  1.  # 101

    Nada mais simples
    Cabo de 4mm e tomada para VE
    Com corte ao lado da tomada 2P
    Disjuntor de 16
    Diferencial de 30mA tipo A
    Disjuntor 16A curva C de 2P
  2.  # 102

    É necessário um disjuntor antes do ID e do disjuntor?
    Isto é, se este material ficar no quadro parcial a ligação do ID tipo A + Disnuntor 16A, será directa ao ID do quadro?
  3.  # 103

    Colocado por: bettencourtDiferencial de 30mA tipo A

    Tipo A é suficiente?
    Nas instruções da tomada em questão fala em F.
  4.  # 104

    Alguém conhece a tomada (reforçada) HAGER WITTY?
    Alguma informação da qualidade, preço e local de venda?
  5.  # 105

    Isto:
    https://hager.com/pt/produto/witty

    A HAGER é uma empresa de material e equipamentos electricos de renome.. Porque está a inferir da "qualidade"
    Tem equivalente, da LEGRAND a serie GREENUP
  6.  # 106

    Colocado por: ARAS79Alguém conhece a tomada (reforçada) HAGER WITTY?


    O que entende por tomada reforçada? Tanto quanto consigo perceber nenhum dos modelos WITTY é uma tomada Schuko. Só têm EVSE type 2..
  7.  # 107

    Existe uma tomada hager WITTY... com 3000W ( não encontrei informação extra em Portugal). Mas para isso utilize uma da LEGRAND (3.7W), permite ligação modo 1 e modo 2.
  8.  # 108

    Colocado por: Pedro BarradasExiste uma tomada hager WITTY... com 3000W ( não encontrei informação extra em Portugal). Mas para isso utilize uma da LEGRAND (3.7W), permite ligação modo 1 e modo 2.

    Exacto. Mas ainda não vi a venda e preços. Só vi um vídeo no youtube (francês)
    Sim, equivalente a GREN UP…
  9.  # 109

    Um conselho:

    Dada a diferença de preços: a tomada green up é muito mais segura e fiável que a da Epapel?
  10.  # 110

    Colocado por: ARAS79Dada a diferença de preços: a tomada green up é muito mais segura e fiável que a da Epapel?

    como ambas cumprem as regras e a legislação europeia e nacional em vigor... tenho a presumir que ambas são igualmente seguras. Quanto à fiabilidade, não posso responder.
  11.  # 111

  12.  # 112

    Tomadas com "premium VE" em cima, não obrigado. Portanto, EVSE portátil e regulável com adaptador CEE macho » tomada CEE » cabos de espessura de jeito » directo ao quadro principal » disjuntor próprio
  13.  # 113

    Alguém com conhecimentos electricos sabe dizer se é viável carregar um carro neste tomada até 16A? A caixa está numa garangem BOX, e está ligada ao quandro da casa.
    O que seria necessário acrescentar para que o carregamento fosse seguro?


    caixa electrica
  14.  # 114

    Não consigo ver a foto, se calhar é melhor anexar?
  15.  # 115

    Colocado por: Bruno.AlvesNão consigo ver a foto, se calhar é melhor anexar?


    Coloquei o link errado. Agora já está

    quadro
  16.  # 116

    Eu não arriscava 16A. Era necessário saber qual é a secção do fio que lixa o apartamento à box, e o respetivo comprimento.
    Sem grande problema deve poder carregar a 12A horas a fio. Aí deve ter fio de 2,5mm2 por isso não será problema (é curto). Eventualmente trocar essa tomada por uma mais robusta para reduzir o aquecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Malaico_EV
  17.  # 117

    Colocado por: Bruno.AlvesEu não arriscava 16A. Era necessário saber qual é a secção do fio que lixa o apartamento à box, e o respetivo comprimento.
    Sem grande problema deve poder carregar a 12A horas a fio. Aí deve ter fio de 2,5mm2 por isso não será problema (é curto). Eventualmente trocar essa tomada por uma mais robusta para reduzir o aquecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Malaico_EV


    O comprimento do cabo deve ser muito, 9 andares!
    o diametro naõ sei mas pelo que li 2,5mm suporta até 20A
    O diferencial ser de 300mA em vez dos aqui falados 30mA não terá problema?
  18.  # 118

    Colocado por: Malaico_EVo diametro naõ sei mas pelo que li 2,5mm suporta até 20A


    Suporta até 20A... mas não ao longo de 9m e enfiado num tubo enterrado em alvenaria e por períodos prolongados.
    Havendo possibilidade, eu trocaria a ligação à garagem por um cabo de 4mm pelo menos.
  19.  # 119

    Pois, 9 andares com (provavelmente) fio de 2,5 são perdas muito significativas. No quadro do apartamento qual é o disjuntor da box?

    Colocado por: hangasHavendo possibilidade, eu trocaria a ligação à garagem por um cabo de 4mm pelo menos

    Pela tubagem original deve ser impossível. Eu moro no R/C com a garagem por baixo de mim (a ligação à garagem não é "só para baixo", claro) e os fios nem se mexeram quando tentei. Já devem lá estar fossilizados :-D
  20.  # 120

    Colocado por: hangas

    Suporta até 20A... mas não ao longo de 9m e enfiado num tubo enterrado em alvenaria e por períodos prolongados.
    Havendo possibilidade, eu trocaria a ligação à garagem por um cabo de 4mm pelo menos.


    9 metros? O cabo deve ter uns 30 metros.
 