Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Ola,
    Estou a ponderar trocar um fogao a gás para um fogão de Indução, para utilizar o Voucher do E-LAR.
    Não tenho tomada/cablagem especifica para a zona do Fogão, só mesmo a ligação do gás e tomada normal para ligar o grill do forno.
    No apartamento tenho Trifasico com 6.9kVa, ( 10A por fase ) não tenho nenhum disjuntor especifico para forno/fogao.
    As minhas duvidas sao:
    1-Qual o fogao a escolher dos 3 em baixo, tendo em conta a capacidade que tenho em casa?
    a. https://www.valedopaiva.com/produto/foga-a-o-aeg-cib-6646-abm-051.f.cib6646ab --> 10900w total
    b. https://www.valedopaiva.com/produto/foga-o-meireles-monza-e-612-bl-005.f.e612bl --> 9885w total
    c. https://www.valedopaiva.com/produto/foga-o-beko-fsm89302gxs-auf.bek.48670 --> 9700w total

    2 - Com esta potencia contratada será que o quadro aguenta o fogão? ( Nao tenho termoacumulador )
    3 - Que tipo de Disjuntor/ligaçao teria que meter para a placa e para o fogão?
    4 - Terei que contratar um eletrecista para me preparar a ligação do quadro eletrico até a zona do fogão antes da instalação do equipamento ou a propria loja consegue fazer este tipo de instalação? Jaá alguem teve experiencia com a Vale do Paiva? Normalmente este tipo de trabalhos andam a volta de que valores?

    Obrigado
  2.  # 2

    As placas de indução permitem restringir a potencia máxima. Tenho a minha de 7800W ligada a um circuito de 2.5mm2 E RESTRINGIDA A 4300w.
    Sendo um fogão. ( forno + placa), é aconselhável rever o circuito eletrico dedicado ( o eletricista saberá aconselhar).

    Tendo TRIFÁSICO com somente 6.9kW, PODE SER PROBLEMÁTICO UTILIZAR A PLACA, FORNO E UMA TORRADEIRA, OU MLR/MLL em simultâneo. Terá de pedir aumento de potencia.

    PS: portanto vai poupar 350€ e gastar mais uns 700€ a 1000€ em aquisições, adaptações e montagens..
    PS2: não se esqueça que os tachos, panelas e frigideiras que tiver, terão de ter fundo magnético para funcionar com a indução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: T.sofia, jorgemlflorencio
  3.  # 3

    Colocado por: Pedro BarradasAs placas de indução permitem restringir a potencia máxima. Tenho a minha de 7800W ligada a um circuito de 2.5mm2 E RESTRINGIDA A 4300w.
    Sendo um fogão. ( forno + placa), é aconselhável rever o circuito eletrico dedicado ( o eletricista saberá aconselhar).

    Tendo TRIFÁSICO com somente 6.9kW, PODE SER PROBLEMÁTICO UTILIZAR A PLACA, FORNO E UMA TORRADEIRA, OU MLR/MLL em simultâneo. Terá de pedir aumento de potencia.

    PS: portanto vai poupar 350€ e gastar mais uns 700€ a 1000€ em aquisições, adaptações e montagens..
    PS2: não se esqueça que os tachos, panelas e frigideiras que tiver, terão de ter fundo magnético para funcionar com a indução.


    Obrigado Pedro pela resposta. Eu tinha mais ou menos a noção que possivelmente o trifasico a 6.9kw possivelemente seria um problema. Realmente nunca tive um unico problema ate entao mesmo com MRoupa e Mloiça e mesmo Msecar a funcionar ao mesmo tempo e por exemplo chaleira ou mesmo quando tive Termoacumulador.
    Nao entendi a parte de poupar os 350€ e gastar mais uns 700 a 1000€?
    Relativamente aos tachos já tenho tudo preparado para indução.

    Obrigado
  4.  # 4

    Colocado por: AMSBCPNao entendi a parte de poupar os 350€ e gastar mais uns 700 a 1000€?

    O apoio são cerca de 350€, certo? O fogão custa cerca de 800€ + instalação (50€) e ainda o custo com a adequação da instalação elétrica, serão quanto 300€? mais?.
  5.  # 5

    No meu caso, o voucher é de 600€, o fogão (placa + forno) custará algo entre os 600 e os 800€, o restante são 10 m de cabo 3x6mm2 um disjuntor de 20A e uma tomada/caixa para ligar o equipamento (mais coisa menos coisa). A moradia é térrea, a ligação vem pelo sótão e desce junto ao fogão por infraestrutura exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas
  6.  # 6

    Colocado por: Pedro Barradas
    O apoio são cerca de 350€, certo? O fogão custa cerca de 800€ + instalação (50€) e ainda o custo com a adequação da instalação elétrica, serão quanto 300€? mais?.


    São 600€ o voucher.
    Pois os valores dos eletrecistas para adequaçao da instalaçao deverá andar na casa dos 200/300€ talvez, nao sei bem...
    Portanto fogão ( 600/800 fogão - 600€ voucher ) mais 200/300€ para a adequação, talvez valha a pena...
    O meu vizinho tem tudo eletrico e continua com os 6.9kw, e nunca teve problemas.
  7.  # 7

    Colocado por: AMSBCPO meu vizinho tem tudo eletrico e continua com os 6.9kw, e nunca teve problemas.

    É tudo uma questão de gestão de equipamentos ligados.
    Em minha casa tenho um potência contratada, atualmente, de 4,6 kVA. No limite consigo ter o jarro elétrico ligado, maquina de lavar roupa, frigorifico, termo acumulador, uma tv e iluminação (led) ao mesmo tempo. Se ligar o micro-ondas ou um grelhador elétrico o quadro dispara. Fazemos essa gestão e se o quadro disparar 3 vezes por ano é muito (por vezes um aquecedor no inverno).
  8.  # 8

    Andam a meter trifásico e monofásico no mesmo saco.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, barreira
  9.  # 9

    Colocado por: VarejoteAndam a meter trifásico e monofásico no mesmo saco.


    Exato. No meu caso tenho Trifasico 6.9kva=30A ( 10A por fase )
    A minha duvida é se um dos exemplos acima de fogões fazem ou nao o quadro a ir a baixo. ( Obvio que nao vou estar com os 4 placas ligadas no maximo para atingir os 10900w ). A ligação é possivel e vai ser feita, agora a questão do quadro aguentar ou nao é que estou na duvida
  10.  # 10

    Colocado por: AMSBCP

    Exato. No meu caso tenho Trifasico 6.9kva=30A (10A por fase)
    A minha duvida é se um dos exemplos acima de fogões fazem ou nao o quadro a ir a baixo. ( Obvio que nao vou estar com os 4 placas ligadas no maximo para atingir os 10900w ). A ligação é possivel e vai ser feita, agora a questão do quadro aguentar ou nao é que estou na duvida


    Com 6.9kva trifásico, basta uma das fases passar 2300w, o contador vai abaixo.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  11.  # 11

    eu acho é que têm de ver bem que equipamentos (eficiência) andam a comprar...honestamente nunca vi a placa de indução a passar de 2.5kW e o forno de 3kW (e ambos no "arranque").

    FrigoríficoS e afins não vale a pena falar. A minha casa em "idle" gasta entre 250-350W (alarme, cctv, rede incluído)
  12.  # 12

    Colocado por: ALCLCFnunca vi a placa de indução a passar de 2.5kW


    Liga as 4 zonas e logo vê.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, eu
    • eu
    • 13 outubro 2025 editado

     # 13

    Colocado por: ALCLCFnunca vi a placa de indução a passar de 2.5kW

    Basta ligar um dos focos no modo "boost" para ultrapassar essa potência.

    Dois focos no máximo facilmente ultrapassam 5 kw
  13.  # 14

    A minha placa de indução o máximo que permite é 3,6kW monofásico total dos 4 "bicos"... mais que suficiente!
    Quando se atinge a temperatura desejada é diminuir a potência.

    Por exemplo, na minha, quando coloco por exemplo batatas a cozer com tampa claro(!), meto a uns 1kW (a minha indica a potência), quando está a ferver/borbulhar reduzo até quase deixar de borbulhar, normalmente nos 0,2/0,3.

    O bico com boost acho que são 2,4kW.
    Concordam com este comentário: ALCLCF
  14.  # 15

    Comentário desnecessário: Meu rico gás canalizado.
  15.  # 16

    Colocado por: barreiraComentário desnecessário: Meu rico gás canalizado.
    Antes pelo contrário, minha rica placa a eletricidade :-) e nada de gás nem derivados!
  16.  # 17

    Colocado por: Varejote

    Liga as 4 zonas e logo vê.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,eu


    4 implica tachos muito pequenos. Normalmente os meus ocupam "zona e meia", portanto leva dois tachos no máximo ao mesmo tempo.

    E boost, têm de especificar...boost 1, 2 ou 3? Portanto "arranque".

    Mesmo quando só tinha 6.9kVa sem fotovoltaico, nunca vi isto ir abaixo
    • eu
    • 13 outubro 2025

     # 18

    Colocado por: barreiraComentário desnecessário: Meu rico gás canalizado.


    Colocado por: mafgodAntes pelo contrário, minha rica placa a eletricidade :-) e nada de gás nem derivados!


    Cada opção tem vantagens e desvantagens, que até dependem da casa e hábitos de cada um.
    Concordam com este comentário: mafgod, barreira
  17.  # 19

    Colocado por: Pedro Barradas...
    PS2: não se esqueça que os tachos, panelas e frigideiras que tiver, terão de ter fundo magnético para funcionar com a indução.


    Não.
    Há umas bases para colocar em cima da placa que funcionam com qualquer tacho.
  18.  # 20

    Colocado por: LMigAlves

    Não.
    Há umas bases para colocar em cima da placa que funcionam com qualquer tacho.


    Uma porcaria, só para desenrascar.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, mafgod, ClioII
 
0.0181 seg. NEW