  1.  # 721

    Colocado por: Bragas VEntão eu não devia desligar a VMC durante a noite certo?

    Dizem que a VMC é para funcionar 24/24h.

    A minha durante a noite fica em bypass e ajudar a arrefecer a casa. E aproveito o início da manhã para fazer uma purga com a máquina a 100% durante 2h.
  2.  # 722

    Colocado por: Bragas V[...]
    Sábado aconteceu uma coisa semelhante.

    Compramos uma cama para o quarto do bebé.. daquelas mesmo baixinhas.. tem 3/4 cm pra respirar a toda à volta.. no domingo a minha esposa quis experimentar outra disposição do quarto e tivemos que desviar a cama.. no sítio onde estava a cama parecia um congelador..

    Neste momento estou a pedir à BC água a 19°.


    Por acaso quando estava a comprar as camas "Mon Lit Cabane" estavamos a pensar nas de 3cm, mas perguntei ao Gemini se haveria algum problema com o piso radiante (aquecer e arrefecer), e ele lá disse que o ideal seria ter as camas um pouco mais altas, e compramos as de 10cm.
  3.  # 723

    Colocado por: TheEmperorPor acaso quando estava a comprar as camas "Mon Lit Cabane" estavamos a pensar nas de 3cm, mas perguntei ao Gemini se haveria algum problema com o piso radiante (aquecer e arrefecer)


    Posso-lhe dizer que no meu caso não há qualquer problema.
    A cama da criança está a 2 cm do chão e ainda fui agora lá desviar para confirmar.
  4.  # 724

    Colocado por: TheEmperor


    Por acaso quando estava a comprar as camas "Mon Lit Cabane" estavamos a pensar nas de 3cm, mas perguntei ao Gemini se haveria algum problema com o piso radiante (aquecer e arrefecer), e ele lá disse que o ideal seria ter as camas um pouco mais altas, e compramos as de 10cm.


    Pois.. foi uma dessas..
  5.  # 725

    Colocado por: powerPTEstes relatos do frio agora colocam-me uma dúvida: por baixo dos roupeiros, armários da cozinha e ilha, colocar ou não PRH?


    Colocado por: powerPTEstes relatos do frio agora colocam-me uma dúvida: por baixo dos roupeiros, armários da cozinha e ilha, colocar ou não PRH?
    no meu caso colocaram em todo lado, até nos duches
  6.  # 726

    No meu caso só não tenho tubos do prh por baixo do duche e da banheira porque não estavam resolvidos os respetivos esgotos.
  7.  # 727

    Colocado por: jorgealvesTodos os pormenores neste caso fazem muita diferença
    Concordam com este comentário:pc ferreira


    Confesso que não pensei na questão do arrefecimento, verifiquei a compatibilidade com piso radiante e mais nada.

    Mas também não consigo perceber como ia fazer diferença no meu caso, simplesmente a "caixa" por baixo da cama fica mais fria do que o restante ambiente do quarto.
  8.  # 728

    Colocado por: ghost12

    Confesso que não pensei na questão do arrefecimento, verifiquei a compatibilidade com piso radiante e mais nada.

    Mas também não consigo perceber como ia fazer diferença no meu caso, simplesmente a "caixa" por baixo da cama fica mais fria do que o restante ambiente do quarto.


    É nos detalhes, mas fiquei esclarecido. Obrigado
    • MrR
    • 31 julho 2025

     # 729

    Colocado por: jorgealvesqual a bomba de calor? tem deposito de inercia?
    ps: esse tipo de comportamento e consumo é habitual com ventiloconvectores, com piso radiante isso é exatamente o que não se deve fazer: só permitir ligar uma parte do tempo.


    Bomba de calor é uma LORTEK 16kW, sem deposito de inercia, a arrefecer 205m2.

    Contactei o vendedor que me disse para configurar a bomba circuladora a 100% para a bomba ter o máximo de rendimento, mas fez com que a agua passe de 16ºC para 18-19ºC. Será que faço bem em deixar a bomba a 100%, ou é preferível trabalhar com menos circulação de agua e ter uma temperatura de impulsão mais baixa?

    Até ontem, consegui manter a casa fresca (>26ºC) trabalhar apenas com a bomba durante o dia aproveitando a energia solar, mas esta noite tive que a deixar ligada a noite toda para arrefecer a casa, pois já estava a 26ºC.
    Vou a deixar ligada 24H pelo menos até estas temperaturas altas durante a noite não baixaram.

    A VMC estava a ajudar, mas com temperaturas mínimas de 23ºC a VMC acho que passou foi a aquecer a casa, vou a desligar durante o dia e ligar apenas a noite para ver se a temperatura da casa se mantem mais estável.
  9.  # 730

    Colocado por: MrRBomba de calor é uma LORTEK 16kW, sem deposito de inercia, a arrefecer 205m2.
    2 erros básicos: bomba de calor com demasiada potencia e sem deposito de inercia.
    • SrR
    • 4 agosto 2025

     # 731

    Colocado por: jorgealves2 erros básicos: bomba de calor com demasiada potencia e sem deposito de inercia.
    e não a deixar em funcionamento 24h sobre 24h
    Concordam com este comentário: jorgealves
  10.  # 732

    Eu desligo a bomba de calor entre as 20-21 e as 8:30-9h da manhã. E tanto no Inverno como Verão tenho a temperatura pretendida, sem ter de ir buscar muito à rede e nada à rede, no segundo caso.

    Isolamento, protecção contra a incidência solar directa conforme a hora do dia e siga.

    Encontrei o meu primeiro spot onde vejo ressoado. A caixa distribuição dos pisos de cima fica na dispensa. Dispensa é uma das duas zonas da casa sem UFH. Se fechar a porta fico com uma mancha de condensação. Com a porta entre aberta não aparece.
    Continuo a vertificar de quando em vez as caixas de distribuição, ligeiro condensado no topo das válvulas, nada na caixa em si ou no "seguimento" da tubagem para os pisos.

    A minha conclusão e sabendo que não tenho uma instalação da BC/Pisos exímia, um isolamento absoluto ou protecção contra incidência directa solar a sério (os azulejos castanhos escuros a noroeste, patrocinados pela arquitecta, no exterior da casa, ficam lindos para fritar ovos :D) é que sem AC e no centro do país, é possível ter casa (vou incluir carro e mota....porque é engraçado ver o comportamento diferente entre arrefecimento por ar ou da "estrutura", quando se sai com os ditos) a 21º-22ºC com um consumo médio de 1.5kW por hora (portanto um termoventilador maiorzito sempre ligado)

    Tive receio pela solução, porque ainda hoje a maioria (incluíndo "profissionais") diz que não funciona, é insuficiente e/ou ia ficar com a casa a pingar, etc, etc....e ao fim de 1 mês de "bom calor" estou mais que convencido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, HideCode, powerPT
  11.  # 733

    Colocado por: ALCLCFEu desligo a bomba de calor entre as 20-21 e as 8:30-9h da manhã. E tanto no Inverno como Verão tenho a temperatura pretendida, sem ter de ir buscar muito à rede e nada à rede, no segundo caso.

    Isolamento, protecção contra a incidência solar directa conforme a hora do dia e siga.

    Encontrei o meu primeiro spot onde vejo ressoado. A caixa distribuição dos pisos de cima fica na dispensa. Dispensa é uma das duas zonas da casa sem UFH. Se fechar a porta fico com uma mancha de condensação. Com a porta entre aberta não aparece.
    Continuo a vertificar de quando em vez as caixas de distribuição, ligeiro condensado no topo das válvulas, nada na caixa em si ou no "seguimento" da tubagem para os pisos.

    A minha conclusão e sabendo que não tenho uma instalação da BC/Pisos exímia, um isolamento absoluto ou protecção contra incidência directa solar a sério (os azulejos castanhos escuros a noroeste, patrocinados pela arquitecta, no exterior da casa, ficam lindos para fritar ovos :D) é que sem AC e no centro do país, é possível ter casa (vou incluir carro e mota....porque é engraçado ver o comportamento diferente entre arrefecimento por ar ou da "estrutura", quando se sai com os ditos) a 21º-22ºC com um consumo médio de 1.5kW por hora (portanto um termoventilador maiorzito sempre ligado)

    Tive receio pela solução, porque ainda hoje a maioria (incluíndo "profissionais") diz que não funciona, é insuficiente e/ou ia ficar com a casa a pingar, etc, etc....e ao fim de 1 mês de "bom calor" estou mais que convencido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HideCode,powerPT

    Para isso, nesse período tão curto , mais vale não desligar sequer a Bomba de Calor.
    Só se for por causa de nessas horas ter uns picos de consumo em casa e podem ultrapassar a potência contratada e a luz ir abaixo.

    Eu por acaso no pico do inverno desligo a bomba à hora de jantar, hora de banhos, jantar, placa e forno, máquina da roupa louça etc.

    No verão desligo e ligo, pois tenho a ideia que quando está muito calor a bomba faz algum bloqueio qualquer.
    Noutros anos chegava a casa com ideia que a bomba não tinha funcionado, chão não fresco como o habitual, etc . Este ano não tem acontecido.
  12.  # 734

    Colocado por: callinasmuito calor a bomba faz algum bloqueio
    mais concretamente por ter atingido a temp exterior limite de 45°C.

    Tem que rifar esse chaço e colocar uma bomba a sério........
    Concordam com este comentário: fabsil
  13.  # 735

    Colocado por: callinas
    Para isso, nesse período tão curto , mais vale não desligar sequer a Bomba de Calor.
    Só se for por causa de nessas horas ter uns picos de consumo em casa e podem ultrapassar a potência contratada e a luz ir abaixo.

    Eu por acaso no pico do inverno desligo a bomba à hora de jantar, hora de banhos, jantar, placa e forno, máquina da roupa louça etc.

    No verão desligo e ligo, pois tenho a ideia que quando está muito calor a bomba faz algum bloqueio qualquer.
    Noutros anos chegava a casa com ideia que a bomba não tinha funcionado, chão não fresco como o habitual, etc . Este ano não tem acontecido.


    Desligo para não chegar de madrugada com a bateria vazia e porque as temperaturas se mantêm.
    Tenho alguns consumos no final da tarde/noite e alguns equipamentos meno eficientes (um plasma por exemplo...come +500W, PC +500W), cozinha, piscina e lá se vão 10kWh.
    • MrR
    • 4 agosto 2025

     # 736

    Colocado por: jorgealves2 erros básicos: bomba de calor com demasiada potencia e sem deposito de inercia.


    Sem deposito de energia porque foi assim que a Lortek indicou, eles dizem que não precisa.
    Porque considera potencia a mais?
    • MrR
    • 4 agosto 2025

     # 737

    Colocado por: SrRe não a deixar em funcionamento 24h sobre 24h
    Concordam com este comentário:jorgealves


    Sei que tinha que funcionar 24h/24h, foi mesmo opção minha e foi mais que funcional durante muitíssimos dias. Apenas tive agora mais dificuldade em arrefecer nestes dias muitíssimo quentes.
    Acabei por deixar ligada 24h/24h e agora sim, funciona lindamente, temperatura de 24-25ºC, já os consumo é que não são propriamente lindos.
  14.  # 738

    Colocado por: ALCLCF

    Desligo para não chegar de madrugada com a bateria vazia e porque as temperaturas se mantêm.
    Tenho alguns consumos no final da tarde/noite e alguns equipamentos meno eficientes (um plasma por exemplo...come +500W, PC +500W), cozinha, piscina e lá se vão 10kWh.

    Percebi que desligava entre as 20h e as 21h e depois desligava entre as 8h e a 9h. Ou seja desliga entre as 20 até às 9 h do dia seguinte. Também já fiz isso. Ou seja os 600-800 wh que a bomba gasta esvaziam a bateria, e pouco ou nada ajudam na climatização da casa
    Concordam com este comentário: ALCLCF
  15.  # 739

    Colocado por: jorgealvesmais concretamente por ter atingido a temp exterior limite de 45°C.

    Tem que rifar esse chaço e colocar uma bomba a sério........
    Concordam com este comentário:fabsil

    Pois será mesmo isso.
    • Pe10
    • 7 agosto 2025 editado

     # 740

    Boa noite pessoal.

    Tenho uma bomba de calor Daikin Altherma 3M de 16kw para arrefecimento/aquecimento. É minha primeira experiencia com bombas de calor e tenho tido algumas dúvidas.
    A bomba esta para climatizar cerca de 300m2. Duas zonas de colectores (piso terreo). Controlo temperatura e funcionamento da bom com sistema da Airzone.
    O set point da agua esta a 18 graus.
    Tenho achado estranho a bomba so funcionar durante o dia. De noite mantem se desligada. Normal?
    No dias de mais calor tive dificuldades em manter os 24 graus. Nao deveria ser facil baixar a temperatura?

    Casa no litoral centro, laje inferior isolado com XPS de 10cm, parede com tijolo termico e capoto de 8cm. Paredes exteriores forradas a pladur com 8cm de la mineral. Cobertura plana em betao com isolamento interior em la mineral pelo interior e exterior com xps de 5 cm + lajetas de betao (4cm xps e 3 de betao.)

    Obrigado desde ja pela vossa ajuda.