19

    6
      67357396_10206135707188134_3438421886554341376_n.jpg
    • r.v
    • há 2 dias

     # 20

    7
 
0.0162 seg. NEW