Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boas,

    Instalei um chão radiante, o mesmo tem um cabo com 3 condutores: Azul (N), castanho (L) e verde e amarelo (T).
    O termostato cem com um sensor cujo cabo tem um fio verde e outro vermelho.

    A minha dúvida é onde ligar cada fio. O sensor, no sítio do sensor, mas que cores em qual posição? Temos T1 e T2.
    Depois o sensor tem L1 e N1 (Load), o que me parece ser a entrada de corrente elétrica.
    Temos depois o L e o N que será onde ligo o N e o L do cabo que vai ao chão radiante.
    Estou a pensar bem?
    Sobra o fio terra. Onde ligo esse?

    Um desde já muito obrigado.
    David.
      Fios chão radiante.jpg
      Termostato.jpg
    •  
      SEEING
    • 21 outubro 2025 editado

     # 2

    L1 - N1 - Fase e neutro do cabo de aquecimento.
    L - N - Fase e neutro da alimentação elétrica.
    T1 - T2 - a sonda de pavimento.
    O fio terra do cabo de aquecimento liga à terra da instalação.