    • HFSF
    • 9 novembro 2025
    Se está confiante que a bateria é a mesma pode sempre mandar um email à marca a confirmar que é não há problemas em paralelizar ou se pelo menos as voltagens são as mesmas.

    Se tem victron depois pode adicionar um shunt e tem o SoC correcto e pode desligar as baterias do inversor (desde que o programe devidamente)
  1. O problema estará na comunicação entre as duas.

    Seja prático, 1000 euros é o preço de uma bateria de 10 kwh .
    1000 euros é o preço que vai pagar por Dyness DLC5.0c.
    Logo.....
    Compra bateria 10 kwh... Tenta vender a sua por 500 euros
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jaimerfernandes
  2. Colocado por: HFSFSe está confiante que a bateria é a mesma pode sempre mandar um email à marca a confirmar que é não há problemas em paralelizar ou se pelo menos as voltagens são as mesmas.

    Se tem victron depois pode adicionar um shunt e tem o SoC correcto e pode desligar as baterias do inversor (desde que o programe devidamente)


    As baterias para ficarem em paralelo têm de ter a mesma % de carga? Como sei isso sem ligar ao inversor? Penso que colocando uma bateria a master e outra a slave o victron ao fazer detectar a bateria não vai buscar isso tudo automático?
  3. Colocado por: callinasO problema estará na comunicação entre as duas.

    Seja prático, 1000 euros é o preço de uma bateria de 10 kwh .
    1000 euros é o preço que vai pagar por Dyness DLC5.0c.
    Logo.....
    Compra bateria 10 kwh... Tenta vender a sua por 500 euros


    Estou a falar no Alibaba para adquirir a dl5.0 não queria estar a perder dinheiro com uma bateria que nem meio ano de uso tem... Custou quase 1500€ que dei ao instalador
    • HFSF
    • 9 novembro 2025
    Colocado por: JaimerfernandesAs baterias para ficarem em paralelo têm de ter a mesma % de carga? Como sei isso sem ligar ao inversor? Penso que colocando uma bateria a master e outra a slave o victron ao fazer detectar a bateria não vai buscar isso tudo automático?


    O primeiro passo da paralelização que é conectar fisicamente os polos não tem nada haver com o inversor. Eles devem ter o mesmo SoC (e mais importante voltagens semelhantes, idealmente iguais) para que não exista um monte de corrente de "inrush" e faça disparar as proteções ou cause problemas mais sérios.

    Para o inversor (neste caso o cerbogx), a informação que ele recebe do SoC vem do BMS. Independentemente de ter uma bateria ou um monte de slaves o SoC e toda a informação que pode consultar é fornecida pelo BMS.

    No seu caso em especifico vai conectar baterias que, pelo que relata, não são compatíveis oficialmente o que consequentemente pode significar que a informação enviada ao inversor não é correcta.
  4. Colocado por: HFSF

    O primeiro passo da paralelização que é conectar fisicamente os polos não tem nada haver com o inversor. Eles devem ter o mesmo SoC (e mais importante voltagens semelhantes, idealmente iguais) para que não exista um monte de corrente de "inrush" e faça disparar as proteções ou cause problemas mais sérios.

    Para o inversor (neste caso o cerbogx), a informação que ele recebe do SoC vem do BMS. Independentemente de ter uma bateria ou um monte de slaves o SoC e toda a informação que pode consultar é fornecida pelo BMS.

    No seu caso em especifico vai conectar baterias que, pelo que relata, não são compatíveis oficialmente o que consequentemente pode significar que a informação enviada ao inversor não é correcta.


    Entendi, ou seja idealmente é carregar ou descarregar a bateria existente até 50%, com um multímetro verificar as tensões individualmente se são similares e não fazem 1V de diferença. Tentar arranjar baterias dl5.0 para garantir que são iguais em tudo, o cerbogx irá ver sempre apenas uma bateria, não sabendo que tenho x capacidade, é isto?
    Já agora tenho o sistema trifásico em casa e utilizo NetMeeting com 1 victron, sempre que falha a luz, o victron entra em erro, mas se for ao disjuntor e desligar eu o geral o victron funciona normal... Alguém sabe se isto é normal? O instalador diz que é diferenças de tensões que fazem o victron entrar em erro
    • HFSF
    • 9 novembro 2025
    Colocado por: Jaimerfernandessimilares e não fazem 1V de diferença


    Idealmente deveria ter no maximo 0.01v de diferença. 1V vai ter um inrush brutal.

    Colocado por: JaimerfernandesJá agora tenho o sistema trifásico em casa e utilizo NetMeeting com 1 victron, sempre que falha a luz, o victron entra em erro, mas se for ao disjuntor e desligar eu o geral o victron funciona normal... Alguém sabe se isto é normal? O instalador diz que é diferenças de tensões que fazem o victron entrar em erro


    Só tem 1 inversor mas tem trifasico? É um multiplus?
    • eu
    • 9 novembro 2025 editado
    Colocado por: HFSFO primeiro passo da paralelização que é conectar fisicamente os polos


    Cuidado com isto!

    Só fazer as ligações em paralelo no fim de ter a certeza que estão com tensões equilibradas.

    O ideal é ligá-las primeiro através de uma carga resistiva, para que se equilibrem.
  5. Colocado por: HFSF

    Idealmente deveria ter no maximo 0.01v de diferença. 1V vai ter um inrush brutal.



    Só tem 1 inversor mas tem trifasico? É um multiplus?


    Sim é multiplus, 1v faz assim tanto? Qual é a resistência interna da bateria??
  6. Colocado por: Jaimerfernandes

    Estou a falar no Alibaba para adquirir a dl5.0 não queria estar a perder dinheiro com uma bateria que nem meio ano de uso tem... Custou quase 1500€ que dei ao instalador


    Eu tinha 7 kWh estava-me a custar desfazer de uma bateria que custou 3500 euros, mas que precisava de gastar 1500 para passar para 10 kwh.

    Procure no OLX, tenha paciência, ... Neste momento estamos no inverno, uma bateria pouco benefícios e poupanças lhe vai trazer, pelo pode esperar pelo próximo ano, ...
    Procure no intuito de comprar uma como a sua ou de vender a sua.

    Para o próximo ano com 1600 euros já compra 18-20kwh
  7. Colocado por: eu

    Cuidado com isto!

    Só fazer as ligações em paralelo no fim de ter a certeza que estão com tensões equilibradas.

    O ideal é ligá-las primeiro através de uma carga resistiva, para que se equilibrem.


    Qual a resistência ideal para colocar entre conexões?
    • eu
    • 10 novembro 2025 editado
    Colocado por: JaimerfernandesQual a resistência ideal para colocar entre conexões?


    Tem que ser uma resistência baixa, que oermita correntes de pelo menos 10 A con a diferença de potencial que existe.

    Atenção à potência da resistência, tem que dissipar muita energia.

    E depois é esperar até a diferença de potencial na resistência ser zero. Pode demorar muitas horas.
  8. Colocado por: eu

    Cuidado com isto!

    Só fazer as ligações em paralelo no fim de ter a certeza que estão com tensões equilibradas.

    O ideal é ligá-las primeiro através de uma carga resistiva, para que se equilibrem.

    Mas as baterias fornecem 48v não fornecem 220 v. Que carga vai colocar?
    • HFSF
    • 10 novembro 2025 editado
    Eu nunca usei resistencias para paralelizar baterias, até como o eu diz ela tem de dissipar muito calor durante muito tempo.
    Parece-me que até pode ser mais perigoso porque vai ter de dissipar um monte de energia dessas resistencias durante muito tempo.

    Normalmente o procedimento de paralelização é igualar as voltagens e garantir que se está a ligar os polos correctos.

    Uso resistencias sim para ligar o sistema do 0 e carregar os capacitores do inversor
    • HFSF
    • 10 novembro 2025
    Colocado por: JaimerfernandesSim é multiplus


    Se só tem 1 multiplus, o seu sistema não deveria sequer ter backup ativo.

    Um sistema trifasico com ESS deve ter no minimo 3 inversores para garantir o backup de todas as fases.
  9. Colocado por: HFSF

    Se só tem 1 multiplus, o seu sistema não deveria sequer ter backup ativo.

    Um sistema trifasico com ESS deve ter no minimo 3 inversores para garantir o backup de todas as fases.


    Apenas tenho AC trifásico em casa e a placa de indução, o backup está para circuitos monofásicos apenas
    • HFSF
    • 10 novembro 2025
    Não estou a dizer que não funciona, só que não é uma solução suportada (que eu conheça) pelo ESS da Victron e provavelmente é por isso que tem esse erro.

    Deve ter uma pinça externa para conseguir o netmetering que quando deteta más condições de rede desliga o inversor.

    Quando não tem rede provavelmente deve reportar 0 e o sistema arranca pensando que só tem 1 fase.

    Agora só falando com o seu instalador porque se pagou por backup, exigia backup. Se ele instalou um solução não suportada e não lhe comunicou tem de dar solução
  10. Colocado por: HFSFNão estou a dizer que não funciona, só que não é uma solução suportada (que eu conheça) pelo ESS da Victron e provavelmente é por isso que tem esse erro.

    Deve ter uma pinça externa para conseguir o netmetering que quando deteta más condições de rede desliga o inversor.

    Quando não tem rede provavelmente deve reportar 0 e o sistema arranca pensando que só tem 1 fase.

    Agora só falando com o seu instalador porque se pagou por backup, exigia backup. Se ele instalou um solução não suportada e não lhe comunicou tem de dar solução

    Paguei para ter um sistema off grid para salvaguardar possíveis falhas de rede
  11. Colocado por: HFSFm sistema trifasico com ESS deve ter no minimo 3 inversores para garantir o backup de todas as fases.


    veja estas fotos do sistema victron, pelo menos as opções do trifásico estão lá... dentro do ESS
      2.jpg
      1.jpg
  12. já agora alguém sabe para que servem estes menus?
      3.jpg
 