Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Olá a todos,

    Será que alguém me podia dizer se furar vigas desta maneira está correto? A nossa cobertura tem laje aligeirada e uma caixa de ar de 28,70cm (pé direito 2,50). Abaixo das vigas tem uma folga de 3,70cm. Hoje cheguei à obra e vi as vigas da casa toda no interior furadas. Isto é normal ou devo confrontar o empreiteiro?
    Agradeço desde já a quem me poder ajudar.
  2.  # 2

    Colocado por: LLilianaHoje cheguei à obra e vi as vigas da casa toda no interior furadas.

    furadas... as vigotas da laje de teto? para suspenderem o tecto falso, é isso?
  3.  # 3

    Colocado por: Pedro Barradas
    furadas... as vigotas da laje de teto? para suspenderem o tecto falso, é isso?

    Bom dia Pedro Barradas. O que está furado são as vigas de betão armado que se veem abaixo das vigotas. Enviei fotos mas não aparecem aqui não sei porquê...
      1108f11e-a555-45ea-b254-8a43526c5632.jpeg
  4.  # 4

    Já vi...
    Já questionou o autor do projeto de estabilidade? E o que diz o seu Diretor de fiscalização?
  5.  # 5

    A casa está nesta fase, ainda não tem a caixa de ar. As medidas que referi é o que está no projeto.
    Envio agora duas fotos do chão que no mesmo dia também furaram.
      a24f1f60-c202-4367-8160-8f9939b499e3.jpeg
      d6deb8da-44e4-416f-9a1d-0a5384661213.jpeg
  6.  # 6

    Sabe como é que se arranca um braço a um toxicodependente? É pelo picotado....
    E isto não tem nada a ver com toxicodependentes...
  7.  # 7

    Ali no massame do piso térreo, não tem problema...

    A minha postura é que os elementos estruturais mantenham a sua integridade, pelo que não devem ser atravessados/ perfurados. há sempre alternativas.

    Quando se refere a "caixa de ar", refere-se quê concretamente?
  8.  # 8

    O "impreiteiro" vai dizer-lhe que não faz mal nenhum. Nunca vai caír.
  9.  # 9

    O engenheiro diz que não deviam ter feito isto mas depois encolheu os ombros nada mais. Relativamente ao fiscal de obra infelizmente também não temos ajuda. Confiámos no empreiteiro que diziam ser um dos melhores do nosso distrito e foi ele que recomendou o fiscal de obra que nunca vimos. Admitimos que errámos e se voltássemos atrás seria diferente.
    Neste momento gostava de pedir opinião aqui no fórum para depois confrontar o diretor de obra (filho do empreiteiro) mas não sei se devo. Não entendo nada de construção e não queria estar a criar conflito sem antes saber se isto está correto. Se o empreiteiro nos disser que não tinham outra hipótese, haverá a possibilidade de ser verdade?
    Temos a casa toda assim.

    Obrigada
  10.  # 10

    Colocado por: Pedro BarradasAli no massame do piso térreo, não tem problema...

    A minha postura é que os elementos estruturais mantenham a sua integridade, pelo que não devem ser atravessados/ perfurados. há sempre alternativas.

    Quando se refere a "caixa de ar", refere-se quê concretamente?

    Penso que seja o vão entre as vigotas e o teto falso
      2025-09-04.png
  11.  # 11

    Colocado por: BelhinhoO "impreiteiro" vai dizer-lhe que não faz mal nenhum. Nunca vai caír.

    Percebi que está ser irónico mas a verdade é que o empreiteiro já disse isso noutras situações. Infelizmente é a realidade.
    •  
      NTORION
    • 4 setembro 2025 editado

     # 12

    Esses furos que fizeram nas vigas não têm relação com o teto falso, é para passar alguma tubagem, luz, água, ac....
    Não sei qual o diâmetro deles, mas logo 4 mais 3... Se 1 já era mau, esses todos seguidos.
    Só fizeram buraco? O ferro por dentro cortaram?
    Aqueles números secalhar é o número de buracos X o diâmetro?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  12.  # 13

    Colocado por: LLilianaPenso que seja o vão entre as vigotas e o teto falso

    É o chamado plenum.

    Numa situação normal, e correta, aquando da betonagem dessas vigas eram acautelados os respetivos negativos, desta forma não há risco de atravessamento ou corte de armaduras.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  13.  # 14

    Colocado por: Vítor Magalhães
    É o chamado plenum.

    Numa situação normal, e correta, aquando da betonagem dessas vigas eram acautelados os respetivos negativos, desta forma não há risco de atravessamento ou corte de armaduras.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas
    negativos esses que deviam estar previstos aquando dos calculos estruturais.
    O que vai safando é que a coisa normalmente esta sempre sobredimensionada para estas coisas e nao cai, pelo menos ate ao dia que houver um abanão.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, dmanteigas
  14.  # 15

    Colocado por: LLilianaRelativamente ao fiscal de obra infelizmente também não temos ajuda. Confiámos no empreiteiro que diziam ser um dos melhores do nosso distrito e foi ele que recomendou o fiscal de obra que nunca vimos.


    E dificilmente o vai ver...
  15.  # 16

    DR, parte do problema começa por aí. Todos sabem que os projetos são estupidamente sobre dimensionados, logo apesar de não ser boa prática o impacto é nenhum provavelmente a nível estrutural
    Concordam com este comentário: eu
    • eu
    • 4 setembro 2025

     # 17

    Não é correta, mas é uma prática comum.

    Este caso concreto nem sequer é dos piores.
  16.  # 18

    Colocado por: NTORIONEsses furos que fizeram nas vigas não têm relação com o teto falso, é para passar alguma tubagem, luz, água, ac....
    Não sei qual o diâmetro deles, mas logo 4 mais 3... Se 1 já era mau, esses todos seguidos.
    Só fizeram buraco? O ferro por dentro cortaram?
    Aqueles números secalhar é o número de buracos X o diâmetro?
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas

    Neste buracos das vigas parece-me que não cortaram ferro, mas é difícil ver o interior dos buracos. Onde cortaram ferro foi na laje para passar antenas, etc.
    É nº de buracos X diametro sim. Mas agora já nem sei se quando o eletricista e canalizador forem para lá não vão alargar ainda mais o diâmetro.

    Obrigada
      2dc2e200-217c-4fe0-9dc8-6db5acbb7cd2.jpeg
  17.  # 19

    Colocado por: dmanteigasDR, parte do problema começa por aí. Todos sabem que os projetos são estupidamente sobre dimensionados, logo apesar de não ser boa prática o impacto é nenhum provavelmente a nível estrutural
    Concordam com este comentário:eu
    E de certa forma compensam os tais projetos sobredimensionados pelo que é o que é.
  18.  # 20

    No caso do OP, se todos os furos tiverem sido feitos pela parte superior das vigas será um mal menor, em termos de resistência dos elementos à flexão, contudo, é uma muito má prática, isso e furar as vigotas para colocar suspensões de teto falso ou outras estruturas.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
 
0.0177 seg. NEW